천장에 LED 등을 다는데요, 빨강은 혼자 있고, 하양 두개가 같이 꼬여있고, 까망 두개가 같이 꼬여 있어요.
전등에서 나온 하양(N)이랑 까망(L)을 각각 천장에 있는 같은 색에 연결해줬더니
스위치 켜고 끄고 상관 없이 불이 켜져요 ㅠㅠ (연결하자마자 눈에 섬광이 번쩍)
그래서 고민고민하다가 아예 스위치 박스도 뜯어서 안에 검정 선 두개가 박스 안으로 들어가길래 그걸 다 끊어버렸는데도 전등은 계속 불이 들어오네요.
이건 천장 안에 들어있는 전기배선 문제일까요? 뭐가 문제일까요? 참고가 될지 모르겠는데, 저 검정 두개를 분리했더니 주변 방에 콘센트 전기가 다 나가버리네요.
그리고 다른 전등을 달아보았는데 그것도 같은 증상이에요.
고수님들 도와주세요~~ 지금 같은 증상을 보이는 천장등이 저 방이랑 현관앞이랑, 부엌까지 총 세 군데에요.ㅠㅠ
N은 집 전체가 공유하는거니 연결하시는게 맞구요
L은 아마 선이 이어지는 것 같아요. L을 계속 연결해서 다음 스위치로 이으고, 또 연결해서 다음 스위치에 이으고...
그 연결된 선을 끊으면 다음 스위치나, 외부 전등까지도 안켜질 수 있어요.
2way냐 3way냐에 따라서 결선이 달라요.
2way는 단독으로 스위치 하나로 전등 하나를 껐다 켰다 하는거고, 3way는 스위치 두 군데에서 전등 하나를 껐다 켰다 하는거요.
2way라면 전등의 흰색은 N과 바로 연결, 스위치에는 2개의 연결부위가 있잖아요. 1개는 전등 검정색, 1개는 L선에 연결하시면 되고
3way라면 전등의 흰색은 N과 바로 연결, 스위치에는 3개의 연결부위가 있고, 스위치 1개는 전등 검정색, 1개는 L선에 연결하시면 되고, 나머지 하나는 빨강색에 연결하시면 돼요.
지금 잘못 된 건 아마 스위치에 연결을 안하고 바로 메인선에 연결해서 그런 것 같네요.
저도 도움이 되었습니다. 스크랩하겠습니다. 감사합니다.
자세한 설명 감사해요. 그런데 지금 완전히 벽에 스위치박스를 뜯어서 검정선 두개가 닿지 않아있는데도 저 천장에 선 두개만 전등에 연결하면 전기불이 들어네요. 이건 다른 공간에 있는 3way 스위치가 컨트롤할 수 있기 때문일까요? 스위치 뜯은 자리엔 검정 두개랑 녹색 하나가 있는데 스위치는 밝기 조절되는 스위치박스였구요, 녹색은 그냥 스위치 패널 구석 쇠붙이에 엮여 있었어요. 지금은 그냥 일반 LED 등을 다는거라서 밝기 조절 없는 3 way 스위치를 사왔구요, 설치 전에 조언 구하려고 기다리고 있어요.
제가 잘못 이해했었나 보네요. 등을 보고도 저게 벽 스위치인줄 알았어요.
천정에 원래 연결되어 있던 등이 특수한 제품인 것 같은데...
벽 스위치에 검정선과 다른 선이 연결되어 있나요?
검정선 끼리는 다음 전등과 연결된거니 떼도 상관 없는게 맞는 것 같아요.
아무튼 작업하시기 전에 천정과 벽 스위치에 어떻게 연결되어 있었는지와 현재 벽스위치 전선을 어떻게 하신건지 알아야 겠네요.
원인을 찾은 것 같아요. 벽 스위치에 분명 검은선 두개랑 녹색선(접지) 만 나와있었는데 안쪽에 자세히보니 선이 더 있네요!
휴 쉽지 않네요...스위치 안에 검정선 두개 쪼인되어있던거를 풀고, 빨간거랑 해서 여러가지 조합으로 연결해 보는데, 불을 끌수는 없네요. 스위치를 어느 쪽으로 해도 불이 안꺼져요 ㅠㅠ 몇몇 조합은 전기패널 스위치 올리자마자 자동으로 차단되구요.
원래 조인되어있던 선은 건드리지 않는게 좋아보입니다.
1. 원래 스위치가 2way였나요? 3way였나요? (등을 두군데서 껐다켰다 할 수 있는지)
2. 스위치 안쪽에 있는 선은 무슨색인가요?
3. 원래 천정에 있던 등과 스위치 사진 or 그림
이게 지금 본디 상황을 추적을 하기가 쉽지 않은게..이사온 집인데 전에 살던 사람이 샹들리에를 달아두었었던것 같은데 다 뜯어서 가져가버렸어요. 그래서 그 자리에 그냥 LED 등을 달아준 것인데 꼽자마자 불이 들어오더라구요 그래서 일단 연결 하고 스위치를 내려야지 했는데 스위치를 내려도 등은 안꺼지네요. 나중에 마모님들 말씀 듣고 차단기를 내리고 했는데, 차단기에서 맞는곳을 찾아서 거기를 한개만 내렸더니 등 불켜지는 곳과 방 바깥에 있는 전기 포트도 나가네요.
스위치 전에 있던게 dimmable 이라서 뜯어내고 일반 3way 스위치를 물려 주었는데 이거 연결해도 여전히 등은 계속 켜져 있구요, 대신 이 스위치를 내리면 방 바깥쪽 전기가 나가네요. 원래는 스위치 안에 까만 선 두개가 물려있었는데 제가 스위치 두 곳으로 분리를 시켜버려서 그런가봐요. 지금은 이 스위치가 천정등이랑 상관이 있긴 한건지 하는 근본적인 물음이 듭니다 ㅠㅠ 휴 그냥 전기 하시는 분 불러야 하나 고민이에요
그림은 정말 간단한데 정확히 표현하셨네요. 벗긴 케이블 표현과, 섬광까지.. 찐 입니다. 그림쪽 일을 하시나요? 멋지십니다.
그런데 말입니다.. 전기 만지실때는 꼭 누전차단기를 내리고 하시기를 추천합니다. 큰일나요
맞습니다. 연결하자마자 섬광이 번쩍이면 차단기를 안내리신거네요. 반드시 내리고, 장갑 끼고, 노출된 선을 직접 만지지 마세요.
피복만 손으로 만지시고 노출된 선을 건드려야 된다면 플라이어(펜치)를 사용하세요.
캡을 열어서 한 선 추가할때는 플라이어로 하시고, 스위치에는 구리선을 만질 일이 없죠.
안전제일입니다!
스위치쪽도 한번 봐야 알겠지만 저기 보이는 빨간선을 보아서는 3way system 이 아닌가 하네요. 3 way 는 선 3개 가지고 쓰는거라 3개 짜리 선 두개면 다 비슷하지만 9가지 다른 wiring이 나옵니다
https://www.easy-do-it-yourself-home-improvements.com/3-way-switch-wiring-diagram.html
빨간선 하나보이니 옵션 3이 아닐까 하네요. 색있는 펜으로 그려지면서 한번 해보세요. 보시기만 하면 머리 아픈데 그려놓으면 생각보다 간단해집니다.
+1
오래된 저희집의 경우입니다. 안방의 ceiling fan을 더이상 쓰지 않아 뜯어내고 간단한 LED등 설치하는데 말씀하신것과 비슷한 상황이었던 것으로 기억합니다. 까만선 두개를 분리하면 벽의 outlet에 전기가 들어오지 않아서 그냥 연결해 두었습니다. 제가 보기에 흰선과 까만선은 팬으로 연결되었던것 같습니다. 팬은 벽의 스위치 on-off 와 상관없이 무조건 전기가 공급이 되고 팬에 달려있는 줄로 on-off (1,2,3, off)작동을 시키게 되 있었고 등은 빨간선을 이용했던것으로 기억합니다.
고맙습니다. 말씀해주신 것과 상황이 동일해 보이네요. 빨간선으로 전등을 한번 연결해봐야겠어요. 원글님께서는 결국 팬 달린 조명으로 다시 돌아가셨었나요?
아니요. 그냥 LED만 달았습니다. 안쓰는 라인은 검정테이프로 덮었습니다, 오래된 일이어서 확실치 않지만 그렇게 했던것으로 기억합니다. tester 있으시면 벽의 스위치 on 와 off 시에 (흰선과 빨간선) 전압이 어떻게 되는지 확인하시면 좋을것 같습니다. 혹시 오래된 집인가요? 자세히 읽어보니 저희집과 닮은점이 많네요.
저도 묻어가는 질문 하나 있습니다. 집에 데코 전구등이 있는데...이게 무선 스위치로 켜지거든요. 지난주에 오랜만에 켰더니 무슨 큰 소음이 나오더라구요. 우선, 소음 소리가 너무커서 놀랬구요, 그리고 데코 전구등 설치된 가구 안쪽을 볼수 없다는데서 좌절감을 느낍니다. ㅠㅠ 우선, 혹시나 해서 무선 스위치 건전지도 갈아봤는데...증상이 똑같더라구요.