Furnace 안쪽에 crack 이 있다는데 교체해야 할까요?

시티투투 | 2024.05.07 23:51:57 | 본문 건너뛰기 | 댓글 건너뛰기 쓰기

얼마전에 Gas Furnace  관련글에  DYI 로 문제해결을 위해 댓글을 달다가 결국  전문가를 불렀습니다.(출장비용 189불)

안보이는 뒤쪽을 이렇게 생긴 카메라로 살피더니 금간거를 보여주더군요.

 

camera.png

결론은 

Found control board not sending 24v to the gas valve. If I sent 24v to the gas valve it would work properly. Control board has
failed. Furnace failed the safety inspection, cell 1 has a crack at the bottom of the seem as you go through the high limit. Red tagged
the furnace and shut the gas off to it. Went over issue with the customer showed them the crack in the heat exchanger.

 

1.Control board 해결 비용     1400 정도

2.crack in the heat exchanger 해결 비용  3500 정도 든답니다.

만약 1번만 하고 2번을 안하면 crack 사이로 Co2 가 방안으로 들어올수도 있다고 겁을 주더이다.

 Furnace가  20년이 넘었으니 계속 문제가 발생할터니  이 집에 계속 살거면  이 참에 교체를 권유해서  2만불 견적이(에어콘 교체 포함) 나왔습니다. 

 

이런와중에 근처 사시는 한국 어르신이 오셔서 경험담을 말씀하시는데  한국 핸디맨 불러서 보면 아마도 비용이 1번과 2번 하는데 반 정도에  해결될거라고 하시네요.

 업체 사람은 Control board를 새것으로 갈지만 핸디맨은 뜯어다 뒷면 탄곳를 녹여서 다시 땜질하고 crack 간곳은 매꾸는 식으로 할것이라고 한번 불러보라고 하십니다.

한국 핸디맨 제가 아는분이라 불러서 안고치면  찜찜할것 같아 고심중입니다.

 

가장 궁금한것은 crack 간곳을 (철판에 금이 2인치정도 보였습니다)  매꾸면 Co2의 위험에서 안전할것인가 입니다.

혹시 경험 있으신분 계실까요?

 

첨부 [1]

댓글 [11]

목록 스크랩

마일모아 게시판 [57,156] 분류

쓰기
1 / 2858
마일모아 사이트 맞춤 구글 검색