대문글

MileMoa

검색
×

마일모아 게시판   [정보-DIY]
에어컨 자가 수리 - 팬/ 컴프레셔 안돌 때

포트드소토 | 2020.09.02 05:11:47 | 본문 건너뛰기 | 댓글 건너뛰기 쓰기

@ Disclaimer : 원래 이런거 붙이는거 안 좋아하는데 나중에 혹시 어떤 분이 따질까봐 붙입니다. ㅎㅎ. 여기 적혀있는데로 따라 하셨다가 문제 생겨도 저는 책임 못집니다. 이글에는 오류가 있을 가능성이 언제든 있습니다. 걱정되시면 그냥 전문 수리공을 부르세요.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 

* 요약

더운 여름 AC 고장. 외부 팬이 안 돔. --> Capacitor 갈고, Kick start 설치.  --> 작동 완료.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

잘 돌던 AC가 갑자기 정지했습니다. AC 기사 불러서 진단시키니 컴프레셔가 안 도는데, capacitor, kick start 등 갈고 프레온 가스 채워 넣어야 한다고 했습니다. 총 $500 이상 들거라 하더군요.

 

공부를 해보니, 대부분의 흔한 에어콘 문제가 이것이더군요. Compressor 안에 모터가 있는데, 이게 처음 기동할때 굉장히 높은 전압과 전류를 요구합니다. 그걸 위해서 capacitor 가 있는데, 이게 자주 껏다 켰다 하면 망가지더군요.  그리고, 그 capacitor 가 Fan 모터도 작동하도록 해주는 거더군요.

즉, 팬 모터가 안 돌거나, 컴프레셔가 안 돌 때는 이 capacitor 가 망가졌을 가능성이 크다고 하네요.

 

저는 AC 기사가 킥스타터를 달라고 해서 달았지만, [2023년 업데이트]. 킥스타터를 달지 말지는 개인의 결정에 달려있다 봅니다. 또는 HVAC 전문 점검 후 결정하시는게 제일 좋다 봅니다. 여러가지 의견이 있던데, 아래 주의 페이지에 더 자세한 링크들을 달아 놓았습니다.

 

 

우선 에어콘 여는 방법을 아셔야겠지요. 유튜브에서 동일 모델을 찾아보시는게 제일 빠르구요.. 보통 아래 비디오와 같습니다.

https://www.youtube.com/watch?v=ypDwKwCzR8M

 

*** (주의) 전기 작업시에는 반드시 전원을 차단하시고 작업하세요. 아래 팁 참고하세요.

 

저는 아마존에서 다음 제품들을 구입했습니다.

 

* 커패시터 

아무거나 평가 좋은걸로 사세요. 그런데 용량은 맞추셔야 합니다. 옛날 캐패시터와 동일한 용량을 사시거나, 더 높은 용량을 사시면 됩니다. 

에어콘 여신 후 숫자 보시고 사세요. 

보통 40/5 uF, 370 VAC or 440 VAC 면 가정용 AC 에 충분하다고 하더군요. 더 큰걸 사도 전혀 지장은 없다는군요. 오히려 더 안전.

$18  -->  https://www.amazon.com/gp/product/B072HM7Z27/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s01?ie=UTF8&psc=1

 

* Kick start kit

아마존에 AC Hard Start Kit 검색하시면 다양하게 나옵니다.

저는 아래 제품으로 구입했습니다.

$13 --> https://www.amazon.com/gp/product/B00DZUAPQG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1

다른 말로는 Hard start kit, Super boost 여러가지 이름이 있더군요.

캐패시터와 병렬로 연결해 주면 됩니다. 

 

자세한 kick start kit 의 설명은 아래를 참조해 주세요.

https://georgebrazilhvac.com/blog/what-is-an-air-conditioner-hard-start-kit#:~:text=A%20hard%20start%20kit%20is,abruptly%20after%20a%20short%20while.

 

여기에 제가 구입한 제품 외에 다른 더 비싼 키트들도 있네요. 얼마 차이 안나니 그냥 비싼걸로 사세요.. 저도 $20 더 쓸 껄.. ㅜㅜ

https://www.behler-young.com/tech-tips/refrigeration-tips/hard-start-kits

 

5-2-1 Compressor Saver 아마존 제품 링크 $37 --> https://www.amazon.com/CPS-5-2-1-CSRU1-Compressor-Saver/dp/B003FNMADE

 

모든 연결은 납땜이나 그런거 없이 아주 간단히 플러그를 빼고 꼽으면 됩니다. 아주 간단합니다.

원래 있던 연결선을 미리 사진을 찍어 두시고, 그대로 다시 연결하시면 되는데.. 

그래도 회로도 보시면서 다시 확인하시려면 AC 뚜껑 여시면 보통 안쪽에 자세한 회로도가 있습니다. 아래 사진처럼요.

 

 

 

COMP 라는게 컴프레셔(모터)를 말하는겁니다.

AC 제품마다 틀린데, 보통 컴프레셔는 R / S / C 단자가 있습니다. 커패시터는 C (Common) / F (Fan) / HERM (Compressor) 라고 써 있습니다.

보통 연결은

R --> 커패시터 C

S --> 커패시터 HERM

커패시터 F --> Fan motor 로 연결되더군요.  그런데, 제품마다 틀릴 수도 있습니다.

말로 설명하면 복잡해 보이는데.. 사실은 굉장히 간단합니다.

 

그리고, Kick Start 는 제가 산건 극성이 없는겁니다.  커패시터와 병렬로 연결하시면 됩니다. 커패시터의 C 와 HERM 사이에 붙여주시면 됩니다.

 

 

위의 그림은 5-2-1 Compressor Saver kick start 연결입니다.

 

 

총 수리비 $30 정도이니, AC가 안 돌아가는 문제가 생기시면 한번 시도해 보세요. 대부분 이 문제라고 하더군요. (전기 주의하세요. 꼭 전원 내리고 하세요. 그럼 안전.)

그외의 흔한 냉매(프레온) 새는 문제는 자가 수리가 그리 쉽지는 않겠지요.

 

- 끝 -

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

늘 붙이는 수리시 팁들입니다.. 주의점도 있으니 꼭 읽어보세요..

 

* 수리 전에 반드시 전원을 끄세요. 집의 메인 두꺼비집을 내리실 필요 없고, 에어콘 옆에 보시면 아래 그림처럼 박스가 있습니다.

보통 Fuse 가 2개 있고, 뽑으면 꺼지는 스위치가 있어요. 그걸 뽑으시면 되요.  에어콘 문제가 아니라, 이 Fuse 가 망가진 걸 수도 있습니다.

그리고, 만약 Fuse 가 망가졌을때 Fuse 가 그냥 갈면? 큰일 날수도 있어요.

왜 Fuse 가 망가졌는지 원인 규명 없이.. 만약 에어콘 고장으로 안에 쇼트 (+ - 가 그냥 연결됨) 가 생겼는데, Fuse 만 갈고, 연결하면? 잘못하면 불납니다.

 

 

* 전원 내리고 다시 커패시터 방전

이제 전원 내렸으니 막 만져도 안전하겠죠? 아뇨..

커패시터가 뭔가요? 축전기라고 하죠. 즉, 전하들을 모아두는 거예요. 전원 껏어도 아직 커패시터 안에 전기가 남아 있을 수 있어요. 

이걸 방전시켜 줘야 해요. 어떻게 하냐면요.. 그냥 그림처럼 플라스틱 손잡이 드라이버로 여러 단자를 쇼트 시키세요. 어떤 단자와 어떤 단자? 그런거 없이 그냥 무조건 모든 조합으로 연결시켜 주세요. (깨알수학. 단자3개 쇼트 시킬 조합은? 3P2/2! = 3가지)  그래도 걱정되면 전선으로 연결해서 땅에 붙여도 되구요. 뭐, 그정도 전기는 안 남아 있을테지만요.

 

 

* 에어콘이 작동 안하는데도 자꾸 껏다 켰다 하지 말라고 하네요. 컴프레셔 모터가 작동을 제대로 못하는데도, 자꾸 켜면 결국은 망가질수 있다고 합니다.

작동 안하면 그냥 전원을 아예 내리고, 진단을 하십시요.  커패시터 $10 에 수리할수 있던 걸 잘못하면 에어콘 통째로 $5000 들 가능성도 있습니다.

 

* 열었더니 우리집 에어콘은 다른데요?

이세상 에어콘 회사가 한두개도 아니고, 모델도 다 다르니, 당연히 특별히 다른 연결이 가능합니다.

무작정 여기 글만 보지마시고, 에어콘 내부의 있는 회로도를 한번 봐보세요... 

보통 아래 그림 같은데.. 아주 복잡해서 머리가 아프죠? 그런데, 다 보실 필요 없이.. Compressor (COMP) 과 capacitor 연결선만 보시면 됩니다.

그냥 선 4가닥 정도 연결하는 거예요. 간단해요..

제가 다른 AC 회로도들을 찾아 보았는데, Compressor - Capacitor - Fan 연결은 거의 대부분 동일하더라구요. 심지어 컬러까지 대부분 동일..

그리고, 일단은 이전 작동이 문제 없었다면 이전 연결이 다 맞을테니.. 사진으로 잘 찍어 두시고, 그대로 다시 연결하시면 됩니다.

 

 

* 열었더니 아니나 다를까, 커패시터가 부풀거나 이상한 용액이 줄줄...

옳다구나.. 쉽게 이것만 갈면 되겠네.. 하고 손으로 함부러 만지시면 절대 안되요. 

커패시터 내부 용액이 발암물질이라고 합니다. 손으로 절대 만지지 마세요. 발로 청소해야?

 

* 열었더니, 우리집은 Dual Run Capacitor 연결만 있고, Kick Start (boost capacitor) 그런게 없는데요?

원래 그게 없는 AC unit 도 많더라구요. Kick start 를 추가로 붙일지 말지는 본인의 모델마다 다 다르고 할테니 이부분은 각자 결정하실 부분입니다.

 

* 열었더니, 우리집은 이런게 capacitor 옆에 있는데요?

이런걸 PTC (positive Temperature Coefficent) resistor 라고 하더군요. 옛날 AC 면 아마 이런걸 썼을 겁니다.. 저희 집 같이.. ㅋㅋ

이것도 일종의 kick start 회로예요.  이건 사실 그냥 저항인데요. 온도가 차가우면 저항이 낮고, 온도가 올라가면 저항값이 올라갑니다.

즉, AC 초기 기동시 저항이 낮아서 높은 전류를 흘려주는거죠. 그리고, 어느정도 정상 작동이 되면 이제 저항이 올라가서 마치 끊어진 것처럼 작동하구요.

저는 이걸 그냥 떼어 버리고, 성능이 더 좋다는 Relay 가 들어 있는 Kick starter kit 으로 교체했습니다.  그런데 Mechanical Potential Relay 가 들어가 있는게 더 안정적이라는데.. 나중에 더 비싼 걸로 교체할까도 생각중입니다.

더 좋은걸로는 아래 같은 5-2-1 Compressor Saver 것도 있다고 합니다..  

아마존 링크 --> https://www.amazon.com/CPS-5-2-1-CSRU1-Compressor-Saver/dp/B003FNMADE

제조사 링크 --> https://www.cpsproducts.com/hvacr/5-2-1-compressor-saver

 

더 자세한 설명은 아래 사이트를 참조하세요.

https://www.airzero.com/blog/p.180206000/what-is-a-hard-start-kit-does-your-air-conditioner-need-a-hard-start-kit/

 

 

* Kick Starter 추가

킥스타트 추가는 가급적 HVAC 전문 점검 후 결정하시는게 좋다고 합니다. 

또한, Kick start kit 은 AC 가 아무 이상 없어도 붙여두면 compressor 수명이 오래 간다는 설명도 있던데.. 이점은 필요하신 분들이 결정하실 내용으로 보입니다.  아래 레딧에서 유용한 글들 링크를 첨부합니다.

 

- 킥스타터 유용한가?

https://www.reddit.com/r/hvacadvice/comments/s517w9/question_hard_start_kits_worth_it/

 

- 멀쩡한 에어컨 수명을 킥스타터가 연장해줄까?

https://www.reddit.com/r/HVAC/comments/i00eav/do_hard_start_kits_prolong_otherwise_healthy/

 

- 왜 킥스타터는 처음부터 부착이 안 되어있는가?

https://www.reddit.com/r/HVAC/comments/6a1y0r/hard_start_kits_why_dont_they_come_standard_with/

 

 

* [playoff 님의 조언]

kick start 설치없이 capacitor 교체하고 외부 팬이 잘 돌면 큰 문제가 없습니다.

다만 kick start 설치하고도 외부 팬이 한번만에 시동이 걸리지 않거나 (두세번만에 시동이 걸리면서 팬이 도는 현상 hard start 라고 합니다.) 혹은 fuse 가 나가는 현상이 있으면 거기서 멈추고 테크니션을 부르거나 지체하지 말고 새 에어콘 시스템 장만하시는 것이 안전상 좋습니다.

Hard start는 capacitor 문제일 수도 있지만 compressor 자체에 문제가 있을 경우가 있기 때문입니다. 말 그대로 동네 다 울릴 정도로 뻥하고 터집니다.

에어콘 교체 비용이 만만치 않지만 안전을 위해서 위의 과정은 임시로만 사용하시길 바랍니다. 

 

 

* 실외 에어컨 Condenser coil 물청소

AC condenser coil 도 가끔씩 청소해 주면 에어컨 효율이 좋아진다고 합니다.

콘덴서 코일이란게 별게 아니라요.. 밖에 있는 실외기 주변에 있는 철사망사라고 하네요. 이게 외부 공기를 끌여 들여서 차갑게 하는 건데요.. 여기에 먼지가 많으면 공기가 잘 안 들어오고, 콘덴서가 과열되어 여러가지 문제가 발생한다고 하네요.

청소법은 아래 유튜브에 아주 자세하게 나와 있더군요. 

https://youtu.be/_M-JLzIQHtk

 

AC coil 청소용 foam 이 따로 팔구요.. 그걸 뿌린 뒤 그냥 물 청소 하면 되더군요. 저는 아래 클리너를 홈디포에서 구입했습니다.

https://www.homedepot.com/p/Web-AC-Flow-32-fl-oz-Coil-Cleaner-WACF/202319836

 

-- 계속 -- 