조급한 마음에 질문글을 올렸었는데, 다행히도 해결했습니다.
Furnace 커버 (뚜껑?)이 미세하게 열려있었는데 이 때문이였습니다.
이를 열었다가 다시 정확히 닫아주니 돌아가네요. 뭐 때문에 몇시간 사이에 그 뚜껑이 열렸는지는 모르겠지만 다행히도 해결했습니다.
참고로 아래 링크를 참고해서 하나씩 확인했습니다.
https://www.honeywellhome.com/us/en/support/why-is-my-cooling-not-working-no-ac-air-conditioning-cold-air
--------------------------------------------------------------------------
몇시간전까지만 해도 잘 돌아가던 에어컨이 갑자기 돌아가지 않네요.
Honeywell thermostat (RTH2300B1038)로 히터/에어컨을 컨트롤 합니다. 보통 cool on으로 스위치를 켠 뒤, 온도를 현재 온도보다 낮게 설정하면 모터가 돌아가는 소리가 돌리며 시원한 바람이 나옵니다. 하지만 몇시간 전에 한 번 에어컨 튼 후 다시 틀려고 하니, thermostat 상태 화면에 cool on이라고 되어있지만, 모터가 아예 돌아가지 않네요.
몇몇 시도를 해봤는데 해결이 안되네요.
1. Furnace 전원 껐다 켜보기.
2. Wiring 확인. 저희집은 wire가 4개이며 Green: fan, Blue (=Yellow): cooling, white: heating, red: power 선 들이 각각 잘 연결되어 있는 것 재확인.
3. 에어컨(cooling)만 안되는 것인지 다른 모드도 안 되는 것인지 확인. Heating도 안되고 fan모드도 안돌아갑니다.
단순히 thermostat과 메인 heater/cooler의 통신 오류 문제라면 그나마 다행인데, 큰 문제일까봐 걱정이네요.
혹시 이 분야에 대해 잘 아시는 분 계시면 조언 부탁드립니다. 무엇을 더 해볼 수 있을까요? 제 선에서 해결될 문제가 아니라면 사람을 불러야겠네요.ㅠ
지금은 그나마 밤이라 다행인데 낮에 더울때 걱정이네요.
일반 fan은 작동하시나요? 그렇다면 cool로 했을때
실외기 컨덴서가 고장난거 아닐까 싶네요..
푸른수염님 댓글 달아주셔서 감사합니다. 다행히도 셀프 해결했습니다. 갑자기 안 되고, 검색해서 몇 가지 방법을 시도해보다가 안되서 조급한 마음에 질문글을 올렸는데, 그 사이에 해결했습니다. 저도 실외기 컨덴서가 고장난건가 싶어서 조마조마 했었는데, 큰 문제가 아니여서 안심입니다.
다행입니다 ㅎㅎ
감사합니다 ^^