[업데이트]
여러분의 조언으로 어느 정도 해결한 거 같아 업데이트 드립니다.
말씀해주신대로 해당 파이프는 드라이어 벤트 파이프가 맞았구요.
Condensation 때문인지는 확실하지 않지만 꽤나 많은 양의 물이 파이프 안에 고여있더라구요.
일단 안에 있는 lint와 물을 청소한 후에 다시 연결해서 당장 물이 떨어지지는 않는 상황입니다.
앞으로 추가적인 업데이트가 생기면 추가 공유 드리겠습니다.
다시 한 번 조언 감사드립니다.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
안녕하세요
갑자기 지하실 천장에서 누수가 발생해서 유튜브 찾아보니 딱히 정보가 없어
혹시나 하고 마일모아 분들께 여쭤보고자 합니다.
밑에 사진에서 보면 제가 보기에 덕트 파이프 같은 곳 이음매 부분에서 물이 한두방울씩 계속 떨어지는데요.
혹시 이런 경우에는 어떻게 해결해야 하는지 아시는 분 계실까요?
dryer vent인가요? 주기적으로 청소 안해주면 dryer lint때문에 막히고 습기가 차서 물이 고이더라고요. 사람 불러서 청소후 해결했습니다.
혹시 그 윗부분에 문제가 있는지도 확인해보시기 바랍니다. 저희집같은경우는 지붕으로 나가는 벤트 파이프 연결부위로 빗물이 조금씩 새들어와서 슈를 새로 바꿨었습니다.
네 안 그래도 그 윗부분은 확인했는데 젖어있지 않더라구요. 조언 감사합니다!
덕트 파이프에 물이 맺히는 경우면, condensation일 수도 있어요. 온도차이 때문에 물이 맺혀서 계속 밑으로 흐르면 실링 데미지가 보일수도 있어요.(위층일 경우) 지하실 hvac 덕트를 insulate 해주시면 도움이 죄요. 그리고 이음새 저런 덕테잎 말고 insulating tape은박지같은거 사용해주시면 더 좋아요. 저도 에틱에서 물이 새는거같이 워터마크가 있어서 올라가봤더니, 지붕이 새는게 아니고, condensation이 베스룸 exhaust 덕트를 통해서 생겨 워터마크가 천장에 고였더라고요. 인슐레잇 해주고 나서는 괜찮아졌어요.
좋은 조언 감사드립니다! 다시 한 번 확인해보겠습니다!
댓글 [8]