업데이트 - 고쳤어요
GFCI를 일반 리셉터클로 교체해도 같은 현상. 구글해보니 집 안 어딘가에 뉴트럴선이 끊어졌다고 하며 일반적으로 다른 리셉터클 중 하나에 문제가 있을 가능성이 많다고 합니다.
밑에 사진의 리셉터클과 GFCI를 컨트롤하는 메인 브레이커가 다른 4개의 리셉터클도 컨트롤하는 것을 알아냈습니다. 다른 4개의 리셉터클을 다 열어보니 그 중 하나에 뉴트럴 선이 헐렁하게 연결되어있어서 단단히 고정시켜주니 정상 작동합니다. 고치는 것은 간단했지만 전기 초보라 원인 파악이 힘들었습니다. 오래된 집이라서 이런 일도 생기네요. 휴~
한가지 더, 이렇게 뉴트럴선이 어딘가에 끊어져있을 경우 리셉터클 테스터가 아래 사진처럼 correct wiring으로 나오더라도 중간에 green light이 오른쪽의 green light보다 밝기가 절반정도 밖에 안돼요. 고치고 난 다음 테스터를 꼽아보니 양쪽의 green light 밝기가 똑같이 밝았어요
--------------------------------------------------
아래 그림과 같이 전기가 일반 3-prong 리셉터클로 가고 거기서 GFCI 리셉터클로 흐르는 구조입니다.
일반 3-prong 리셉터클에 전자렌지가 꼽혀있었어요. 어제 밤에 전자렌지를 사용하려고 시간 설정을 위해 버튼을 눌렀더니 이 리셉터클의 전기가 끊겼어요. GFCI 리셉터클에도 전기가 끊겼고요. GFCI에 있는 테스트/리셋 버튼을 교대로 눌러주니 다시 전기가 들어왔어요. 다시 전자렌지의 버튼을 누르니 또 전기가 끊겼어요. 그리고는 다시는 안들어오네요. 메인 브레이커에는 모든 스위치가 "ON" 그대로입니다. 이 리셉터클에 해당하는 브레이커 스위치를 OFF/ON 해봐도 그대로입니다.
리셉터클 테스트기로 보니 "correct wiring"이라고 나옵니다. 그런데 전자제품을 꼽으면 작동이 안돼요.
전자렌지를 다른 곳에 꼽으니 작동됩니다. 리셉터클과 GFCI를 교환해봤는데 똑같은 현상입니다.
뭐가 문제일까요? 어디를 어떻게 시도해볼 수 있을까요?
- 전체
- 후기 6693
- 후기-카드 1798
- 후기-발권-예약 1229
- 후기-백신 79
- 후기-격리면제 28
- 질문 56593
- 질문-기타 20405
- 질문-카드 11592
- 질문-항공 10105
- 질문-호텔 5144
- 질문-여행 3984
- 질문-DIY 176
- 질문-자가격리 19
- 질문-은퇴 393
- 정보 24036
- 정보-자가격리 133
- 정보-카드 5185
- 정보-기타 7956
- 정보-항공 3803
- 정보-호텔 3212
- 정보-여행 1042
- 정보-DIY 200
- 정보-맛집 216
- 정보-부동산 37
- 정보-은퇴 253
- 여행기 3379
- 여행기-하와이 386
- 잡담 15377
- 필독 63
- 자료 64
- 자랑 721
- 금요스페셜 106
- 강퇴로 가는 길 11
- 자기소개 660
- 구라 2
- 요리-레시피 69
- 오프모임 200
- 나눔 2693
- 홍보 15
- 운영자공지 30
3 댓글
전국일주거북이
2022-03-19 01:55:28
저도 유사한 경우가 있었는데 저의 경우엔 gfci 스위치 자체가 고장난 경우였습니다. 혹시 여분이 있으시면 임시로 gfci를 일반 걸로 교체 후 테스트 해보시면 어떨까 합니다.
구관이명관
2022-03-19 03:29:01
아! GFCI를 일반 걸로 교체하는 것은 생각못했네요. 감사합니다.