약 3년 된 Goodman 80,000 BTU (GM9S8004BN) furnace 를 사용하고 있습니다.
얼마전부터 히터가 가끔 안 되었다가 한시간 쯤 후 다시 돌아가는 현상이 발견되어,
Flame Sensor 를 교체해 보았는데 동일한 증상입니다.
Flame Sensor 를 교체하려고 패널을 열었을 때,
보드상에 붉은색으로 F02 와 9H 코드가 번갈아가며 뜨는 것도 발견하였습니다.
ChatGPT 에 문의해 보니, 아래와 같은 세가지 이유가 나오는데요,
Flame Sensor 를 교체하였는데도 동일한 증상이니 1번 원인은 아닌것 같습니다.
특별한 사항으로는 지난해 겨울 직전에 Vent Cleaning 을 했던 적이 있는데요,
이걸 하면서 배기 통로쪽을 건드리면서 생긴 현상이 아닌가 싶기도 합니다.
설비 안전 시스템이 예민하게 작동하면서 설비를 1시간 동안 작동을 멈추게 하는게 아닌가 싶은데요,
혹시라도 비슷한 증상을 겪으신 분들 조언을 여쭙고자 합니다.
1. Flame Sensor(화염 감지기) 오염 (가장 흔한 원인)
- 증상: 불이 붙고 나서 약 5초~10초 정도 유지되다가 픽 하고 꺼지면서 에러 코드가 뜹니다.
- 이유: 불꽃이 실제로 붙었는지 감지하는 금속 막대(센서)에 그을음(Carbon buildup)이 쌓이면, 보드는 "불이 안 붙었나 보네? 가스가 새면 위험하니 차단하자!"라고 판단합니다.
- 해결: 기사가 오면 센서를 먼저 닦아달라고 하세요. (직접 하신다면 사포나 거친 천으로 살짝 문지르기만 해도 해결되며, 부품값은 20불 정도입니다.)
2. Inducer Motor(유도 모터)의 압력 유지 실패
- 증상: 불은 붙었지만, 배기 팬(Inducer Motor)이 회전수를 일정하게 유지하지 못하거나 배기 통로에 미세한 저항이 생길 때입니다.
- 이유: 잘 돌아가는 것 같아도 모터가 노후화되어 압력 스위치를 계속 누르고 있을 만큼의 일정한 진공을 만들지 못하면, 작동 중간에 F02를 띄우며 가스를 차단합니다.
- 체크: 모터에서 평소보다 "끼익" 하거나 떨리는 소음이 나는지 확인해 보세요.
3. 응결수 배수관(Condensate Line) 정체
- 증상: 한참 잘 나오다가 30분~1시간 뒤에 꺼집니다.
- 이유: Goodman 같은 고효율 Furnace는 작동 중에 물(응결수)이 생깁니다. 이 물이 나가는 호스가 살짝 막혀 있으면, 물이 차오르다가 압력 스위치 쪽으로 역류하게 됩니다. 이때 스위치가 끊기면서 F02가 뜹니다.
- 체크: Furnace 주변 바닥에 물기가 있는지, 혹은 배수 펌프(Condensate Pump)가 제대로 작동하는지 보세요.
감사합니다.
- 전체
- 후기 7498
- 후기-카드 1923
- 후기-발권-예약 1382
- 후기-백신 79
- 후기-격리면제 28
- 질문 64099
- 질문-기타 23534
- 질문-카드 13027
- 질문-항공 11286
- 질문-호텔 5822
- 질문-여행 4558
- 질문-DIY 268
- 질문-자가격리 20
- 질문-은퇴 554
- 정보 26981
- 정보-친구추천 2
- 정보-자가격리 132
- 정보-카드 5709
- 정보-기타 8771
- 정보-항공 4275
- 정보-호텔 3576
- 정보-여행 1260
- 정보-DIY 256
- 정보-맛집 246
- 정보-부동산 104
- 정보-은퇴 343
- 여행기 3779
- 여행기-하와이 418
- 잡담 16530
- 필독 63
- 자료 68
- 자랑 745
- 금요스페셜 108
- 강퇴로 가는 길 11
- 자기소개 662
- 구라 2
- 요리-레시피 73
- 오프모임 201
- 나눔 2826
- 홍보 14
- 운영자공지 36
- 친구추천 9


8 댓글
조아마1
2026.02.26 08:01:02
가스히터에 실제로 불이 붙는지 한번 확인해보세요.
만일 불이 아예 붙지 않는다면 ignitor를 교체해보실수 있구요. 겉으로는 멀쩡해보여도 미세하게 금이 가있을 수도 있습니다.
불이 붙는다면 frame sensor와 연결된 콘트롤보드가 오작동해서 일어나는 것일수도 있습니다. 지금까지 이 두가지 경우 모두를 경험했었습니다.
그리고 위 AI가 말한 3번의 경우는 히터가 아니라 AC의 얘기인것 같은데요. 제가 경험했었던 것은 아예 언급을 안하기도 하구요. 이상하네요.
IKEA
2026.02.26 08:08:50
댓글 고맙습니다. 가끔 (한달에 한번 또는 1-2주에 한번) 이렇게 안 되는 현상이 발견되었다가 한 두시간 후면 다시 정상 작동합니다.
정상 작동할때는 가스히터에 불도 잘 붙는데요, 여전히 보드상에는 F02 와 9H 메세지가 없어지지 않고 계속해서 깜빡입니다.
이 메세지가 아마도 가끔 작동을 안하는 원인인것 같아 해결코자 합니다.
조아마1
2026.02.26 10:12:23
네 가스불이 잘 붙어있고 flame sensor도 교체했는데 계속 같은 에러가 뜬다면 아무래도 콘트롤 보드가 의심스러운데요.
(이 에러가 뜨는 상황에서는 가스불이 붙었더라도 이를 감지 못해서 가스누출 사고방지를 위해 자동으로 곧 가스불을 끌겁니다.)
지금 쓰시는 보드의 제조사와 모델명을 확인해보시고 혹시 이를 온라인에서 구입할수 있는지 한번 알아보시면 좋을 것 같습니다.
설령 보드 문제가 아니더라도 비상용으로 놔뒀다가 나중에 고장이 나면 바로 고치는 용도로 쓰셔도 되구요.
참고로 저희 집 좀 오래된 HVAC시스템은 이 콘트롤 보드를 쓰고 있습니다. https://www.amazon.com/dp/B00L8YH4TC
playoff
2026.02.26 08:42:18
찾아보니 9h F02 means it was running in 1st stage heat at blower speed 2.
https://www.reddit.com/r/hvacadvice/comments/1hd0co3/goodman_f02_9h_error_code/
그런데 아랫쪽 댓글에는 보드 불량이라는 언급도 보이니 먼저 제조사에 전화해서 자세히 여쭤보시면 아마도 어떤 힌트를 얻을 수 있을 겁니다.
추가: Goodman f02 코드 설명
https://www.youtube.com/watch?v=3O4tRfKU2HI
AleSmith
2026.02.26 12:36:51
안녕하세요, 저도 최근에 비슷한 이슈로 글을 올렸었는데요 (https://www.milemoa.com/bbs/board/12081465?search_target=title_content&search_keyword=hvac), 제 경우에는 공기 흡입 파이프에 이물질이 주된 원인이었던 거 같습니다. 잘 해결되시길 바랍니다.
IKEA
2026.02.26 12:59:07
저도 원인중 하나를 말씀주신 공기 흡입 파이프에 이물질로 인한것으로 추정하고 있습니다만, 어디를 풀어서 무엇으로 청소할지 고민중에 있습니다. Shopvac 을 사용하신 것으로 알고 있사온데, 어느 부분을 해체하시고 shopvac 으로 당겨 내셨는지 추가적인 설명 주시면 감사하겠습니다.
AleSmith
2026.02.26 18:53:32
흡입 파이프가 hvac 연소실과 연결되는 쪽에서 이물질을 제거하기는 쉽지 않아서 흡입 파이프가 나가는 쪽 (제 경우는 집 외벽으로 파이프가 나오게 되어있었습니다)에 shopvac을 꽂고 청소를 했습니다. 저도 이렇게 해서 잘 될까 싶었는데 이물질이 낙엽이나 벌레 시체 같이 바싹 마른 것들이어서 생각보다 잘 빨려나왔던 거 같습니다.
goofy
2026.02.26 13:54:35
제집 히터는 Rheem 인데 on/off 을 반복하면서 F02 code가 뜨길래
Inducer motor unit을 분리해 살펴보니 배기 파이프를 통해 떨어진 한 티스푼 정도의 이물질 가루들이 차 있어서 털어내고 다시 조립했더니 이젠 문제 없이 잘 돌아갑니다.