안안하세요 최근에 컨트렉터에게 파이프를 1/2에서 3/4로 업그레이드를 문의 했더니 사진처럼 바꿔주렀습니다 원래는 갈바나이즈드 아이언 파이프였는데 pex로 바꾸어 주었습니다. 앞에 리듀싱 프레슈어 벨브도 달라주었는데 그게 문제인지 잘 나오던 스프링클러 수압이 너무 낮아져 그냥 바로 앞에서 물이 떨어져 흐릅니다
혹시 이런 문제를 고쳐 보신분 계신가요? 그리고 스프링클러가 틀어져 나오는 시간에는 집 안에 물이 거의 나오지 안 습니다..
보여주시는게 어떤부분인지는 정확히 모르겠지만 일단 valve 가 닫혀있습니다?
네 닫혀 있을때 찍은거라 그렇습니다
아래와 같은 게이지를 하나 사셔서 outside faucet이나 water heater drain valve에 달고 수압을 한번 측정해보세요.
https://www.homedepot.com/p/Watts-3-4-in-Plastic-Water-Pressure-Test-Gauge-DP-IWTG/100175467
적정 수압은 40~80psi 사이가 일반적이며 주로 55~60psi로 많이 맞추더라구요.
수압이 너무 낮으면 말씀하신 Pressure Reducing Valve를 조절해 높이시면 됩니다.
그런데 답답하다고 80psi이상으로 높이게 되면 배관 전반에 무리를 줄수 있으므로 피하셔야 할겁니다.
그런데 공사하기 전에 집배관에 Pressure Reducing Valve가 아예 없었나요?
만일 그랬었고 기존 수압이 80psi보다 훨씬더 높았었다면 irrigation system도 거기에 맞춰 세팅되었을 수도 있습니다.
이 경우 새로운 적정 수압에 맞춰서 다시 세팅하셔야 할수도 있어요. (각 존에 달린 스크링클러 숫자를 줄여할수도 있어요.)
만일 용량이 부족하다면 아예 street에 새 미터기를 달고 irrgation용으로 따로 물을 뽑아 쓸수도 있는데요.
이 경우 sewer처리비를 면제 받지만 매달 기본요금을 내야하는 장단점이 있습니다. 물을 많이 쓸때 유리해요.
다행이 큰 문제는 아니었고 벨브 조절로 쉽게 고쳤어요.
"잘나오던 스프링클러" 가 이라는 맥락에서 현재 교체하신 수압조절벨브가 너무 낮게 셋팅되어있는것 아닌가 생각됩니다.
조아마1님께서 말씀하신 게이지로 테스트해보시고 수압조절을 해보셔야 될 것 같아요.
조언 감사드립니다
댓글 [8]