안녕하세요. 최선입니다.
답답한 DIY 문제가 생겨서 질문드립니다.
6년 전에 설치한 **Rheem Gas Water Heater (Model: XG50T09HE40U0)**를 사용 중입니다.
그 동안 문제없이 잘 사용하다가 지난 주부터 Pilot Light이 하루나 이틀 후에 꺼지는 문제가 반복되어 도움을 구합니다.
- 증상 요약
Pilot Light이 하루~이틀 정도 후에 꺼짐
Heater Controller에는 에러 코드 없음
꺼지는 시점은 대체로 새벽 시간대
다시 점화시키면 정상적으로 작동, 밤까지는 문제 없음
웹캠으로 관찰 시 밤 11시까지는 잘 작동하다가 새벽에 꺼짐
- 시도한 조치
Thermocouple 청소 완료
아래층 Gas Furnace 일시적으로 꺼둠 → 이때는 새벽에도 꺼지지 않음
→ 따라서 gas pressure 문제 가능성 의심 중
Draft, Vent, Condensation 등 외부 요인 확인 완료
창문 닫혀 있고
지하실이라 온도는 일정함
습도 변화도 크지 않음
- Rheem Support 문의 결과
전화로 troubleshooting 진행했으며,
Gas Pressure 문제 가능성이 높다는 결론을 받음.
(친절하게 잘 설명해주었어요. 테스틑 간단했어요.
Controller를 off 로 놓고 다시 Pilot Light 을 점화 한 후에 1분 후에 Water Temperature 를 Hot 에서 A 이나 C 이런 식으로 바꾼 후에도 Heater 에 불이 붙여진 후에도 Pilot Light이 계속 켜져 있다면 Rheem 기계 문제는 아니라네요)
- 추가 참고
같은 현상이 2년 전부터 날씨 변화가 심한 시기마다 간헐적으로 있었음
→ 그때는 Pilot 재점화 후 수개월간 정상 작동
이번에는 이틀 이상 유지되지 않음
→ 아침마다 찬물이 나와 생활 불편이 큼
- GPT에서 제시된 원인 요약
Draft/Venting 문제
Thermocouple 오작동
Condensation
Gas Pressure 불안정
Pilot Tube 막힘, Gas Valve 노후 등 (20년 안되었어요)
그리고 temperature 세팅도 바꿨는데 소용없더라구요
https://youtu.be/8Qfreu-e-sk?si=cXL1tLIHO0NXgTI5
위 내용들을 모두 점검해봤지만 뚜렷한 원인은 아직 못 찾았습니다.
오늘 저녁에는 워터 히터 옆에 있는 Gas Furnace 를 꺼보려고요. 혹시 옆에 있는 Gas Furnace 가 문제가 아닐까 싶어서요.
그런데 Gas Furnace 는 6년 전부터 계속 있었고 바뀐게 없어요.
만약,
Gas pressure가 문제라면 실내니까 Gas company 에는 안해불 듯하고 전문가 불러야하는건가요? 그리고 문제라면 어디를 고쳐야하는지 감이 안오네여. 아래층 위층 Gas Furnace 는 전혀 문제가 없어요.
마모님들의 도움을 간절히 기다립니당 OTL
혹시 비슷한 경험 있으신 분,
또는 Gas Water Heater 팁 있으시면 공유 부탁드립니다 ????
(첨부 사진은 제가 Thermocouple 청소할 때 찍은 Controller 사진입니다)

- 첨부 (1) 펼치기 ▼
-
- 20251108_121140.jpg (922.0KB)
- 전체
- 후기 7439
- 후기-카드 1909
- 후기-발권-예약 1374
- 후기-백신 79
- 후기-격리면제 28
- 질문 63523
- 질문-기타 23325
- 질문-카드 12889
- 질문-항공 11191
- 질문-호텔 5757
- 질문-여행 4522
- 질문-DIY 264
- 질문-자가격리 19
- 질문-은퇴 545
- 정보 26733
- 정보-친구추천 2
- 정보-자가격리 132
- 정보-카드 5667
- 정보-기타 8697
- 정보-항공 4230
- 정보-호텔 3534
- 정보-여행 1247
- 정보-DIY 255
- 정보-맛집 243
- 정보-부동산 99
- 정보-은퇴 339
- 여행기 3749
- 여행기-하와이 414
- 잡담 16439
- 필독 63
- 자료 68
- 자랑 745
- 금요스페셜 108
- 강퇴로 가는 길 11
- 자기소개 662
- 구라 2
- 요리-레시피 72
- 오프모임 201
- 나눔 2821
- 홍보 14
- 운영자공지 34
- 친구추천 7


6 댓글
삶은계란
2025.11.09 17:37:22
제가 추측하기로는 새벽타이밍에 온도가 낮아지고 - Furnace가 열심히 작동 - 이것이 water heater에 공급되는 가스압력을 일시적으로 줄이게되어 - 아주 작은 불꽃만 유지하던 pilot이 꺼져버리는게 아닐까 싶어용..
가스 공급 라인이 어떻게 되있는지는 모르겠지만... (실린더/가스라인) - 레귤레이터 -- furance / water heater 의 형태로.. back pressure를 공유하고있으면 한쪽이 작동할때 다른한쪽에 일시적으로 영향을 줄수 있습니다. furnace 자체에서도 들어오는 가스량을 조절하기위해서는 프로그래밍 된 mass flow controller 같은게 사용되고 있을거라 추측하고요... 얘가 갑자기 가스공급을 늘릴때 다른라인이 영향을 받는거니... 레귤레이터에서 전달하는 압력을 살짝 높이거나, 각각의 기기에 별도의 작은 레귤레이터를 달아줘서 서로 영향을 미치지 않게 되서 문제가 해결될수도 있을거 같습니당..
최선
2025.11.09 20:17:41
좋은 인사이트 감사합니다. 찾아보니 워터히터에 레귤레이터에서 압력을 컨트롤 할 수 있는 듯하네여. 한번 시도해 보겠습니다.
삶은계란
2025.11.09 21:42:08
워터히터랑 퍼니스 매뉴얼을 한번 살펴보시면 권장되는 back pressure 범위가 나와있을수도 있을거 같아요. 실험삼아 히터를 pilot으로 두고 퍼니스 히터를 막 돌릴때, 워터히터 레귤레이터에서 압력이 출렁출렁하는지, 불꽃이 유지되는지를 보시면 될거 같습니다.
최선
2025.11.10 11:11:36
너무 좋은 방법이네요. 제가 잠시 출장 중이라서 귀가하면 해보겠습니다. 정보 감사합니다!
다행이 요즘 그렇게 춥지 않아서 아래층 히터를 꺼놓으니까 pilot light이 안꺼지내요.
playoff
2025.11.09 22:23:08
직접적인 대답이 아니라서 죄송하지만 저는 이런문제가 발생하면 먼저 제조사에 연락을 해서 어느 부분이 문제일 수 있는지에 대한 힌트를 달라고 합니다. 워런티가 끝났어도 어느 정도는 도움을 주고 거기서 잘하면 해답을 찾을수 있습니다. 전문가를 부르기전에 한번 rheem 에 여쭤보세요. 의외로 간단한 문제라면 이득이고 아니라면 시간 지체없이 전문가를 부르거나 아니면 새로 히터를 직접 홈디포에서 구매해서 설치만 전문가를 불러도 되고요. 요새 블프 세일중입니다. ㅎㅎ
최선
2025.11.10 11:12:22
한번 물어봤었는데 다시 한번 전화해 봐야겠습니다. 아직 워런티가 2년 남아서요 ㅎㅎ 댓글 감사합니다