사실 지금 히터가 필요한것도 아니고 fan도 필요하지 않아서 Honeywell thermostat의 fan을 auto로 해놓고 system을 cool, off, heat중에 off로 해놓았는데 fan이 1시간정도 주기로 10분정도 동안 계속 돌아가네요... 찾아봐도 이유가 뭔지 도저히 모르겠는데
혹시 heat의 온도를 현재 실내 온도보다 10도 이하로 스케줄해놓으면 꺼질까 싶어 시도해보아도 같은 증상이구요
Set to 온도를 마찬가지로 실내 온도보다 10도 이하로 해놓고 hold해놓아 보아도 fan은 auto임에도 불구하고 가끔 fan이 작동되네요.
이사온지 얼마 안되서 어디에 물어볼데도 없는데 혹시 마모에 이 증상에 대한 해결책을 아시는분이 계신지 궁금합니다.
안녕하세요? 처음 댓글 달아 봅니다. 집에 유닛이 여러개면 각각 유닛을 작동시키는 thermostat을 off로 놓으셨는지 확인 해보시는게 좋을 것 같습니다. 3층 유닛을 작동시키는 thermostat이 따로 있을 것 같습니다.
안녕하세요 과열도님. thermostat은 2층과 3층에 하나씩 있는데 2층은 fan auto 그리고 system off로 해놓으면 fan이 안돌아가는데 유독 3층만 fan auto 그리고 system off로 설정 해놓아도 저런 증상이 나타나네요..
thermostat에 따라서 on /off와 별개로 정해진 간격으로 돌려주는 셋팅이 있기도 해요. circulate 혹은 비슷한 이름의 항목이 있는지 찾아보세요
확인해 보았는데 제가 쓰는 honeywell thermostat은 circulate 옵션이 따로 없더라구요. 모델명은 TH4110D1007이구요 https://www.google.com/search?q=TH4110D1007&tbm=isch&ved=2ahUKEwjvjM-B-sLoAhUJ7p4KHQ6gAfwQ2-cCegQIABAA&oq=TH4110D1007&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIGCAAQBRAeMgQIABAYMgQIABAYMgQIABAYMgQIABAYMgQIABAYMgQIABAYMgQIABAYMgQIABAYUOUZWOMuYO0vaABwAHgAgAFXiAHRApIBATSYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=N0uCXq-VD4nc-wSOwIbgDw&bih=1041&biw=2133&rlz=1C1NDCM_enUS815US815
Thermostat 불량일 수도 있구요. Relay 불량일 수도 있어요.
2층, 3층 같은 thermostat 을 쓰시면 서로 바꿔서 껴보세요. 바꿔도 같은 증상이면 thermostat 은 정상이니 기계나 wiring 쪽에서 문제를 찾으면 됩니다.
답변 감사합니다. 동일 모델이라 서로 바꾸어 껴봤는데도 같은문제네요.. 압력 조절을 위해서 자동으로 돌아가는것 같아요 그래서 두꺼비 스위치 내려서 furnace를 차단했네요
최근에 건축된 센트럴 에어컨트롤 시스템이라면, 집안내부의 압력조절을 위해 강제로 공기를 순환시키는 시스템이 있습니다. 저희집의 경우에도 그랬구요. 게스트룸 화장실의 팬이 지속적으로 돌아가는 경우였죠. 결국은 빌더에게 연락해서 강제로 끄게 했습니다. 매뉴얼에는 안나오지만, 강제로 끄게 하는 옵션이 있긴 하더군요.
네 저도 이 의견에 한 표 보탭니다.
새집 이나 새 AC 의 경우 시에서 recommend 하는 수준으로 어느 정도 공기 순환을 해주는 (온도에 상관없이) 장치가 되어 있어요. Fresh Air 라고 했던것 같습니다
다락에 올라가서 AC 유닛보면 위쪽에 add on 된거 처럼 붙어 있어요. 저도 겨울에 찬 바람이 한번씩 들어와서 문의를 했더니 이거 때문에 그렇더라구요. 공기가 좀 돌아가고 하는게 좋다고 해서 그냥 원래 세팅대로 놔뒀습니다.
답변 감사합니다. 아마 공기 순환 해주는 장치가 맞는말씀 같습니다.
그런 옵션이 있는줄은 몰랐네요. 그냥 요즘 히터와 ac를쓸일이 없어 두꺼비집의 furnace를 차단했어요.