어제 Nest Learning 모델을 받아서 거실에 온도조절기(5선 R, RC, W, Y, G)까지 설치를 했습니다.

 

제가 이 글을 써서, 문의 한 후, 많은 분들이 조언을 해 주시고, 도움을 주셔서 감사드립니다.

 

 

답글 주신 내용들을 제가 이해한 수준에서 정리를 하자면, 

 

제 집은 지하실에 보일러가 물을 데워서 베이스 보드를 통과 시키면서 난방을 합니다.

 

그리고, 에어콘은 실외기는 당연히 실외에, 에어 핸들러는 천장 위에 있습니다.

 

보일러에서 R과 W 선이 거실에 온도조절계와 침실에 온도계로 갑니다.

 

에어 핸들러에서 RC, Y, G 선이 거실 온도계로만 갑니다.

 

즉, Furnace control panel 이 없습니다.

 

이런 시스템을 dual transformer system 이라고 하는 것 같습니다.

 

https://www.youtube.com/watch?v=-c1zlfz1IeY

 

 

온도 조절계는 거실에 1개(R,W, RC, Y, G), 침실에 1개(R, W) 가 있습니다.

 

침실에 온도 조절계는 11월 20일 업데이트에 설치한 내용을 적었습니다.

 

거실 온도계는 어제 교체를 했습니다.

 

NEST 와 사전 채팅으로 5개 배선으로 문제 없이 작동 할 것이라는 답을 들었고,

 

NEST 에서 받은 그림에 따라 배선을 하려고 했습니다.

 

5.PNG

 

그런데, 조언들을 쭉을 읽어 보다가, 에어 핸들러 쪽 메뉴얼을 봐야겠다는 생각을 했고,

 

메뉴얼에서 24V common wire 가 파란색 선이라는 것을 확인했습니다.

 

천장에 에어핸드러를 오픈하고, 거실 온도 조절계와 연결된 선을 살펴보니 파란색 선이

 

24V common 에 잘 연결이 되 있는 것을 확인하고,

 

온도조절기 쪽에 배선 중 파란색 선을 피복을 벗겨서

 

C 에 연결 시켰습니다.

 

다행이 NEST 설치 과정에서 배선은 잘 인식 되었습니다.

 

IMG_1988.jpg

 

설치과정에서 NEST 가 배선을 인식한 화면입니다.

 

 

제가 찾을 수 없었던 C 를 많은 분들이 도와 주셔서 찾았습니다.

 

 

처음에 Honeywell Lyric T5+ Wi-Fi Smart Thermostat - RCHT8612WF 가 금액이 $24 여서, 

 

저렴해서 시도하려고 했던 것인데, 

 

NEST 를 설치해서 비용은 좀 더 들어갔습니다. 

 

침실 온도 조절계를 먼저 NEST 로 설치를 하고 나니, 같은 모델을 쓰는게 편할 것 같아서, 둘다 NEST 를 설치했습니다.

 

E model $44, Learning model $124

 

이번 겨울 난방비가 절약 되었으면 하는 바람입니다.

 

도와 주신 분들 고맙습니다.

 

 

-----------------------------------------------

 

 

 

2019년 11월20일 업데이트

 

아직 진행 중입니다.

 

현재까지 진행 상황은 NEST E 모델을 구입해서 bed room 에 있는 R, W 배선의 온도 조절계(히팅만 조절하는 장치)만 바꿔 달았습니다.

 

C wire 없이 R, W 만 연결 시켰습니다. 

 

custom wiring guide (23).jpeg

NEST 채팅으로 받은 그림에 따라 배선 했습니다.

 

채팅으로 배터리 충전 등

 

https://smartthermostatguide.com/no-c-wire-install-a-nest-thermostat-at-your-own-risk/

 

위 링크에 대해 문의 했으나, 역시나 별 문제 없다는 답변을 받았습니다.

 

설치는 3분 정도에 끝났고, 일,월,화 지난 3일간 가장 좋은 점은 히팅이 작동한 히스토리를 볼 수 있다는 것이네요.

 

제가 설정해 놓은 시간에 맞게 설정 온도를 맞추기 위해 히팅을 미리 작동 시키는 기능도 신기했습니다.

 

현재까지 만족스러우며,

 

다만 설치 후 몇 차례 설정 온도 보다 실내 온도가 높지만 히팅이 작동하는 걸로 봐서

 

배터리 충전을 위해 히팅을 작동시킨 것으로 생각됩니다.

 

그리고, 여름 철에 히팅을 거의 안 할 때는 장치를 분리해서 뒷면 usb 충전 포트를 통해 가끔씩 충전을 할까 하는 생각을 하고 있습니다.

 

 

그리고, 거실에 있는 5선 배선도 바꾸기 위해 Nest Learning 모델을 주문했습니다.

 

지금까지 상황으로는 역시 C wire 없이 설치하게 될 것 같습니다.

 

설치 후에 글 남기겠습니다.

 

 

도와 주신 분들께 감사드립니다.

 

이번에 PSEG 리베이트는 참 좋은 것 같습니다.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Smart Thermostat를 설치하려고 합니다.

 

생각하고 있는 모델은

 

Honeywell Lyric T5+ Wi-Fi Smart Thermostat - RCHT8612WF 입니다.

 

https://www.honeywellstore.com/store/products/lyric-t5-wi-fi-smart-thermostat-rcht8612w.htm

 

 

구매 전에 검색을 해 보니 현재 온도계 배선에 C wire 가 있으면 쉽게 설치 되다고 하는데,

 

저희 집에 Thermostat 의 배선을 보니 C wire 가 없습니다.

 

IMG_1939.jpg

 

RC, R, W, Y, G 이렇게 5개 선이 있습니다.

 

차선책으로 외부에서 24 Volt Transformer C Wire Adapter 를 설치해서 작동시켜 보려고 합니다.

 

https://www.amazon.com/Transformer-Thermostats-Compatible-Honeywell-Thermostat/dp/B07MT5VWQN/ref=asc_df_B07MT5VWQN/?tag=hyprod-20&linkCode=df0&hvadid=309763068717&hvpos=1o5&hvnetw=g&hvrand=10111740262103437168&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9003650&hvtargid=aud-799146894166:pla-666346688044&psc=1

 

이걸 사용하는 경우, 상품 설명에는 RC, C 에 adapter 선을 연결하라고 하는데,

 

저희 집엔 RC wire 가 있어서 새로 설치하게 되는 Honeywell Lyric T5 에 RC 에 기존 RC wire 와 아답터 1개 wire 를 연결하면 되는지 모르겠습니다.

 

즉, C 에 아답터의 나머지 한 선 연결, RC 에 기존 RC와 아답터의 1개 Wire... 

 

 

도움을 부탁드립니다.

 

고맙습니다.

 

 

 

 

 

 

PSEG 에서 리베이트가 있습니다.

 

https://marketplace.pseg.com/homepage?utm_source=Referral&utm_medium=PSEGBanner&utm_campaign=PSEGBanner

 

66 댓글

philip0hong

2019-11-13 12:49:44

Honeywell Lyric을 사용 중입니다. 저도 처음 설치할때 위 사진처럼 5개의 선 밖에 없었습니다만, 저 선들을 꺼내보니 연결이 안되어 있는 선들이 있더군요. 그래서 선 1개를 C에 연결하고, Furnace/AC unit을 열어 보니 똑같은 색의 선을 C에 연결하고 잘 사용하고 있습니다.  저 선들을 꺼내 보세요 분명히 연결이 안된 선들이 더 있을겁니다. 제 경우는 total 8 line 이었습니다.

Happy한량

2019-11-13 12:54:16

고맙습니다. 알려주신 것 처럼, 남는 선을 찾아서 연결 하고 싶은데, 지하에 있는 보일러를 열어 봤는데.....이 케이블들이 zone1, zone2, zone3 와 연결되어 있고, 제가 찾아본 유투브들과는 보일러의 보드와 선 연결이 영 다른 모양이라 방법을 못 찾고 있습니다. Furnace/AC unit 이라고 하신게 보일러를 말씀하시는 건지요? 제가 너무 아는게 없어서 여쭤봅니다.

philip0hong

2019-11-13 13:07:39

집마다 위치가 다른것으로 알고 있습니다.  unit이 2개인 집은 지하에 하나 Attic에 하나 있고 1개인 집들은 많이 지하에 있습니다.

Happy한량

2019-11-13 13:08:47

Attic ..... 고맙습니다. 거기도 살펴 봐야겠습니다.

philip0hong

2019-11-13 13:14:24

보일러를 열어 보셨다면 보일러가 Furnace입니다. 보일러의 Mainboard를 보시면 선이 어찌 연결이되어 있는지 알수 있습니다.

Happy한량

2019-11-13 15:23:04

다시 한번 보고 사진 찍어서 도움을 부탁드리겠습니다. 고맙습니다.

조아마1

2019-11-13 15:09:04

hvac 유닛을 열어보시면 거기에 PC 마더보드와 비슷한게 생긴 컨트롤보드가 보이실 겁니다. 그걸 사진찍어서 올리시면 더 구체적인 도움을 받으실수 있을 겁니다. 컨트롤보드의 모델명을 알수 있으면 더욱 좋구요. 콘트롤보드는 대개 에어필터 근처에 위치해있습니다.

Happy한량

2019-11-13 15:24:58

네 고맙습니다. 정확한 모델명과 사진을 첨부해서 도움을 부탁드리겠습니다. 에어필터 근처.....저희 집은 에어필터가 1층 전장에 있으니, attic 에 올라가 봐야겠습니다.

Happy한량

2019-11-14 08:24:25

IMG_1968.JPG

 

IMG_1967.jpg

 

IMG_1966.jpg

 

IMG_1965.jpg

 

IMG_1964.jpg

 

IMG_1963.jpg

 

IMG_1962.jpg

 

에틱에 올라가서 확인해 봤는데, 에어 핸들러만 있고, 필터 연결된 부분에 별다른 장비가 없었습니다.

그래서 다시 지하에 있는 보일러 실에 가서 보일러와 내부 보드를 찍었습니다.

그리고,  zone 으로 연결된 케이블들....

혹시나 이 사진을 보시고 조언을 해 주실 수 있으신지요?

 

맨 위에 사진은 안방에 별도로 히팅만 조절하는 장치의 배선을 찍었습니다.

이거라도 스마트 조절장치로 바꾸고 싶습니다.

고맙습니다.

우찌모을겨

2019-11-14 08:46:17

제가 이거랑 비슷한 셋업입니다.

보일러 2존이구요..그래서 떼모가 2개 위층 아래층

위에층만 바꾼건데..

사진 찾아보고 올려보겠습니다.

---

기존 Thermo입니다. 보시면 Rc와 Rh는 점프되어 있습니다.

KakaoTalk_20191114_094836026.jpg

 

Ecobee를 연결했는데 안되요

KakaoTalk_20191114_094829564.jpg

 

보일러 콘드롤과 다이어그램입니다.

KakaoTalk_20191114_094827177.jpg

 

KakaoTalk_20191114_094824898.jpg

 

전기하는 친구에게 물어보니 안될거라고 힘들게 하지 말고 다른거 하래서 Nest E로 바꿨습니다.

리베이트도 받았구요

 

Happy한량

2019-11-14 09:53:31

와우...자세한 설명과 사진까지...고맙습니다. 일단 저도 NEST E 를 하나 주문했습니다. R,W 만 있는 수동조절계만 우선 스마트로 바꿀 계획입니다. 많은 도움 주셔서 고맙습니다.

조아마1

2019-11-14 08:59:53

https://www.weil-mclain.com/sites/default/files/field-file/cgi-series-2-manual_1.pdf

위 1107 모델 매뉴얼의 38페이지를 보면 아래와 같은 다이어그램이 나오는데요. 애초에 컨트롤보드에서 C=24V_Common은 지원하지 않고, G=Fan, Y=Cool도 없고, Thermostat에 연결하는 와이어는 W=Heat, R=24V_Power 이렇게 달랑 두가닥이네요. Fan은 보드에서 자체적으로 콘트롤하는 것 같고, 에어컨은 연결 안되어 있는 것 같네요. 이 보드에 연결하시려면 결국 C=24V_Common을 위해 따로 어댑터를 쓰시는 수밖에 없을 것 같아요.

diagram.jpg

 

 

우찌모을겨

2019-11-14 08:58:25

댓글 사진 크기는 어케 조절하나요?

Happy한량

2019-11-14 10:02:50

매뉴얼을 보시고 정보를 주시다니요....전문가시라는 느낌이 확 옵니다. 전 메뉴얼을 봐도 무슨 말인지 모르는 수준이라서 그저 부럽습니다. 고맙습니다.

Happy한량

2019-11-14 10:12:00

덧붙여 궁금한 것이 있습니다.

 

1.R(h) 와 W 는 보일러 쪽에서 온 선이 인가요?

2.G는 fan 에서 온 선인가요?

3.RC 와 Y 는 AC 나 air handler 에서 온 선인가요?

4.제 경우 C 는 Air hander(Lennox:CBX25UH-036) 에서 와야 하나요?

 

고맙습니다.

 

 

 

조아마1

2019-11-14 10:30:13

가지고 계신 보일러는 HVAC으로 치면 히터부분인데 자체적인 콘트롤보드가 있고 사진에 나온 thermostat에 바로 연결된 것으로 보입니다. 반면에 일반적인 HVAC공조시스템에서는 중앙콘트롤보드가 히터,에어콘,팬, 이 세가지를 모두 콘트롤하면서 thermostat에 연결되어 있어요. 이게 가장 큰 차이점으로 보입니다. 

1. 네, R과 W는 보일러 자체 콘트롤보드에서 온 것 같습니다. 그런데 혹시 multi-zone의 경우라면 중간에 zone controller와 연결되어 있을수 있어요.

2. 네 그런데 보일러는 공기가 아닌 물을 가열하니 Fan 와이어는 필요가 없을 겁니다.

3. 앞서 말씀드렸듯이 모든 와이어는 "하나"의 콘트롤보드에서 와야하는 것이 원칙입니다. 만일 Air Handler와 전용 thermostat이 따로 있으시고, 보일러와 Air Handler를 하나의 새 smart thermostat에서 쓰시려면 Air Handler쪽 콘트롤보드도 보셔야 할 것 같습니다.

4. C는 어디서 오든 상관이 없습니다. 따로 어댑터를 쓰는 것보다 콘트롤보드에서 끌어쓰는 것을 추천하는 것은 미관상 그리고 관리하기도 좋기 때문이에요.

Happy한량

2019-11-14 12:41:56

자세한 설명 고맙습니다. 

Happy한량

2019-11-15 11:58:06

NEST 와 채팅한 결과입니다.

 

R, RC, Y, G, W 가 있는 것은 NEST Learning 을 사용하고, 배선은 아래 그림과 같이 하라고 합니다.

1.PNG

 

R, W 가 있는 것은 NEST E 를 사용하고 , 배선은 아래와 같습니다.

2.jpeg

 

그런데, 여기 저기 검색을 해 보면 역시나 C Wire 가 있는 것을 권장하더군요.

 

https://smartthermostatguide.com/no-c-wire-install-a-nest-thermostat-at-your-own-risk/

 

 

그래서, 24 Volt Transformer, C-Wire Power Adapter 를 연결 해 보고 싶습니다.(미관 무시)

 

 

https://www.amazon.com/Adapter-Transformer-Honeywell-Thermostat-Fyve/dp/B075PN6NCV

 

이 경우,  기존 선과 Transformer 의 선을 어떻게 배선하는게 좋을지 도움을 부탁드립니다.

 

NEST 에 채팅하면서 문의해 봤으나, 추천하지 않는다는 답을 받았습니다.

 

고맙습니다.

philip0hong

2019-11-14 09:07:12

사진에 있는 보일러는 워터히터 아닌가요? 혹시 난방 히터가 수증기로 나오는 Radiator인가요?  

우찌모을겨

2019-11-14 09:11:49

hot water boiler 입니다.

온수를 레디에이터로 돌리는..

스팀보일러 아님니다

philip0hong

2019-11-14 09:21:42

조아마1님의 PDF에 따르면 (p50) #5가 24V from Transformer인것 같습니다. 여기서 선을 연결하셔서 Thermostat의 C에 연결하시면 될것 같긴 합니다.

우찌모을겨

2019-11-14 09:23:50

문제는 와이어를 새로 깔아야하니까요

제가 알기로 모든 보일러는 24볼트를 사용하는데

그선이 떠모까지 안와있으므로 배선을 새로해야하는 문제가 더 크지요..

 

Happy한량

2019-11-14 10:04:09

정말 대단하십니다. 끝까지 24V를 찾아 내시는군요. 고맙습니다. 

지구별하숙생

2019-11-15 12:27:42

겉에서 봐선 보이지 않습니다. 제 생각엔 저 노란 스티커를 뜯어내면 내부에 컨트롤 패널이 있을거예요. 좀 지저분하긴 한데 제가 작업하기 직전에 찍어둔 사진입니다. 사진 왼쪽에 보면 온도조절기 와이어와 같은 C, G, Y, W 등의 터미널이 보이는데 온도조절기에 연결된 와이어와 맞게 설치해야 합니다. 저도 작년부터 바꿔야지 바꿔야지 하다가 어떻게 설치할지 엄두가 나지않아 차일피일 미루다가 올해 덜컥 온도조절기를 사고 나니 유튜브보고 설치 안내문보고 꾸역꾸역 하게 되더라구요. 설치하면서 막히면 다시 마모에 질문하시면 되죠. 얼른 사세요. 이렇게 편할수가 없습니다.  

 

IMG-15281.JPG

 

Happy한량

2019-11-15 14:02:05

말씀하신 노란색 스티커 붙은 커버를 벗기고 보일러 내부를 찍은 사진이 아래 있는 것입니다. 지구별하숙생님께서 올려준 것과 비슷한 Y, R, G 등이 적힌 컨트롤보드를 아무리 찾아봐도 없습니다.

 

그래서 고민이 시작 된 거구요.

 

IMG_1966.jpg

 

IMG_1965.jpg

 

많은 정보를 주셔서 감사드립니다.

 

지금까지 정보 주신 내용들을 생각해 보면, 저희 집엔 furnace 가 없는 것 같습니다.

 

그래서 HAVC control board 라는 것도 없는 것 같습니다.

 

쿨링 쪽에서 선이 온도조절계로 가고, 히팅 쪽에서도 선이 zoning 장비를 거쳐서 온도조절계로 가서 만나는 것 같습니다.

상하이

2019-11-13 12:50:12

C wire 없으면 ecobee처럼 기존 와이어를 이용할 수 있는 thermostat은 어떠신가요?(power extender kit인가요?)

저런 어댑터는 벽 밖으로 선이 보여야 하지 않나요?

Happy한량

2019-11-13 12:56:30

echobee 도 알아 보겠습니다. 저도 선이 보이는 것은 싫은데.. 좀더 공부를 해 봐야겠습니다. 고맙습니다.

돈쓰는선비

2019-11-15 20:00:17

echobee도 c 와이어 없으면 문제는 동일할거에요. 저도 선이 하나 모자라 히터 유닛 서킷보드에서 kit를 달아서 했습니다. 저도 달고나니 넘 편해요. 저도 위에 댓글 처럼 아래 동영상보면서 했습니다. 저희 히터 유닛은 훨 오래된거라 서킷보드가 이렇게 깔끔하진 않았는데 그냥 색 마춰가면서 달았습니다. 추운날 침대에서 클릭으로 온도조절... 넘 좋아요 ㅎㅎ

 

https://www.youtube.com/watch?v=LWIkKUwuh0Q

AncientMan

2019-11-13 13:15:08

저희 집이랑 같은 배선입니다. Sensi 제품 추천 드립니다. (non-touch 제품) 투박하지만 Nest 나 Ecobee 에 있는 대부분 기능 다 작동합니다.

해당 제품으로 auto mode, 76~70 설정하고 매시간 마다 6분간 팬작동 기능 켜 놓으니 아예 손 댈일이 없습니다. (Alexa 사용중)

Rebate 는 Sensi app에서 자동으로 전기회사랑 연결해주더군요.

 

참고로 C 선 없어서 RC 랑 C 랑 붙이시면 수동 팬 조절 안됩니다. (편법)

현재 마켓에 있는 스마트 온도조절계중에 Sensi 제품만 C wire 없이 작동하는 것 같습니다.

Happy한량

2019-11-13 14:06:59

고맙습니다. 같이 배선이시라니 희망이 보이는 것 같습니다. 

더블린

2019-11-14 13:47:50

랜덤한질문인데요.

 

Fan 기능은언제왜쓰는거지요? 히터틀다보니 넘건조해지는데 팬키면 더건조해진다는말을들어서요..

AncientMan

2019-11-14 13:58:25

냉난방 공조장치가 돌지 않을때 한시간 마다 6분씩 그냥 송풍만 시킵니다.

저희 집이 1층 랜치 하우스라 천장이 높아 공기를 좀 섞어주는 용도인데, 습도조절에도 좋고 공기도 더 맑은것 같고 좋더라구요.

더블린

2019-11-14 14:22:02

그렇군요 한 번 어떤지 돌려봐야겠네요. 답변 감사해요!

Happy한량

2019-11-14 14:24:19

저도 궁금했던 내용인데...고맙습니다.

지구별하숙생

2019-11-13 13:30:35

제가 최근에 이 제품을 2개 구매해서 설치했고 그 중 하나는 C wire가 없어서 좀 헤매다가 C wire adapter로 해결했습니다. 구매하시려는 제품은 C wire adapter가 포함되어 있어 Furnace control panel에서 작업하면 됩니다. Honeywell 홈페이지나 유튜브에 들어가면 G wire로 C wire를 대체하는 방법과 C wire adapter를 설치하는 두 가지 옵션이 있으니 참고하시면 될것 같습니다. 저는 con Edison인데 가구당 $50 리베이트 있더군요.

 

대단한 정보가 있진 않지만 제가 온도조절기 설치한 사진 참고하시면 될것 같습니다.

https://www.milemoa.com/bbs/board/6997843

Happy한량

2019-11-13 14:08:07

전에 작성하신 글도 잘 읽었습니다. Furnace control panel 에서 작업하는 것을 더 찾아 보겠습니다.

지구별하숙생

2019-11-13 14:30:23

유튜브(허니웰 채널 & Smart Thermostat 설치 개인채널) 강력추천합니다. 어지간한 정보가 다 나와 있어요.

Happy한량

2019-11-13 15:26:31

말씀 하신 체널 참고해서 공부 더 해 보겠습니다. 고맙습니다. 더 추워지기 전에 성공해야죠!!

우찌모을겨

2019-11-13 16:01:48

저희집도 보일러 시스템이라 C wire가 없고 power extension kit도 힘들어서

ecobee샀다가 리턴하고

Nest로 했습니다. 아주 간단하던데요

Happy한량

2019-11-13 16:28:02

nest 는 C wire 없이 쉽게 가능하시다는 말씀이시네요...공유해 주셔서 고맙습니다.

우찌모을겨

2019-11-13 16:29:13

Happy한량

2019-11-13 16:46:17

테스트를 해 보면 된다고 나오는데....

E manual 에는 9 page 에 

IMPORTANT: If you have Rh and Rc wires, you have a dual transformer system. The Nest Thermostat E is not compatible with dual transformer systems, but you may be able to use the 3rd generation Nest Learning Thermostat.

 

이 것 때문에 못 사고 있었습니다.

우찌모을겨

2019-11-13 17:01:55

전 와이어가 딸랑 2개라..

Happy한량

2019-11-13 16:31:41

설치 하신 모델이 어떤 건지요? 

Nest Thermostat E or Nest Learning Thermostat ?

고맙습니다.

우찌모을겨

2019-11-13 16:33:03

KakaoTalk_20191113_173846917.jpg

 

저는 E model에 리모트 센서를 했습니다.

Happy한량

2019-11-13 16:47:15

멋져보입니다. ^^

Happy한량

2019-11-14 10:15:02

도움을 많이 받았습니다. Nest 와 채팅해 본 결과, 우선 Nest E 모델은 R, W 만 있는 조절계를 제가 직접 바꿔도 문제가 없을 것이라고 했습니다.

 

그래서 일단 Nest E 로 2선 조절계만 직접 바꿔보기로 결정했습니다.

 

5선 배선인 조절계는 Nest Learning 모델을 사용하면 된다는데 전문가(pro)에게 연락을 하라고 추천했습니다.

 

고맙습니다.

우찌모을겨

2019-11-14 12:00:23

제 생각에는 5선짜리도 C wire가 없는 상황이라면 Nest E model로 하셔도 될듯합니다.

Happy한량

2019-11-14 12:46:12

만약 5선짜리를 C wire 없이 Nest E model 로 설치한다면 배선을 어떻게 하면 좋을까요? 우찌모을겨 님의 생각은 어떠신지요?

 

현재 배선--> Nest E (Y1,G,R,W1,C,*OB)

R --->

RC--->

W--->

Y--->

G--->

 

 

 

우찌모을겨

2019-11-14 13:01:38

지금 보니 안맞는군요..단순히 c wire가 없어서 될줄 알았습니다.

지구별하숙생

2019-11-15 12:15:52

기본적으로 와이어가 4개면 C wire가 없지만 와이어가 5개면 그 중에 한가지로 C wire를 대체할수 있어요. 어쩌면 C wire adapter도 설치할 필요없이 온도조절기를 사용할수 있을수도 있어요.

아직 온도조절기를 구입하지 않으신것 같은데 T5+모델은 제품안에 C wire adapter가 포함되어 있어서 크게 걱정하지 않으셔도 됩니다.  

Happy한량

2019-11-15 13:58:11

네 고맙습니다.

monge

2019-11-15 14:18:25

저와 같은 고민을 하시는군요 

저도 c wire가 없었는데 아래 제품을 설치하고 lyric t5 설치하고 잘 사용중입니다. 설치는 생각보다 쉽습니다.

Capture+_2019-11-15-15-16-14.png

 

Happy한량

2019-11-15 14:50:47

고맙습니다. 말씀해 주신 제품의 설치 동영상도 찾아 봤습니다. https://www.youtube.com/watch?v=FjkPh1_I40A

이동영상에서 3분50초 이후부터 나오는 컨트롤 보드가 저희 집에는 도저히 찾을 수가 없습니다.

참 답답합니다.

지구별하숙생

2019-11-15 15:33:27

참고로 구입하시려는 Lyric T5+모델은 사진에 나와있는 C wire adapter가 박스에 포함되어 있으므로 구입하실 필요가 없습니다.

아무쪼록 설치에 성공하시길 바랍니다. 건투를 빕니다.

monge

2019-11-16 00:03:37

예전에 작업하면서 찍은 사진입니다. 도움이 되실지 모르겠네요.Capture+_2019-11-16-00-33-06(1).jpg

 

Capture+_2019-11-16-00-30-06(1).jpg

 

Capture+_2019-11-16-00-29-54(1).jpg

 

Capture+_2019-11-16-00-27-21(1).jpg

 

Happy한량

2019-11-18 12:07:56

고맙습니다. 

roy

2019-11-15 19:48:02

이 글을 보고 저도 공구함에 넣어놓은 WiFi Thermostat 을 찾았는데 설명서가 없어 도움 요청합니다.

보시고 어떻게 배선 햐야되는지 알려주새요

 

Screenshot_20191115-204717_Gallery.jpg

 

 

Screenshot_20191115-204710_Gallery.jpg

 

roy

2019-11-18 18:01:09

Honeywell T5 WiFi를 구입해 설치 (C-Wire adapter 사용) 했는데 다른거 다 잘되는데 WiFi를 설정 하려고 하면 디바이스가 꺼졌다가 쳐지는 형상이 생겨 WiFi설정을 못하고 있습니다

 

도대체 뭐가 문제일까요....

지구별하숙생

2019-11-20 00:09:46

스마트 온도조절기 문제로 여러날 고민하셨는데 성공하셨는지 궁금하네요. 

후기 좀 올려주세요. 

Happy한량

2019-11-20 09:00:12

아직 진행 중입니다.

 

현재까지 진행 상황은 NEST E 모델을 구입해서 bed room 에 있는 R, W 배선의 온도 조절계(히팅만 조절하는 장치)만 바꿔 달았습니다.

 

C wire 없이 R, W 만 연결 시켰습니다. 

 

custom wiring guide (23).jpeg

NEST 채팅으로 받은 그림에 따라 배선 했습니다.

 

채팅으로 배터리 충전 등

 

https://smartthermostatguide.com/no-c-wire-install-a-nest-thermostat-at-your-own-risk/

 

위 링크에 대해 문의 했으나, 역시나 별 문제 없다는 답변을 받았습니다.

 

설치는 3분 정도에 끝났고, 일,월,화 지난 3일간 가장 좋은 점은 히팅이 작동한 히스토리를 볼 수 있다는 것이네요.

 

제가 설정해 놓은 시간에 맞게 설정 온도를 맞추기 위해 미리 히팅을 미리 작동 시키는 기능도 신기했습니다.

 

현재까지 만족스러우며,

 

다만 설치 후 몇 차례 설정 온도 보다 실내 온도가 높지만 히팅이 작동하는 걸로 봐서

 

배터리 충전을 위해 히팅을 작동시킨 것으로 생각됩니다.

 

그리고, 여름 철에 히팅을 거의 안 할 때는 장치를 분리해서 뒷면 usb 충전 포트를 통해 가끔씩 충전을 할까 하는 생각을 하고 있습니다.

 

 

그리고, 거실에 있는 5선 배선도 바꾸기 위해 Nest Learning 모델을 주문했습니다.

 

지금까지 상황으로는 역시 C wire 없이 설치하게 될 것 같습니다.

 

설치 후에 글 남기겠습니다.

 

 

도와 주신 분들께 감사드립니다.

 

이번에 PSEG 리베이트는 참 좋은 것 같습니다.

 

지구별하숙생

2019-11-20 09:32:20

C wire문제로 Nest로 결정하셨군요.

높은 가격이 구입을 망설이게 하지만 직관적이고 쉽게 조작할수 있고 인테리어 효과도 상당히 좋은 제품이죠.

잘 설치하셔서 따뜻한 겨울 보내시기 바랍니다.

시골농사꾼아들

2019-11-29 19:22:28

Nest 3rd + 센서 하나 패키지 아마존에서 딜로 떳길래 구매하였습니다. 집에꺼 뜯어 보니 C 는 있던데 잘 설치 되면 좋겠네요.

 

Screenshot_20191129-200824_Amazon Shopping.jpg

 

흰색

2021-11-03 18:42:17

저는 전자는 좋아하지만 전기는 잘 모르는 전린이 입니다. 고민하고 검색하다가 이 글을 보게 되었네요.

저 또한 hot water circulation heating system을 가지고 있고(Happy님과 furnace 브랜드만 다르고, 시스템은 거의 완전 동일),

switch zone valve로 부터 두가닥의 전선만 현재 Sensi thermostat에 연결 되어 있고, 아마존에서 24volt transformer wall adapter를 써서

몇달간 잠깐 썼었습니다.(제가 구매한 Sensi가 c-wire fire hazard recall 제품이라고 나와서 오래 못썼습니다).

몇달전에 전기회사에서 리베이트 껴서 Google Nest Thermostat을 구매 하였는데요.

Sensi에 비해서 Nest는 연결 소켓이 너무 제한적이네요. C-wire adapter를 어떻게 연결 해야 할지를 모르겠더라구요.

우연히 유투브에서 자칭 라이센스 가진 전기기술자는 아니라는 분이 아래와 같이 연결 했는데요.

화면 캡처 2021-10-30 152242.png

 

furnace에서 나온 한가닥의 전선과 24volt transformer에서 나온 한가닥의 전선을 R 소켓에 한곳에 몰아 넣던데...

이렇게 하면 흔히 말하는 쇼트가 나거나 adapter에서 전기가 역류해서 furnace를 태워먹거나 망가트리거나 그러진 않을까요?

 

잘 연결 했다는 가정하에 그럴일은 없다고 한다면... 만약 24 volt transformer adapter의 두가닥의 전선을 서로 반대로 연결 했을 경우

(설치자의 실수나 혹은 제조사의 표기 실수로 인해서 C를 R에 넣고 R을 C에 넣었을 경우)

단순히 thermostat이 작동 안되는 정도에서 그칠까요? 아니면 합선 같은 문제로 furnace를 태우거나 망가트릴 수도 있을까요? 

 

전기는 항상 무섭네요.

하얀말

2021-11-03 23:51:10

C-wire가 없는 furnace는 Ecobee로 연결하면 편합니다.

파워팩이 들어있어서, 그거 설치하면, 자꾸 팬 안돌리고도 전원받아서 thermostat이 켜져 있습니다.

이사와서 두개째 설치했는데요.. 전에 쓰던 것도 그렇고 이번에도 만족합니다.

Oldgluta

2021-11-04 00:51:16

Bryant의 HVAC 와이어가 A, B, C, D 로 되어 있는데, 이건 네스트에 연결 못 하나요? 아무리 찾아봐도 안된다고만 나오네요. 

목록

Page 1 / 3803
Status 번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
  공지

마적단의 기초 | 검색하기 + 질문 글 작성하기

| 정보 33
  • file
ReitnorF 2023-07-16 32121
  공지

게시판의 암묵적인 규칙들 (신규 회원 필독 요망)

| 필독 110
bn 2022-10-30 56786
  공지

리퍼럴 글은 사전동의 필요함 / 50불+ 리퍼럴 링크는 회원정보란으로

| 운영자공지 19
마일모아 2021-02-14 78035
  공지

게시판 필독 및 각종 카드/호텔/항공/은퇴/기타 정보 모음 (Updated on 2024-01-01)

| 정보 180
ReitnorF 2020-06-25 179292
new 114082

대한항공 드디어 예약번호 규격화: 이제 Alphanumeric 6-digit PNR만 씁니다

| 정보-항공 1
edta450 2024-04-23 246
new 114081

[뉴스] California 공항 Clear 금지 고려중

| 정보-여행 6
하와와 2024-04-23 420
updated 114080

아멕스 MR로 델타왕복, LAX -> HNL(01/02/2025  ~ 01/06/2025)

| 질문-항공 17
에리쿠냥 2024-04-23 1251
updated 114079

Nexus 인터뷰 날짜가 대량으로 풀렸습니다. (Blaine, WA)

| 정보 4
김베인 2024-02-19 665
new 114078

Venture X 실물카드: 신청 후 얼마만에 카드를 받을 수 있는지요?

| 질문-카드 4
ptwm23 2024-04-23 330
updated 114077

Amex Bonvoy Brilliant: 역대 최고 오퍼 (185,000 포인트 after 6,000 스펜딩). 약관 주의

| 정보-카드 162
  • file
마일모아 2024-02-29 15105
updated 114076

덴버 Denver 공항 내 호텔 웨스틴 Westin

| 정보-호텔 9
절교예찬 2023-08-15 803
new 114075

5월 하순경 떠나보려는 나만의 로드트립 계획 (라스베가스-덴버)

| 잡담 10
  • file
MAGNETIC 2024-04-23 445
updated 114074

Amex MR to Virgin Atlantic 30% bonus until 5/31/2024.

| 정보-카드 12
  • file
랜스 2024-04-22 1722
new 114073

[기사] 티웨이·에어프레미아 (Air Premia), 스타얼라이언스 가입 추진

| 정보-항공 22
프로애남이 2024-04-23 1165
new 114072

재외공관 금융인증서 발급 서비스 5월중 개시 예정

| 정보-기타 5
hack 2024-04-23 636
updated 114071

가족과의 첫 이태리 여행 - 팁과 후기

| 여행기 40
Monica 2024-04-11 2693
new 114070

아시아나 개좌석 옆 좌석문의

| 질문-항공 18
강풍호 2024-04-23 1629
updated 114069

Impeding, tailgating, brake checking, self-driving

| 잡담 26
라이트닝 2024-04-22 1392
updated 114068

영국 축구 여행 후기 및 팁

| 정보-여행 16
  • file
파노 2024-04-22 1094
updated 114067

JFK 라운지 문의 (Amex Plat / PP 사용)

| 질문-기타 17
마포크래프트 2024-04-22 643
new 114066

[파트너 비지니스, 일등석도 대폭 인상] UA 마일로 아시아나 이콘 발권 (LAX-ICN) 60,500 마일로 올랐나요?

| 질문-항공 23
  • file
오성호텔 2024-04-23 1630
updated 114065

오래전 i-20 어디가서 찾아야 하나요? sevis 시스템 잘 아는분 계신가요.

| 질문-기타 7
lemonterrace 2024-04-05 1781
new 114064

자동차에서 뚜둑 하는 소리 (2009년 혼다 cr-v)

| 질문-기타 24
노말한사람 2024-04-23 1201
new 114063

Citi AAdvantage Business 카드 제앞으로 우편 두개왔는데 하나 P2 비지니스로 오픈 가능할까요?

| 질문-카드
행복하게 2024-04-23 56
updated 114062

시민권자 출입국 기록 어디서 확인할 수 있나요?

| 질문-기타 6
lemonterrace 2024-04-21 1015
new 114061

테슬라 모델 3 퍼포먼스 주문 시작 (fed credit $7,500)

| 잡담 8
  • file
세운전자상가 2024-04-23 1698
updated 114060

Hilton Aspire Card 리조트크레딧 DP 모음글

| 질문-카드 224
  • file
음악축제 2023-04-04 20696
updated 114059

LA 디즈니랜드 일정 짜보려는데 여러가지 질문이 있습니다

| 질문-여행 32
하아안 2023-08-07 3433
new 114058

베가스에서 힐튼 크레딧 쓰기 질문하고싶습니다!

| 질문-호텔 12
퍼플러버 2024-04-23 401
updated 114057

Carry-on (케리온) 3가지 제품들 써본 후기 -

| 잡담 53
  • file
Monica 2024-04-19 5073
new 114056

Hilton Aspire 혜택: 일년 중 아무때나 400불? 6개월 마다?

| 질문-카드 3
Reno 2024-04-23 693
new 114055

샤프 $50 크레딧 질문이요: 크레딧 받으려면 1박 가격 미니멈이 있나요?

| 질문-카드 5
엘루맘 2024-04-23 665
new 114054

두 달 정도만 탈 차량을 어떻게 구하시는지요?

| 질문-기타 10
Livehigh77 2024-04-23 1033
new 114053

T-mobile autopay discount 크레딧카드로 overpay시에도 적용될까요?

| 질문-기타 5
kaykuva 2024-04-23 438