답변주신 모든 분들 감사드립니다! 전문가를 모셔서 확인해보니 다행히 안쪽 전선까지 손상되지는 않은거 같아서 아울렛만 바꿔달려고 합니다. 가라지 아울렛 선은 20A 용량이어서 아래에 답글 주신 것처럼 아울렛 자체에 스위치가 있는 모델로 바꿔 달려구요. 덕분에 많이 배워갑니다. 감사합니다!!
--------------------------------------
안녕하세요,
저희는 전기차를 거의 집에서 충전해서 타고 다니고 있는데요, 방금 가슴 철렁한 일이 있었습니다. 저희는 주행거리가 그렇게 길지 않아 평소에는 레벨 1 차져로 충전합니다 (가라지가 세탁실 바로 옆이라 필요할 땐 건조기 아울렛에 레벨2 차져를 꽂아 씁니다).
매번 레벨 1 차져를 콘센트에 뺐다 꽂았다 하기 귀찮아서 차져를 Grounded outlet switch에 꽂아두고 스위치를 끄고 켜서 충전하곤 했었는데요, 방금 차 타러 나갔다가 스위치와 아울렛이 아래 사진처럼 검게 탄 걸 발견했습니다;;;;. 다행히 불이 나진 않았지만 보는 순간 정말 가슴이 철렁했네요. 아마도 제 추측에는 스위치가 과열되었던 게 아닌가 싶습니다.
저처럼 쓰시는 분들 안계시겠지만 혹시라도 계신다면 heavy duty switch 등 다른 방법을 찾아보시는 게 좋을 듯 합니다.
그리고 저 아울렛과 차져 뒷처리는 어떻게 해야할까요? Electrician을 불러서 집 전반적으로 문제가 없는지 살펴봐야 할가요? 전기에 완전 무지해서 어떤 정보든 큰 도움이 될 것 같습니다. 감사합니다!!

- 첨부 (1) 펼치기 ▼
-
- IMG_8349.jpg (350.5KB)
- 전체
- 후기 7553
- 후기-카드 1934
- 후기-발권-예약 1390
- 후기-백신 79
- 후기-격리면제 28
- 질문 64497
- 질문-기타 23687
- 질문-카드 13116
- 질문-항공 11339
- 질문-호텔 5877
- 질문-여행 4581
- 질문-DIY 272
- 질문-진학진로 9
- 질문-자가격리 20
- 질문-은퇴 559
- 정보 27160
- 정보-친구추천 3
- 정보-자가격리 132
- 정보-카드 5746
- 정보-기타 8825
- 정보-항공 4291
- 정보-호텔 3591
- 정보-여행 1273
- 정보-DIY 259
- 정보-진학진로 7
- 정보-맛집 247
- 정보-부동산 115
- 정보-은퇴 349
- 여행기 3815
- 여행기-하와이 424
- 잡담 16598
- 필독 63
- 자료 68
- 자랑 746
- 금요스페셜 108
- 강퇴로 가는 길 11
- 자기소개 662
- 구라 2
- 요리-레시피 73
- 오프모임 201
- 나눔 2830
- 홍보 14
- 운영자공지 38
- 친구추천 9


15 댓글
아샷추
2025.07.29 15:57:11
온오프가 되는 저 어댑터는 허용 전류가 얼마인가요?
120v 아울렛에서 땡기는 전류가 12A 정도이므로 15A 는 되어야 합니다.
또 제가 LV1 충전해서 하는데, 10시간 이상씩 풀로 땡기기에는 저런 저렴한 어댑터는 좀 못미덥기도 하네요.
또 대부분의 경우 그라지에 있는 120v 아울렛은 서킷 하나를 공유하므로 충전중엔 다른 아울렛을 쓰시면 안됩니다.
저도 Lv1 으로 4년 가까이 타다가 최근 Neo Charge 라는 물건을 워터 히터 아울렛 10-30 에 연결해서 작게나마 Lv2 하고 있네요.
Oneshot
2025.07.29 20:26:50
120v 아울렛에 아마존에서 Max 15A 지원하는 스마트 플러그에 연결해서 쓰는데 괜찮을까요? 제품은 Kasa Outdoor Smart Plug 입니다.
https://www.amazon.com/dp/B099KLNM24?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
딥러닝
2025.07.29 16:20:33
콘센트에 꼽아서 전기차 충전하면 이런경우가 흔히 일어납니다
전기선이나 아울렛이 허용하는 max amp로 8시간이상씩 충전하다보면 과열로 인해서 생기는 문제입니다
꼭 집에서 plug방식의 충전기를 사용하실때는 ev rated되어있는 아울렛을 이용하는것이 좋습니다
알파카랑
2025.07.31 15:50:06
맞습니다.. 저희는 저렇게 심하게 타진 않았지만 조금 그을려서 사람 불러서 볼트 더 높은 것으로 새로 뺐더니 충전 잘하며 다닙니다. electritian이 일해주는데 $800 정도 들었습니다.
돌개바람
2025.07.29 16:24:00
우왕. 철렁 하셨겠네요...
우미
2025.07.29 16:26:00
저런 어뎁터는 저항을 추가하는 효과밖에 없습니다.
가급적 추가 선도 연결을 안 하는게 더 좋습니다.
MCI-C
2025.07.29 21:04:28
https://a.co/d/2GMnsvj
이런 110v 20a 에 스위치 달린 아울렛 쓰시면 될꺼에여.
차져에서 15A 로 제한 하시구요.
뭉지
2025.07.31 15:32:42
비슷한 경험이 있었습니다.
저의 경우는 콘센트 부분 (https://www.homedepot.com/p/Leviton-20-Amp-125-V-Commercial-Grade-Duplex-Outlet-Receptacle-White-1-Pack-CBR20-W-R62-CBR20-00W/202066702?source=shoppingads&locale=en-US&gStoreCode=4001&gQT=1) 만 새것으로 갈아 끼웠습니다.
다만 V 와 A만 잘 확인하시면 될거 같아요.
그외에는 딱히 문제 없었던거 같아요
제 경험이었습니다.
https://www.milemoa.com/bbs/board/9227241
폭풍
2025.07.31 23:49:04
전기차의 EVSE(충전 케이블)의 매뉴얼을 읽어보면 대부분 extension, 멀티탭, 각종 어탭터등을 연결해서 쓰지 못하게 되어 있습니다.
(이런 것을 연결해서 쓰다 불나면, 워런티/소송 등에서 불이익을 당합니다.)
전기차의 EVSE는 기본적으로 outlet에 직접 꼽아야합니다.
poooh
2025.08.01 07:52:53
으헉..... 큰일 날뻔 하셨네요.
전기는 V도 중요 하지만 A 가 더욱 중요한걸로 알고 있습니다.
특히, maximum 보다는 최소 20% 이하로 사용을 권하더군요.
제경우에는 25A 두개 로 해서 max 50A로 EV charger outlet이 있는데, electircian이 셋업을 하면서 안전을 위해 40A 까지만 사용 하라고 하더군요.
일반 가정집 110V outlet은 20A 와 15A 인걸로 알고 있습니다. (사진의 경우에는 15A 인것 같습니다, 20A 는 모양이 달라요)
그리고, 직접 연결하는 멀티탭이나 저런 스위치를 달아논 경우에는 인스펙션 나왔을 적에 뭐라 해요.
아마존에서 파는 대다수의 저렴한 중국 제품들이 코드를 제대로 안따르는 제품이 너무 많습니다.
뭐 이해는 하는데, 문제는 그 이해가 사고를 부르는 거죠. 미국에서 만드는 제품이 비싼 이유가 높은 인건비도 있긴 하지만, 저노무 코드를 따르고
그 내구성을 허용하는 비용이 꽤 높습니다. 뭐 안전 이라는게 꽤 비싼 가격이죠.
with.Flower
2025.08.01 11:45:33
진짜 놀라셨겠어요 ㅜㅜ 묻어가는 질문으로 저도 가라지 110v 아울렛을 이용해서 충전하는데 겁나서 항상 9A 맥스로 충전하거든요. 그래도 충전시 아울렛이 따뜻해지는 것 같아서 걱정이었는데 더 줄여서 충전해야할까요?
poooh
2025.08.01 11:53:53
9A면 괜찮습니다. 80%
아웃릿이 ㅣㅣ 모양이면 15A * 0.8 = 13A는 괜찮구요
저기에 꼽는 곳이 ㅓㅣ 모양이면 20A 니까 20A * 0.8 = 16A 까지는 괜찮습니다.
with.Flower
2025.08.01 13:31:37
답변주셔서 감사드립니다! 아울렛 모양 한번 확인해봐야겠어요!
놀고먹고
2025.08.01 13:56:44
20A circuit에 15A용 receptacle을 사용하는 것은 매우 흔한 일이고 code compliant하기도 합니다. circuit breaker와 wiring을 확인하시는 것이 확실한 방법입니다.
욱호
2025.08.01 14:33:41
20A circuit에 duplex 포함해 다수의 receptacle outlet이 있는 경우 15A socket은 code compliant합니다만..
그렇다고 NEMA 5-15R의 구당 용량을 초과하는 건 code compliant 하지 못하기에 주의가 필요합니다.
- 최대 15A까지, continuous load의 경우 최대 12A
- 이를 초과하는 경우 5-20R로 교체하는 것을 추천합니다.