갑자기 잘 켜지던 마스트 배드룸쪽 욕실 화장실 클로셋에 있는 Recessed light들이 켜지지 않아서 여러가지 트라이를 해 보고 있는데 쉽지 않네요.
일단 다음과 같은 구조로 연결 되어 있는거 같습니다.
3개의 스위치가 같이 붙어 있고 각각 욕실(전등 3개), 세면대(2개), 클로셋(2개)과 연결되어 있습니다. 그리고 화장실 안에 스위치와 전등 한개가 있구요.
확실하진 않지만 recessed light들이 가장 까가운 아웃렛 하나와 전원을 공유하는거 같은데 이 아웃렛 전압이 113.8V 정도 밖에 나오지 않네요.
현재까지 나름 확인한 바로는
1. 서킷브레이커는 ON 상태인데 확실히 하기 위해 껏다 켰습니다만 여전히 같은 상태이고 같은 브레이커에 연결된 다른 쪽은 문제가 없습니다.
2. 전원이 공유된다고 생각되는 아웃렛은 전압 drop때문인지 정상적으로 작동하지 않고 켜지지 않는 recessed light를 켜면 전압이 0로 나오네요.
아웃렛에서 ground와 hot wire 전압은 120V으로 나오는데 netural과 hot은 113.8V가 나옵니다. 같은 브레이커에 연결된 다른 아웃렛은 120V가
나오고 정상 작동합니다.
3. 각 스위치에 연결된 hot wire에도 113.8V 정도 전압이 걸려 있고 스위치를 켜게되면 0가됩니다. 혹시 Thermal cutoff이면 그럴 수도 있을거 같은데
각각 따로 연결된 모든 전등 그룹이 다 안켜질 경우는 흔하지 않을거라 생각되는데 그래도 일단 전부다 확인은 해봐야하겠지요.
이제 화장실에 스위치 하나 전등 하나 부터 뜯어 봐야 하나 하고 있다가 날이 어두워져서 일단 미뤄 뒀습니다.
혹시 뭔가 더 확인해봐야 할것들이나 아이디어나 경험 있으시면 공유 부탁드리겠습니다. 아니면 이 정도면 전문가를 불러야 할까요.
GFCI outlet 들은 다 확인해 보시고, reset 하셨죠?
적어주신 내용을 다 이래하지는 못했지만 일단 화장실 근처 전기 관련문제는....
네 같은 공간의 GFCI 아웃렛들은 브래이커도 다르고 정상적으로 사용 가능했습니다. 다른 공간의 GFCI들도 확인을 해보겠습니다. 감사합니다.
GFCI 아웃렛 이슈는 아닌거 같습니다.
그러시군요. 상황이 되시면, switch 분리해서 세개중 한개씩만 연결해서 test 해볼것 같네요.
느낌상으로 스위치에 도착하기 전에 문제가 있을것 같은데, 배선을 알수가 없으므로 일단 좀 쉬운것 부터....
추가로 switch 자체가 문제인가도 고려해보셔야 할것 같네요.