안녕하세요
최근에 뉴저지에 집을 사고 들어왔는데요
첫 겨울이 참 춥네요...ㅠㅠ
일단 인스펙션할때도 큰 문제는 없었는데..
일단 지금 상황이
집은 지하 1층(거실) 2층(침실) 3층(attic) 이런 상황인데 Furnace가 attic에 있습니다. 벽 문 열면 바로 보이는 형태고요
공기 흡입구는 2층과 3층 사이 계단 중간 천장에 있습니다
따뜻한 공기가 위로 올라가는 특성상 attic이 항상 제일 이번 겨울 내내 따뜻했고요
일단 zone 1 = 1층 zone2 = 2층 해서 각각 구글 네스트 thermostat 으로 조정합니다
이제 문제는.. 구글 네스트로 온도 설정을 각각 68F로 설정을 해도... Furnace 가 바로 돌아가지 않습니다
특히 1층은 낮에도 55F 막 이래서.. 진짜 냉골이네요 ㅠㅠ
처음에는 하우스 특성상 아파트보다 더 춥지 않은가 했는데
다른 하우스 가보니 이건 좀 문제가 있더라고요
이상한건 구글 네스트 전에 honeywell temperature로 쓸때나 지금이나
온도를 70으로 세팅해도 furnace가 바로 안돌아가는 상황입니다
파워가 안세서 그런가 2층 끄고1층만 켜도 그렇고요..
그래서 가끔 furnace를 아예 껐다 켜면 돌아가기도 하는데
그래도 집안 온도가 원하는 온도까지 올라가지를 않네요
온도계 문제는 아닌거같은데 그렇다고 Furnace도 새로 다 바꾼거라 이것도 문제는 아닌거 같아서요
친구네는 Furnace가 1층에 있어서 따뜻한 열이 올라가면서 집에 퍼진다는데
저희집은 이게 Attic에 있따보니 뜨신 공기를 밑으로 누르면서 열 누수가 많이 되는거 같기도 하고...
Furnace 만져보면 좀 뜨뜻하더라고요 이게 원래 작동중에도 차야 정상인걸까요.
그래도 Furnace 빡세게 돌아갈때는 1층 구멍에서도 뜨뜻한 바람 나오는걸 봐서 Zone damper 문제는 아닌거 같기도 하고..
문제는 온도를 세팅해도 늦게 켜지거나 안켜지고 켜져도 온도에 도달하기 전에 꺼지는 현상..
단열 문제인지.. 일단 HVAC을 부르고 efficiency이런거도 좀 체크를 받아봐야 할꺼 같은데
혹시 비슷한 경험 하신분들 계시면 의견좀 여쭙습니다 ㅠㅠ
돈 많이 깨지는 소리가 ㅠㅠ
- 전체
- 후기 7427
- 후기-카드 1907
- 후기-발권-예약 1371
- 후기-백신 79
- 후기-격리면제 28
- 질문 63386
- 질문-기타 23285
- 질문-카드 12860
- 질문-항공 11161
- 질문-호텔 5736
- 질문-여행 4515
- 질문-DIY 262
- 질문-자가격리 19
- 질문-은퇴 540
- 정보 26654
- 정보-친구추천 2
- 정보-자가격리 132
- 정보-카드 5655
- 정보-기타 8680
- 정보-항공 4220
- 정보-호텔 3524
- 정보-여행 1241
- 정보-DIY 252
- 정보-맛집 243
- 정보-부동산 93
- 정보-은퇴 332
- 여행기 3744
- 여행기-하와이 411
- 잡담 16422
- 필독 63
- 자료 68
- 자랑 745
- 금요스페셜 108
- 강퇴로 가는 길 11
- 자기소개 662
- 구라 2
- 요리-레시피 72
- 오프모임 201
- 나눔 2816
- 홍보 14
- 운영자공지 34
- 친구추천 7


16 댓글
복숭아
2025.12.31 11:52:41
오 23님 집 사셨군요 축하드려요!! 언제 놀러가도 되나요?! ㅋㅋㅋㅋ
furnace가 attic에 있다니..;; 열이 밑으로 내려가기나 하려나 모르겠어요..;;
그리고 가스인거죠? electric아니구?
너무 추우실텐데 고생하셨네요ㅠㅠ
저희 furnace는 가스인데 지하에 있는데, 그 부분 1층 바닥이 따뜻할 정도로 furnace가 뜨거워져요. 그게 정상인거같은데...
돈아까우시겠지만 hvac을 불러보시는게 좋을거같아요,
저희는 zone이 3개인데
1. 모든 방+모든 화장실
2. 거실+다이닝룸/키친
3. office
이렇게 되어있는데, 1번 모든방+모든 화장실이,
화장실들이랑 작은방이랑 extra room은 따뜻한데 저희 안방+화장실만 너무너무 추운거예요.
그래서 별짓을 다해보다가 hvac 불렀더니
thermostat 및 온도 재는 센서가 extra room에 있었는데, 작은방이랑 이 방은 항상 문을 닫아놔요.
그래서 여기 온도는 빨리 올라가는데, 저희 안방은 고양이들 드나들고 해서 문을 열어놓으니까
extra room의 온도가 지정한 온도에 도달하면 furnace는 작동을 멈추고, 저희 안방은 문열어놓고 있으니 더 춥고 열이 안들어오는거죠.
결론은 thermostat을 안방으로 옮기라더라고요.
그렇게 옮겼더니 훨씬 낫긴 한데, 여전히... 단열이 덜되서인가 다른 방+화장실들 정도로 따뜻해지진 않더라고요;
hvac을 부르셔서 한번 얘기해보시는게 좋을거같습니다,
출장비 아깝지만 한 $100~$120 할거예요,
주변 hvac 회사들에 전화하셔서 출장비 얼마냐고 물어보시고 불러보세요.
어떻게든 잘 해결되길 바랍니다.ㅠㅠ
ehdtkqorl123
2026.01.10 16:53:23
으어 ㅠㅠ 답장이 늦어서 죄송합니다
네 작년 9월에 샀는데 이제 한겨울되니 난방문제가 본격 나타나네요
가스 맞아요.. 살때는 애틱에 있는걸 크게 생각 안하고 (다른게 다 맘에 들어서) 샀는데
이렇게 되니 1층이 바닥도 차고 ㅠㅠ 참 애로사항이 많네요
일단 뉴저지에서 Whole Home energy efficiency 무료로 와서 봐주는거 있어서 신청했는데
그거 한다음에 hvac 불러보려고요. 전 zone1은 이층에 안방이랑 서재, zone2는 1층에 거실이랑 부엌인데
2층은 1층보다 따뜻하긴 해도 또 온도 설정하면 이게 딜레이가 간간히 있어서.. 1층은 진짜 늘 냉골이고요 ㅠㅠ
일단 한번 불러봐야겠어요 ㅠㅠ 단열문제도 한번 보고..
ehdtkqorl123
2026.01.10 17:18:15
일단 문풍지라도 여기저기 붙이고 문틈도 한번 막아보려고 아마존에서 weather stripping for doors도 샀네요. 보니까 찬 바람이 살짝 나오던데 이거때문에 바닥이 찬지는 모르겠지만.. (지하가 냉골이라 그런거 같기도..ㅠ) 바늘구멍에 황소바람 들어온다는게 괜히 있는게 말이 아니더라고요..ㅠㅠ
사과
2025.12.31 12:36:11
히팅 떠모스탯이 달려있지만, 퍼니스에서 내려오는 라인이 구분이 어떻게 되어있는지요?
조닝이 층마다 잘 되어있는집은 떠모스텟으로 독립적으로 히팅이 되지만, 서로 연결되어 있는집은 어느한곳의 온도가 메인으로 보일러 켜는 온도조절이 될때가 있어요.
1층이 히팅이 안된다면, 3층의 떠모스탯으로 히팅이 돌아가는거같아요. 즉 맨아래 55도 인 1층은 떠모스탯은 있지만, 그게 히팅을 켜는 역할은 안해준다는거죠. 그냥 온도계일뿐.
ehdtkqorl123
2026.01.10 16:54:50
아 저흰 1층과 2층이 각각 독립된 존이긴 한데.. 1층 떠모스탯 (구글 네스트)가 신호를 보내는데 퍼내스가 안돌아가는건지.. 이걸 좀 봐야할꺼 같아요 ㅠㅠ 분명 거기엔 heat라고 뜨는데 말이죠 ㅠ
우찌모을겨
2025.12.31 12:48:27
구글 네스트 떠모면 리모트 센서를 추가해서 원하는 위치에 놓고 하는 방법도 있습니다.
morpheusm
2025.12.31 18:43:24
저도 이방법이 좋다고 생각되네요. 다만 개스비가 더 나오겠지만.. 저희 집은 thermostat 이 있는 공간과 매인 침실 온도차가 6도까지 됩니다. 작은 전기 히터를 사서 자는 동안 사용하고 작은 전기패드도 닾고 자요. ( 저절로 꺼지는).
ehdtkqorl123
2026.01.10 16:56:00
근데 구글 네스트가 1층 거실 벽에 붙어있는데도 안돌아가서요 ㅠㅠ 그래도 이런 옵션이 있었네요
찐돌
2025.12.31 13:13:01
가장 기본적인 사항이긴 한데, 혹시 어떤 센서(Zone)을 기준으로 HVAC을 작동 시킬지 설정하셨나요? 두 센서 온도를 자동적으로 감시해서 켜는게 아니고, 어떤 센서를 주 센서로 삼으면 그 센서 온도가 설정 온도가 되어야 시스템이 작동합니다. 여러개 센서를 두고, Schedule상으로, 낮에는 1층을 기준으로, 밤에는 2층을 기준으로 설정하는 것도 가능은 한데, 주 센서를 2층으로 설정하면 1층 온도가 낮다고 히터가 켜지진 않더군요. 설정온도보다 낮은데 시스템이 안 켜지는건 그 이유일것 같거든요. 저는 Nest가 설정온도대로 작동하지 않는것은 보지 못해서 말입니다.
ehdtkqorl123
2026.01.10 16:57:42
네 일단 주 센서는 2층 (존1)로 했는데 문제는 여기가 설정온도가 되어도 1층 (존2) 자체가 늘 추워서요. 2층을 끄고 1층만 켜도 위에서 공기를 밑으로 못 푸쉬하는건지..온도가 금방 따뜻해지진 않네요 ㅠ 한번 전체적으로 봐야항꺼 같아요
CaptainCook
2025.12.31 13:31:00
HVAC 필터교체는 언제 하셨나요?
ehdtkqorl123
2026.01.10 16:58:28
필터는 새삥이고 merv 8짜리로 쓰고 있습니다 ㅠ 이게 문제같진 않더라거요
아날로그
2025.12.31 23:26:28
너무 추우시면 hvac전문 업체 부르셔서 insulation 체크해보셔요. 집에서 열이 어디로 세는지 알아보는 방법이 있어요. 업체에서 집 전체 창문 등 다 닫아넣고 공기를 바깥으로 빼내서 음압을만든담에 열이 세는 곳을 찾아서 막는거에요. 의외로 창틀 같은데서 조금만 세도 집에 열을 다 빼앗아가거든요. 싱글하우스가 아파트보다는 춥다고 해도 단열 관리만 하면 따뜻해요.
ehdtkqorl123
2026.01.10 16:59:16
네 이번에 뉴저지 energy efficiency 체크하는데서 한번 봐준다고 해서 그거 해보고 그다음에 결정할수 있을꺼 같아요 ㅠ
조아마1
2026.01.10 17:51:01
1층이 따로 zone1으로 설정되어 있는데 1층 thermostat에서 온도를 높여도 바로 1층에 뜨거운 공기가 나오지 않는게 가장 큰 문제인 것 같은데요.
일단 HVAC에 있는 콘트롤 보드랑 두 thermostat이 서로 제대로 multi-zone으로 연결되어 있는지 확인해보셔야 할 것 같아요.
만일 가능하시다면 thermostat 뒤와 HVAC 콘트롤 보드의 전선 연결상태를 사진으로 찍어 올리시면 좀 더 자세한 도움을 받으실 수도 있을거에요.
https://support.google.com/googlenest/answer/9250906?hl=en
초보눈팅
2026.01.10 18:16:30
Furnance가 attic에 있든 basement에 있든 더워진 공기는 대부분 팬에 의해서 전달되니까, 위치 자체가 큰 문제는 아닐거에요.
물론 팬에서 먼 레지스터는 상대적으로 바람의 세기(공기 이동량)나 온도가 부족하다고 느낄수 있는데
Furnance 작동할때 1, 2층 레지스터보다 바람의 세기나 온도가 많이 차이나는지 한번 보세요.
thermal camera가 싼거라도 있으면 대충 insulation이나 온도차이가 나는 부분을 찾아보긴 좋아요.
Energy efficiency 체크하러 오면 대개 attic insulation부터 하라고 할텐데 그거 하기 전에 2층 천장에 하고 싶은거 미리 하시는 것도 좋아요.
(등을 단다던지, 새는 곳 실링한다던지..)