안녕하세요. 심쿵입니다.
지금 집에 40갤런 water heater가 있는데 이것이 2015년에 설치되어 있습니다.
그동안 작동을 잘 하던 이 녀석이 몇일 전부터 T&P valve에서 물이 좀 많이 나오고 있어서 문제를 해결하고자 도움을 요청드려요!!
그런데 이상하게 물이 새는 것이 꾸준히 계속 나오는 것이 아니라 낮엔 괜찮다가 밤에만 약 4-5 갤런의 물을 뿜어내네요. 가끔 낮에도 1 갤런 정도의 물을 뿜어내긴 하는데 유독 밤에 많이 뿜어내서 골치가 좀 아픕니다.
이런 저런 정보를 검색해보니 물이 새는 이유가
1. T&P valve가 오래되어 고장이 나서 (보통 5-10년 이라고 하더라구요.)
2. Expansion tank가 고장나서 그 역할을 못 할때 (이것도 5-10년의 수명)
3. system pressure가 너무 쎄서 water heater안에 압력이 많이 걸릴때 정도로 알아보았습니다.
그래서 우선 T&P valve를 교체했습니다. 그런데 이런.....물이 나와요....그래서 expansion tank도 교체 했습니다. (외부에서 공기를 주입하여 압력도 70psi로 맞췄습니다.) 그런데 아놔.....또 물이 나와요....어휴 미쳐....ㅠㅠ
이제 마지막으로 확인 할 일이 야외 faucet으로 측정시 system pressure가 약 70 psi인데 water pressure regulator를 설치해야 하는지 아니면 고장이 난 것이니 교체를 해야 하는지 궁금합니다. 현재 water heater의 온도는 low로 셋팅 되어있고 뜨거운 물만 틀어서 샤워가 가능한 정도입니다. 예전에 normal로 설정 되어 있었는데 T&P valve에서 물이 샌 뒤 low로 낮춰 놨습니다.
최근에 한 것이라곤 배우자가 yard에 물을 많이 준다고 외부 faucet의 밸브를 더 열어 파이프라인 물의 압력이 높아졌을 가능성(?)은 있습니다만 이것도 확실하지 않아서요.....과연 이것 때문에 밤에 물을 내 뿜는 것인지 모르겠네요.
그리고 water heater가 고장나면 어떤 일이 발생하는지도 궁금합니다. 당연히 고장나면 뜨거운 물은 안나오겠지만 온도조절기를 조절했을 때 뜨거운 물의 온도가 달라지는 것은 확인 할 수 있었습니다. 마모게시판을 검색해보니 탱크가 터져서 물이 샌다는 말씀이 많은데 그냥 T&P valve에서 물이 새면 탱크가 터진건가요? 아니면 밸브외에 새는 물이 있으면 터진 것인지 몰라서요.
혹시나 경험 또는 지식이 있다면 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 또는 water heater가 고장난 것인지 아니면 정상 작동하지만 그 안에 온도 및 압력 문제라서 물이 계속 나오는 지에 대해 알고 있는 분 계시면 알려주세요!!
감사합니다.
- 전체
- 후기 7034
- 후기-카드 1860
- 후기-발권-예약 1305
- 후기-백신 79
- 후기-격리면제 28
- 질문 59958
- 질문-기타 21856
- 질문-카드 12210
- 질문-항공 10615
- 질문-호텔 5426
- 질문-여행 4253
- 질문-DIY 228
- 질문-자가격리 19
- 질문-은퇴 463
- 정보 25156
- 정보-친구추천 2
- 정보-자가격리 133
- 정보-카드 5379
- 정보-기타 8275
- 정보-항공 3965
- 정보-호텔 3350
- 정보-여행 1139
- 정보-DIY 222
- 정보-맛집 229
- 정보-부동산 54
- 정보-은퇴 289
- 여행기 3552
- 여행기-하와이 396
- 잡담 15839
- 필독 63
- 자료 66
- 자랑 731
- 금요스페셜 107
- 강퇴로 가는 길 11
- 자기소개 661
- 구라 2
- 요리-레시피 71
- 오프모임 200
- 나눔 2758
- 홍보 14
- 운영자공지 33
8 댓글
kempff
2022-06-14 21:50:51
저는 밸브는 아니고 어디인지 알 수 없는 곳에서 물이 계속 새서 탱크 전체를 작년에 갈았습니다. 다행하게 HVAC heater를 교체하는 것보다는 비용이 적다는 (water tank 교체하는 비용 $2100 들었습니다) 위로 아닌 위로를 받고서요..ㅠㅠ 그런데 교체후 알았습니다. 우리집도 샤워를 온 가족이 함께 할 수 있구나라는 것을요.. 그 전에는 2명 샤워하면 뜨거운 물이 나오지가 않아서 한참 기다리고 다음 손님 입장이었거든요... 빨리 해결 되시기를 바래요..
심쿵
2022-06-14 22:05:14
어흑 ㅠㅠ 다른 곳은 전혀 문제도 없고 온수도 잘 나오는데 유독 t&p valve에서만 물이 나오네요 ㅠㅠ 보통 물 한두방울이나 뜨거운 공기만 나온다는데....이사온 지 1년만에 이것저것 다 고치는 제가 신기할 따름입니닼ㅋㅋㅋㅋ 경험 공유 감사드려요!!
macgom
2022-06-14 22:13:46
집집마다 시스템이 다르고 하겠지만 비슷한 경험 겪은사람으로 도움이 되고자 올립니다.
이게 문제가 아닐수 있겠지만, T&P valve 를 교체하셨는데 물이 샌다고 하시니 다른 Pressure relief valve 도 체크 해보시고 밑에 사진에서 빨간 원 그린 valve 있는지 한번 보세요. (이 valve 이름이 생각않나요 ㅠㅠ )
저희집은 pressure valve 가 문제가 아니였고 이 valve 가 원인이었어요.
심쿵
2022-06-14 22:22:21
아마도 저게 pressure regulator같은 느낌인데 저희집엔 저게 없거든요. ㅠㅠ 우선 system pressure를 먼저 확인해봐야 할 것 같아요.
사진까지 올려주시고 너무 감사합니다!!
macgom
2022-06-14 22:35:17
에고. 도움이 안되어 아쉽네요. 굿럭입니다
심쿵
2022-06-14 22:38:37
댓글만으로도 도움이 됩니다!! 감사합니다.
환희
2022-06-15 01:29:21
system pressure가 70이면 괜찮은 수치 입니다. 저희집은 130이어서 regulator를 달아 집 전체 수압을 60으로 만들었습니다. 만약 system pressure가 너무 높아 워터힛터 안에 압력이 발생하는것을 막아주는게 expansion tank의 역활인데.. t&p valve 새것으로 갈고 expansion tank도 새것으로 갈았는데도 아직 t&p valve에서 물이 새고 water heater는 정상작동하고...희한하네요. 작년에 저희 집 water heater tank가 수명을 다해 터졌는데. 말 그대로 바닥으로 물이 줄줄 새더라구요.. 아무쪼록 전문가 도움이 필요하신거 같네요.
심쿵
2022-06-15 04:58:36
네. 그러니까요 ㅠㅠ 만약 수리한다면 고칠 것 중엔 수압뿐인데....후....다시 확인 해 봐야겠어요. 분명히 인스펙션 할때 외부 faucet의 수압이 70 psi였는데 이게 더 올라갈 수 있는지도 전혀 모르겠네욬ㅋㅋㅋㅋ 저도 water heater가 고장나면 뜨거운 물이 안나오거나 히터에서 뭔가가 새야 하는 걸로 생각하는데 이건 뭐 원인 찾기가 힘들어서.....
여담으로 몇달 전에 잘 쓰던 전기 아울렛이 나가서 원인 찾기가 너무 힘들고 사람 불러서 확인해봐도 그냥 라인 따로 추가하란 소리만해서 제가 직접 추가했었거든요....문제 생기면 고치기가 영 쉽지 않네요. 경험 공유 및 의견 주셔서 감사합니다!! 비록 내공은 늘지만 미국 오래돤 집에서 살기가 영 쉽지 않네요.