안녕하세요.
최근 며칠 사이에 집안의 특정 블럭 전기가 비정기적으로 나갔다 들어왔다를 반복하고 있습니다.
전기 기사님이 한번 오셨는데, 그때는 문제 현상이 안 생겨서 아직 정확한 원인 파악/해결을 못하고 있습니다.
혹시 비슷한 경험이나, 아래의 현상으로 유추 가능한 원인이 생각나시는 분이 계시면 도움 좀 부탁 드리겠습니다.
1. 화장실 등, 안방의 plug, 부엌의 plug (각각 별도의 circuit breaker에 연결 되어 있음)에서 멀쩡하던 전기가 나갔다 들어왔다가를 반복 하는 현상 발생합니다.
예를 들어 화장실 등이 깜빡 거려서 등을 몇 십분 껐다가 켜면 그 이후 몇시간은 상태가 괜찮아졌다가, 몇시간 지나면 다시 전기가 들어왔다 나갔다를 반복합니다.
2. 문제 발생시 circuit breaker (이하 CB) 는 off 되지 않고, CB를 완전 off -> on 해 보아도 시간이 지나면 동일한 현상이 반복됩니다.
3. 전기 계랑기 (CA, PG&E) LCD가 안 들어오는 상태입니다. (전기는 들어오는데 계랑기 자체 문제가 있어 보임 -> PG&E에 확인 요청 예정)
일단 1. 에서 언급한 부분을 제외하고 다른 전기는 문제가 없어서 외부에서 들어오는 전기는 문제가 없는것으로 가정하고 있습니다.
현재는 CB 자체 불량을 의심하고 있는데, 이게 비정기적으로 전기가 들어왔다 나갔다를 반복하는 현상에 대한 설명이 가능한지 확신이 서지 않네요.
- 전체
- 후기 7133
- 후기-카드 1871
- 후기-발권-예약 1324
- 후기-백신 79
- 후기-격리면제 28
- 질문 60975
- 질문-기타 22292
- 질문-카드 12367
- 질문-항공 10791
- 질문-호텔 5527
- 질문-여행 4322
- 질문-DIY 235
- 질문-자가격리 19
- 질문-은퇴 496
- 정보 25552
- 정보-친구추천 2
- 정보-자가격리 133
- 정보-카드 5436
- 정보-기타 8381
- 정보-항공 4028
- 정보-호텔 3399
- 정보-여행 1163
- 정보-DIY 232
- 정보-맛집 233
- 정보-부동산 73
- 정보-은퇴 298
- 여행기 3605
- 여행기-하와이 404
- 잡담 16005
- 필독 63
- 자료 67
- 자랑 737
- 금요스페셜 107
- 강퇴로 가는 길 11
- 자기소개 661
- 구라 2
- 요리-레시피 71
- 오프모임 200
- 나눔 2778
- 홍보 14
- 운영자공지 34
16 댓글
나드리
2025-02-10 14:13:59
정확히 증상이 같았는데, 계량기 갈고 갔습니다..새벽 2시에 리포트했는데 2:30쯤에 집주변에 사람이 나다녀서 놀래서 나갔더니 주섬주섬 일하더군요..
생각해보니 블락전체가 그런적도 있는데 그땐 파워케이블 스플라이스가 잘못됐다고 다시했었고요..이웃도 그런가보세요..
마일루스
2025-02-10 14:25:28
댓글 감사합니다. PG&E에 연락해서 계량기 확인 신청해 보겠습니다.
나드리
2025-02-10 16:25:47
계량기전원나간거 보고 전 그거라 판단해서 불렀는데요..내부문제면 계량기전원이 않나가거든요(전 그리들었어요)...동네다 다 그럴땐 로우파워...역시 외부문제라 계량기 전원 나가고요..하지마 전등같은건 들어옵니다. 에어콘등등은 않되지만..전 몇시간만에 상황끝이었는데.몇일을 고생하시네요.. .같은 이유길 바래요..
CaptainCook
2025-02-10 17:17:28
원글은 집 '내부' 블락, 댓글은 집 외부 '동네' 블락을 지칭하는 걸로 읽혀지는데요, 집 전체에 문제가 있는게 아니라 집 내부의 특정 구역만 문제라면 집에 들어오는 전기가 문제가 아니라(계량기 상관없음), 집 안 내부의ㅜ어딘가 문제 아닐까요?
마일루스
2025-02-10 17:53:27
집 내부의 일부 블럭만 문제가 되고 있습니다. 그래서 저는 집으로 들어오는 전기 자체는 문제가 없다고 가정하고 있었습니다.
일단 PG&E에 계량기 교체해 달라고 요청은 했는데, 일주일 뒤에나 올 수 있다고 하네요.
우선은 집 내부에서의 문제 가능성을 두고 점검이 필요해 보입니다.
나드리
2025-02-10 17:57:37
답글은 혼자서 그런적(계량기 나감..계량기문제
전기는 그래도 들어옴 왔다갔다..안되는 방도 있었고. )..동네 블락이그런적..(계량기 모든집 다 나감..로우파워 outrage 낮은 amp쓰는전기는 다 됨..)..정답이 궁금하네요.....업데잇 꼭 해주세요..
CaptainCook
2025-02-10 18:32:19
아. 제가 이해를 잘 못 한거였나보네요. 모쪼록 원글님 잘 해결되시길 바랍니다.
마일루스
2025-02-10 18:42:43
저는 동일한 블럭만 계속 전기가 들어 왔다 나갔다 하길래,
main power line은 괜찮은데 블럭과 관련된 something이 문제가 아닐까 생각을 하고 있었는데
계량기가 고장 나도 그런 비슷한 상황이 가능하군요.
문제 빨리 찾고 해결한 뒤에, 다른 분들을 위해서라도 꼭 업데이트 하겠습니다 ^^
빨간구름
2025-02-10 14:19:36
저도 최근에 비슷한 경험이 있었는데 제 경우는 Panel에 문제가 있었어요. Circuit breaker가 물려있는 Panel이 degrade되어서 Panel 전체를 갈았습니다.
전조 증상으로는 해당 플러그 들이 갑자기 먹통이 되었다가 일정 시간이 지나면 동작하기를 반복했고. LED 전등이 갑자기 껌뻑껌뻑 하는 현상도 가끔 나타났어요.
문제가 발생하는 Circuit breaker들이 비슷한 위치에 있으면 더욱 더 확률이 높겠네요.
저는 패널 바꾸고 나니 문제가 모두 해결되었습니다. 비용이 의외로 세더군요. -_-
마일루스
2025-02-10 14:27:28
panel이 문제라면 비용이 꽤 들겠네요 ㅡㅡ; 일단 윗분 말씀처럼 계량기 교체를 한번 요청해보고 이후에도 문제가 계속되면 panel쪽도 한번 봐달라고 전기 기사님께 이야기 해보겠습니다.
네모
2025-02-10 14:33:40
만약에 특정 방/구역만 문제라면 그 방으로 가는 전선과 junction box도 한번 확인 해보세요.
마일루스
2025-02-10 14:35:34
알겠습니다. 그 부분도 확인해 보겠습니다.
사과
2025-02-10 17:19:21
일부 부엌에 핫어플라이언스 (에어프라이나 전자렌지 등)이 연결된 블락이라면, 그 해당 GFCI outlet 단자를 가는것만으로 해결이 되기도 하던데. 서킷브레이커 스위치를 가는것보다는 좀 많이 쌉니다. ^^
폭풍
2025-02-11 00:14:13
집의 전기 시스템이 오리지날(55년 되었습니다.)이라서 말씀하신 증상포함 별별 일을 다 격었습니다.
일부 라인 전기가 깜빡거리는 이런 경우, 패널(특히 Busbar/rail같은 것)에 문제가 있을 확률이 높습니다. 본문을 읽어보니 breaker가 AFCI는 아닌거 같은데, 패널과 breaker의 제조사, 모델명이 있으면 도움이 될 것 같습니다. 예를 들어 그 악명높은 Zinsco 패널은 30년이상되면 깜빡거리고 화재를 많이 발생시켰습니다.
에그머니
2025-02-11 00:46:38
관심 가져주셔서 감사합니다.
말씀하신 내용 확인해 보려고 오늘 찍은 사진을 자세히 다시 봤습니다.
현재 문제가 되는 집안의 블럭에 연결된 circuit breaker (CB)는 3개입니다.
아래 사진의 빨간 박스 1,2,3 인데
각 CB의 제조사 및 모델 (or type) 아래 사진에 추가해 보았습니다.
panel은 말씀하신 Zinsco 사 제품이네요. 혹시 더 필요한 내용이 있으시면 말씀 부탁 드립니다.
폭풍
2025-02-11 20:15:23
(2) (3)번 breaker는 오래된 것인데, 근래에 교체된것으로 보이는 (1)번까지 문제가 있으니 main (breaker)쪽에 문제가 있을 수도 있겠네요.
혹시 전기를 잘 다루시는 분(살아있는 100V line을 맨손으로 만지는 정도의 경험/지식) 아니시면, 빨리 electrician 불러서 메인 패널 교체를 권합니다.
이 Zinsco 패널은 이런 증상으로 불이 상당히 많이 났습니다. 문제 원인 해결할 때까지는 소화기 옆에 대기 시켜놓고 있던가, 문제있는 breaker를 off 시키는 것을 추천합니다.