6개월 전에 거실에 recessed lights 6개를 설치하는 전기 공사를 했습니다.
생각보다 자주 거실을 자주 사용하지 않아서 모르고 있다가 recessed lights를 연결한 밝기 조절 가능한 스위치 (dimmable switch) 에서 buzzing sound가 나는 것을 확인했습니다. 설치해 준 전기회사 (라이센스 있는 전기 회사에서 와서 설치했습니다)에서 스위치도 바꿔주고 문제가 없다는 확인도 해주었습니다. 하지만 밝기 조절이 중간 정도 위치에서 buzzing sound 가 상대적으로 커지는 게 신경 쓰이기도 하고 집에 다른 부분에 있는 스위치에서는 소리가 전혀 안 나서 고민하다가 질문 올립니다.
구글 해 본 결과 화재의 위험이 있을 수도 있다는데 어떻게 하는게 좋을지 마일모아에 조언을 구해보고 싶습니다. 일단 임시 방편으로 설치한 recessed lights은 전혀 사용하고 있지 않습니다.
- 전체
- 후기 7217
- 후기-카드 1880
- 후기-발권-예약 1341
- 후기-백신 79
- 후기-격리면제 28
- 질문 61821
- 질문-기타 22669
- 질문-카드 12532
- 질문-항공 10905
- 질문-호텔 5584
- 질문-여행 4402
- 질문-DIY 246
- 질문-자가격리 19
- 질문-은퇴 507
- 정보 25865
- 정보-친구추천 2
- 정보-자가격리 133
- 정보-카드 5498
- 정보-기타 8469
- 정보-항공 4081
- 정보-호텔 3437
- 정보-여행 1186
- 정보-DIY 235
- 정보-맛집 237
- 정보-부동산 81
- 정보-은퇴 304
- 여행기 3633
- 여행기-하와이 408
- 잡담 16115
- 필독 63
- 자료 67
- 자랑 737
- 금요스페셜 107
- 강퇴로 가는 길 11
- 자기소개 662
- 구라 2
- 요리-레시피 71
- 오프모임 200
- 나눔 2790
- 홍보 14
- 운영자공지 34
9 댓글
xerostar
2025.03.30 18:43:04
해결에 도움되는 답글은 아닙니다만, 저의 집 화장실에 달린 dimmable 스위치에도 비슷한 문제가 있습니다. 밝기를 최대로 하면 소리가 (거의) 안나서 보통은 밝게 쓰고 있고, 가끔씩 밝기 조절해가며 써왔지만 10여년 동안 별 문제는 없었네요. 최신 기술의 부품들은 모르겠으나 아무래도 전압을 바꿔주는 트랜스포머 장비들에선 어쩔 수 없이 발생하는 현상이라는 생각은 듭니다.
커피중독
2025.03.30 18:49:20
답글 감사합니다. 저희 집도 밝기를 최대로 하면 소리가 거의 안 나고 중간쯤 놓으면 소리가 가장 크게 나는 것 같습니다.
SEDONA
2025.03.30 18:46:27
전구가 LED인데 LED 전구용 dimmer switch를 사용하지 않았거나 반대의 경우에도 buzzing sound가 날 수 있다고 들었습니다. 스위치하고 전구 매치도 확인해보세요.
커피중독
2025.03.30 18:51:09
말씁하신대로 저희 집 다른 전등 스위치는 전구는 LED인데 스위치는 LED가 전용이 아니어서 바꾸었더니 해결이 되었습니다. 그런데 recessed lights 이 LED이고 스위치도 LED 전용인데 왜 이럴까요? 심지어 전기 회사 담당자님이 스위치를 바꿔주신 이후로 소리가 더 커진 것 같습니다.
놀지는강
2025.04.01 15:02:16
제가 직접 확인한 사항은 아니라서 확언할 순 없겠지만 큰 걱정은 하지 않으셔도 될 듯 합니다.
보통 DC/DC conversion을 할 때 switching 주파수와 그 정수배가 사람이 들을 수 있는 가청 주파수 영역에 들어오게 되면 그런 소리가 들리기도 합니다.
이런 경우 switching 주파수를 바꾸거나 다른 방법들을 이용해서 그 소리를 줄이게 되는데요.
신경이 거슬리기는 하지만, 안전상의 문제는 없습니다.
물론 소리의 원인이 다른 것일 수도 있지만, 전기회사 담당자가 스위치까지 바꿨다고 하면 큰 위험은 없어 보입니다.
안전상의 문제는 없다고 해도 거슬리는 것은 여전한 문제긴 한데, 일단 사용하시는 건 문제 없을 듯 하네요.
마릴린
2025.03.31 07:55:00
저의 집 화장실에 달린 recessed lights 에도 비슷한 문제가 있습니다. 불을 켜거나 끄고 나서 buzzing 소리가 나거나 약한 노크 소리가 나네요. 무슨 문제인지는 아직 알아보지 않았는데 1년 워런티 기간 안에 알아봐야겠지요. 혹시 알게되면 답글 납기겠습니다.
ddolddoliya
2025.03.31 10:54:47
저도 같은 문제가 있었는데 제가 구매한 스위치 회사 홈페이지에 가보니 본인들이 직접 테스트 해보고 확인한 권장 LED 조명 리스트가 있더군요.
그걸로 바꾸니까 소리가 좀 줄어든 것 같습니다.
폭풍
2025.04.01 18:40:50
소위 "Dimming"을 하는 방법은 여러가지가 있는데, 가장 저렴한 방법은 SCR이나 Triac을 써서 (transformer같은거나 AC-to-DC conversion 없이) 입력 AC 전원을 출력 AC쪽으로 switching하는 것입니다. 강약 조절은 위상-각도 조절로 하기 때문에, Dimmer가 가장 중간에 있을 때 가장 큰 전압을 switching하고 이때에 가장 큰 buzzing sound를 만들어 냅니다.
물론 buzzing 사운드가 다른 회로/연결에 이상이 있어서 발생할 수도 있어서, 정상인지 아닌지 단언할 수는 없지만, Dimmer가 중간에 있을때 잡음이 가장 크면 (정상적인)SCR switching noise 같습니다.
하지만 저라면 좀 고급 제품을 찾아서 소리가 거슬리지 않은 방식/회로를 쓴 것을 선택하겠습니다.
cfranck
2025.04.02 09:36:23
해결에 도움이 되는 답글은 아닙니다만(2) 저는 제가 직접 교환한 dimming LED 스위치에서 그런 소리가 나더라고요. 혹시 너무 얇은 전선을 썼나 싶어서 처음엔 조금 긴장했습니다만 몇년 써도 딱히 추가 이상 징후가 없어서 그냥 그런가보다 하고 쓰고 있습니다. 고민이 되셔서 올리신 글이겠지만 라이센스 있는 업자가 해도 그렇다는 말씀을 보니 저는 반대로 안심이 되네요.