집안 난방 시스템이 "난방" 설정인데 찬 바람을 내보내는 경우

Respond | 2021.11.15 03:02:55 | 본문 건너뛰기 | 댓글 건너뛰기 쓰기

업데이트) 다행히 에러 메세지를 읽을 수 있게 된 뒤, 나드리님이 공유해주신 비디오 (https://youtu.be/3Jonl_TLkpE) 를 보고 Flame Sensor를 청소해주었더니 다시 난방이 되고 있습니다. 센서를 청소할때 너무 센 것으로 하면 안된다고 하여 (샌드페이퍼는 추천하지 않으며, 스카치 주방 스폰지 아니면 Steel Wool로 청소하라는 글을 참고했습니다) 주방 스폰지 동원해서 청소했습니다.

 

만약을 대비해서 센서 하나 추가로 샀는데 혹시 모르니 계속 놔둬야 겠습니다. 많은 댓글로 도움 주셔서 감사합니다-

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 

HVAC 유닛 바꾼지는 한 2년 정도 되었고, 그 전부터 Nest Thermostat을 사용하고 있었습니다. 사는 동네에 겨울이 임박해서 난방을 다시 튼지 한 2-3주 안된것같은데, 며칠 전부터 난방 상황이 좀 이상합니다.

 

집안 마루 온도가 한 67-68일때 72 정도로 난방을 틀면 일단 72로는 난방이 나오면서 잘 올라갑니다. 그런데 72에 도달한 뒤 유닛이 (당연하지만) 작동을 멈춘 이후로 다시 온도가 내려가면 (한 70-71?), "난방 중" 이라고는 나오면서 "72도 약 15분 후 도달" 메세지는 나오는데 찬 바람이 나옵니다. 당연히 찬 바람이 나오니 72도에 도달이 되지 않고 찬 (엄청 찬 바람은 확실히 따뜻한 바람은 아니고요) 바람이 나오니 작동만 계속하고 멈추질 않네요. 며칠 간 자다 깨보면 찬 바람이 나오면서 계속 돌아가고 있는 걸 확인하고 끈게 몇번입니다.

 

검색해보니 별별 추천이 다있길래 하나씩 해봤는데 (히팅 와이어에 녹색 라인이 있길래 부식 같다고 해서 자르고 다시 연결, 필터 12월에 바꾸려고 했었기 때문에 그냥 일찍 교체 등등) 해결이 되지는 않네요. 왠지 Furnace 문제 같은데 기분이 쎄하고 참 겨울 맞이 걱정이 됩니다.

 

혹시 비슷한 경우 겪으신 분이 계시면 문제가 어느 부분이었는지 공유 부탁 드립니다.

댓글 [29]