세탁기 드라이기 240v 에다가 연결해서 테슬라 차지 하고 있는데 가끔 에러가 나요.
240v 에다가 25ft extention cord 연결하고 NEMA 10-30P to 14-50R EV Charger Adapter Cord 아마존에서 구입해서 연결하고 테슬라 모빌 충전기 연결해서 사용하고 있는데요. 보통 27A 로 셋업해서 충전합니다. 32A 로 줄곧 사용하다가 에러가 자주 나서 27A로 요즘에 바꿨는데도 가끔 에러가 나네요.
보통 밤 10시부터 충전시작하는데요 주 7일중 6일은 100% 충전이 잘 되는데 1번정도는 충전이 중간에 스탑되어요. 오전에 일어나서 확인해보면 90% 나 80%에서 충전이 스탑되있어요. 내용은 열이 발생해서 자동스탑 되어있다는 내용이에요.
그래서 아마존에서 다른 종류의 아답터를 하나 더 샀어요. 이건 중간에 케이블 생략이 된 모델인데요. 이것도 처음엔 잘 되다가 4개월 후부터 에러가 나기 시작하네요
제가 구입한 두종류 아답터 사진에 첨부 합니다. 지금 겨울이라서 날씨가 추운데도 열 발생때문에 이런 문제가 생긴다면 여름에 더울땐 더 자주 발생할수 있을것 같아서 걱정이 되네요. 혹시 저 아답터 문제일까요? 아님 50ft extension cord 문제일까요? 아답터가 문제라면 혹시 추천해주실수 있으신가요?
테슬라 모빌충전기는 저희집에 두개가 있는데 둘다 문제가 생기는것 보니 테슬라 모빌 충전기 문제는 아닌것 같아요.
- 전체
- 후기 7075
- 후기-카드 1864
- 후기-발권-예약 1312
- 후기-백신 79
- 후기-격리면제 28
- 질문 60297
- 질문-기타 22000
- 질문-카드 12254
- 질문-항공 10673
- 질문-호텔 5469
- 질문-여행 4270
- 질문-DIY 233
- 질문-자가격리 19
- 질문-은퇴 474
- 정보 25298
- 정보-친구추천 2
- 정보-자가격리 133
- 정보-카드 5395
- 정보-기타 8313
- 정보-항공 3988
- 정보-호텔 3373
- 정보-여행 1151
- 정보-DIY 226
- 정보-맛집 232
- 정보-부동산 60
- 정보-은퇴 291
- 여행기 3574
- 여행기-하와이 402
- 잡담 15891
- 필독 63
- 자료 66
- 자랑 734
- 금요스페셜 107
- 강퇴로 가는 길 11
- 자기소개 661
- 구라 2
- 요리-레시피 71
- 오프모임 200
- 나눔 2768
- 홍보 14
- 운영자공지 33
26 댓글
FutureCEO
2024-12-09 12:12:27
Extension cord 가 32 amp rated 모델인가요? 보통 maximum 사용가능 amp 가 적혀있어요
던디카
2024-12-09 12:14:59
25FT 30Amp NEMA 10-30P/10-30R 3 Prong Dryer Extension Cord with Heavy Duty Thick Anti-Weather Outdoor Extension Cord. 25ft 30amp 로 보이네요
NG
2024-12-09 12:15:39
30amp면 거기에 80%인 24a로 맞춰놓고 충전하셔야 안전합니다
던디카
2024-12-09 12:20:03
아,,전혀 몰랐던 내용이네요. 30a 라고 써있어서 안전할줄 알았어요. 오늘 24로 내려서 셋업할께요. 고맙습니다
poooh
2024-12-09 12:37:58
+1
이분 말씀에 동의 합니다.
저는 테슬러 전용차저를 25A+25A 에 설치를 해줬는데,
전기 하시는 용량을 40A 에 맞추라 하더군요. 50A가 맥스 인데 왜 48A에 못맞추냐 했더니, 그건 맥스이지 안전한게 아니라고 10-20% 낮추는걸 recommend 한다 해서
40A 에 맞춰서 충전 합니다.
욱호
2024-12-10 17:37:29
Recommend할 수 있는 문제라기보다 전기관련 법규정상 장시간 (일반적으로 3시간 이상이지만 이외에 포함되는 경우 있음) 지속적으로 사용하는 전기설비의 회로는 필요한 용량의 최소 125%로 설계하게 되어 있습니다.
바꿔말하면 전기차 충전기 같은 장비의 경우 회로 설계용량의 80%까지 사용가능합니다.
따라서 I<=50A*0.8=40A가 됩니다.
꽈광
2024-12-09 14:08:52
+1 30Amp outlet 이면, 24이하로 설정해야 합니다.
카리스마범
2024-12-10 18:37:02
저는 콘도에 전기업자 불러서 전용충전기를 설치하였는데 AMP를 어디서 확인 가능한가요?
9로D망
2024-12-09 12:29:07
메인 패널 240V쓰는 서킷브레이커도 몇 A인지 확인해보시기 바랍니다.
던디카
2024-12-09 12:50:42
30A 로 확인했습니다. 고맙습니다
Skywalk
2024-12-09 13:40:20
아마존 adapter 리턴 할수 있음 하시고 테슬라 공홈에 있는 Gen 2 NEMA Adapters (NEMA 10-30) 추천 드립니다. https://shop.tesla.com/product/gen-2-nema-adapters. 앞에 부분만 바꾸면 됩니다 모빌 커넥터에서요.
컨트롤타워
2024-12-09 14:25:47
지나가다 댓글 남깁니다. 하나의 아울렛에서 전용 splitter 이용 안하시고 드라이기랑 차량용 충전기 플러그 바꿔 가며 사용하신다면 화재의 위험이 있으니 중단 하시는걸 추천드립니다.
엘샤
2024-12-09 21:24:55
지난 몇 달 동안 이렇게 썼는데;; 혹시 왜 화재 위험이 생기는 지 알려주실 수 있나요?
ENpxEp
2024-12-10 17:25:21
이런 플러그들이 처음에는 반복적으로 뺐다꼈다하거나 EV 충전처럼 장시간 높은 전류를 흐르는 것을 고려해서 만들지지 않았습니다. 얇은 금속판들이 서로 압력이 가해져서 붙어 있는 형태인데 헐렁해져서 서로 잘 붙어 있지 않다면 저항증가 - 고열 발생 - 화재로 이어지죠. 재질도 그렇고요. 이게 사용하는 기기가 드라이어 처럼 잠깐씩만 전류가 오르락내리락 하는 것들이면 그래도 그나마 괜찮을텐데 EV 충전은 높은 전류가 아주 오랫동안 지속되니까 그 위험성은 더 커지겠죠. 그래서 한번 꽂아 놓고 계속 사용하거나 더 좋은 것은 플러그없이 직결해서 설치하는 것입니다.
엘샤
2024-12-27 23:16:25
댓글을 이제야 확인했네요. 자세한 답변 감사합니다!
욱호
2024-12-10 17:39:50
원래부터 자주 끼웠다 빼는 걸 상정해서 Heavy Duty로 설계된 아웃렛들은 괜찮습니다만 이런 양질의 제품들은 상대적으로 비싸서 보통 좋은 걸 안 썼을 확률이 높습니다.
일반적으로 dryer/range같은 전기제품은 자주 뺄 일이 없기 때문에 싼 아웃렛 제품들은 원가절감해서 나옵니다.
엘샤
2024-12-27 23:17:01
자세한 답변 감사합니다! 스플리터를 구매해서 써야겠네요.
대왕곰돌
2024-12-09 15:12:18
저도 같은 현상으로 서킷 브레이커 확인하니 30A로 되어 있어서 32A => 24A로 내린 후에는 아무 이상없이 잘 되고 있습니다.
그리고 자꾸 뺐다 끼웠다 하는게 문제가 될거 같아 splitter 사서 나누어 가도록 하고 있습니다.
어차피 테슬라 충전은 새벽 12시부터만 하도록 되어 있으니 드라이어랑 겹치지 않아서 좋네요.
랑펠로
2024-12-09 15:14:32
저도 궁금해서 여쭤봅니다. 세탁기랑 EV충전을 한 아웃렛에서 하는 경우에 splitter는 어떤걸 써야 하나요?
대왕곰돌
2024-12-09 15:21:59
전 https://www.amazon.com/gp/product/B0BKVZRB1T/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
이거 씁니다. 적당히 가격 너무 싸지 않고 규격에 맞으면 괜찮지 않을까 싶어요.
꽈광
2024-12-09 15:20:28
(NEMA 10-30P 기준)
단순 splitter
Amazon.com: 30 amp splitter 3 Prong Dryer Y Splitter L-Prong NEMA 10-30P Male to 2 x NEMA 10-30R Female, 30 Amp 250 Volt 7500W STW 10 AWG Dryer Y Adapter Cord, Power Cable for Electric Car, UL Listed : Automotive
수동 splitter
Amazon.com: Exqutoo Manual Splitter Switch with Breaker, 3 Prong NEMA 10-30 Dual Socket Knob Selection Switch, 120/240 VAC Selective Charging Switch, Ideal for Ovens, EV, Dishwashers, Garbage Disposal : Industrial & Scientific
스마트 Splitter
Amazon.com: Exqutoo 3 Prong (NEMA 10-30) Dryer Splitter with Breaker - 240V Auto Switch for Dryer & EV, Fast Charge 2 EVs, Left-Side Power Supply Priority : Automotive
랑펠로
2024-12-09 16:45:33
동시에 쓸일은 거의 없어서 단순 splitter로도 충분할 거 같긴 한데, 단순 splitter를 이용해서 (실수로) 동시에 쓰는 경우는 어떻게 되나요?
둘다 동작 안하게 되나요? 아니면 화재가 발생하나요?
우미
2024-12-09 17:51:35
차단기가 제대로 설치 되어 있다면 차단기가 먼져 내려가겠죠?
KeepWarm
2024-12-10 09:32:14
단순 splitter만 있는줄 알았는데 수동으로 하는 방식도 있군요. 스마트 가격 보고 깝놀하고 갑니다.
flyhigh
2024-12-09 19:55:51
차단기 용량의 80%가 최대치로 생각하시고 사용하세요 위분들 말씀대로요. 이유는요 전류가 흐르면 열이 발생하는데 차단기 작동방식에 열이 영향을 줍니다.
조금 더 정확하게 구글검색으로 스샷올립니다.
욱호
2024-12-10 17:48:20
대부분 CB의 작동방식이 용량을 초과하면 1/0으로 on/off되는 방식이 아니긴하죠.
전류가 올라가면 발열이 제곱으로 높아지니 거기에 맞춰서 설계되어있기 때문에 전류와 시간이 두개 축인 그래프를 그리죠.
- 스파크가 튈 정도로 대놓고 합선시에는 순간적으로 매우 높은 전류가 흐르니 바로 trip 됩니다. 활선 전기 케이블을 실수로 자르면 합선되서 퍽 하면서 차단기 내려가는 경우가 이런 경우죠.
- CB 용량을 살짝 초과해도 어느정도 열이 축적될때까지 시간이 걸리므로 바로 trip 되지는 않고 몇 분에서 몇십분까지 걸릴 수 있습니다. 배선도 크기를 맞춰 시공했다면 살짝 용량이 초과된다고 바로 녹거나 화재가 나지는 않기 때문에 잠깐정도는 괜찮은 것이죠.
- 80-100% 구간은 순간적인 용량 초과는 아니지만, 원래 일반적으로 회로 용량을 설계할때 가끔가끔 쓰고 쉬고 하면서 열이 식는다는 기준으로 설계하기 때문에, continuous load처럼 장기간 계속 발열이 계속되는 경우 최소 125%로 설계하게 되어 있고 그래서 CB도 장시간 발열이 누적되면 trip 됩니다.
이런 사정 때문에 보통 80% rated breaker가 주류인거죠.
100% rated breaker도 있긴 합니다만 이런물건은 가정용으로 쓰지는 않는걸로 알고있습니다.