오전에 안방 베큠하다가 갑자기 베큠이 꺼지면서 outlet이 안되요.
옮겨서 그 옆에 outlet 을 시도해봤는데 가까이 위치한 outlet 4개가 모두 안되는거에요. 거기서 좀 멀리 떨어져있는 outlet 에 베큠을 연결하면 작동이 잘 되네요
지하실에 있는 fuse 박스 첵업해봤는데 fuse는 괜찮아요.
집에 몇가지 테스터기가 있어서 해봤는데 작동이 안되는 outlet은 모두 테스트기 가장 오른쪽 오렌지불이 켜지면서 open neutral 라고 나오네요.
작동이 잘 되는데 outlet 테스트 해보면 오른쪽 오렌지불 두개가 켜지면서 correct 이라고 나오구요.
outlet 커버도 빼서 혹시 접촉이 안좋은지 다시 첵업해봤는데 별 문제 없어보여요.
방에서 가장 가까이 위치한 화장실에 gfci 스위치도 리셋해보고 확인해봤어요. 별 문제 없어 보여요.
제가 집에서 해볼수 있는 방법이 있을까요? 전기에 대해서 잘 모르구요. 또 다른 테스터기 (Sperry voltimeter 인가요??)도 집에있어요. 사실 이건 어떻게 작동하는지 잘 몰라요.....
사진 몇장 첨부합니다.
- 전체
- 후기 6774
- 후기-카드 1817
- 후기-발권-예약 1246
- 후기-백신 79
- 후기-격리면제 28
- 질문 57273
- 질문-기타 20719
- 질문-카드 11698
- 질문-항공 10202
- 질문-호텔 5207
- 질문-여행 4040
- 질문-DIY 181
- 질문-자가격리 19
- 질문-은퇴 415
- 정보 24239
- 정보-자가격리 133
- 정보-카드 5224
- 정보-기타 8017
- 정보-항공 3830
- 정보-호텔 3240
- 정보-여행 1060
- 정보-DIY 205
- 정보-맛집 218
- 정보-부동산 40
- 정보-은퇴 259
- 여행기 3423
- 여행기-하와이 388
- 잡담 15490
- 필독 63
- 자료 64
- 자랑 722
- 금요스페셜 106
- 강퇴로 가는 길 11
- 자기소개 661
- 구라 2
- 요리-레시피 70
- 오프모임 200
- 나눔 2701
- 홍보 15
- 운영자공지 32
12 댓글
우리동네ml대장
2024-02-26 15:50:15
한 방의 모든 아웃렛이 하나의 써킷 브레이커에 연결 돼 있고,
그중에 한 아웃렛이 쇼트 등으로 고장 난 경우 같습니다.
"처음으로 고장이 난 아웃렛" 을 찾아서 새걸로 교체 해주시면 되겠습니다. 보통 잘 작동 되는 아웃렛 바로 옆에 있는 친구가 범인입니다.
던디카
2024-02-26 16:04:22
문제 있는 방에 아웃렛이 모두 6개 있는데 순서대로 번호를 붙일경우 서로 붙어있는 1, 2번은 작동이 잘되고, 3,4,5,6 아웃렛이 안되요. 제가 처음 베큠을 연결햇던곳은 아웃렛 5번이었어요. 그래서 홈디포에가서 새 아웃렛 하나사와서 5번 아웃렛만 교체했어요. 그래도 문제는 해결되지 안았구요. 대장님 말씀은 3번을 바꿔야 한다는걸로 이해했습니다. 감사합니다
우리동네ml대장
2024-02-26 16:09:18
넵. 3번 혹은 6번이 문제인 것 같아요. 둘 중에서 뭔가 깨진 부분 있는 아웃렛 한번 찾아보시고요. 없다면 저라면 순서대로 3번 다음엔 6번 바꿔보겠습니다.
부자1세대
2024-02-26 16:11:55
저도 전기를 잘 모르는데요. 저희 집을 예를 들어서 말씀드리면. 저희집은 한방에 아울렛이 4개 있거든요. 근데 각각 2개씩 다른 브레이커로 연결 되있더라구요. 왜그런지는 모르겟어요. 전기가 되다가 안되는것이면, 혹시 브레이커도 확인해보세요. 다른 브레이커로 연결되있는지요..
던디카
2024-02-26 16:22:39
브레이커 스위치 모두 첵업했는데 모두 다 괜찮았어요. 문제있던 방은 브레이커 스위치가 하나인것 같구요. 브레이커스위치옆에 레이블이 되있어서 확인이 쉬웠구요. 혹시 몰라서 메인 브레이커 스위치까지 몇번 켯다껏다 해봤네요. 근데 방이 두개의 브레이커로 나뉘어져있는지 다시 한번 확인해볼께요. 고맙습니다.
Esc
2024-02-26 16:49:39
위의 분들 말씀대로 해보시고 업데이트 해주시면 좋겠어요!
저도 비슷한 문제가 있었는데요.. 리빙룸에 있는 아웃렛에 티브/오디오를 연결돼있는데 HDMI cable을 바꾸다가 아웃렛이 서너개가 나가더라구요 circuit breaker는 던디카님과 같이 문제 없었구요. 나중에 찾고 보니 키친의 아웃렛 중 하나가 자체 브레이커가 있는 것이 하나 있었는데 그 브레이커가 나갔던 거더라구요. 안된 아웃렛은 리빙룸에 2개 방 하나에 한 개 그리고 키친에 한 개... 도대체 와이어링이 어떻게 된건지... 그 후에도 배큠이나 오디오 연결하면서 두새번 더 있었구요. 제 경험은 간단하게 체크할 수 있으니 한 번 체크해 보세요.
고구마엔사이다
2024-02-26 16:50:39
저희는 wiring이 이상하게 되서 지하실 아울렛이 윗층의 kitchen gfci 스위치가 나가면 같이 안되더라구요. 한번 온 집안의 gfci스위치도 리셋해보심이...
던디카
2024-02-26 17:14:57
고무마님 조언듣고 집안에 gfci 스위치 다 리셋했어요. 저희집이 2000스퀘어피트정도 되는데 이정도집에 총 4개 찾았는데 이정도면 다 찾은건가요? 혹시 빠트린게 있나싶어서요. 여튼 다 리셋해봤는데 아직도 문제는 해결되지 안았네요. 그래도 좋은 조언 감사합니다
고구마엔사이다
2024-02-26 18:20:54
잘 해결되시면 좋겠어요!
랑펠로
2024-02-26 17:03:23
@고구마 님 말씀처럼, 연결된 라인에 gfci 스위치 있는경우에 gfci가 tripped되면 그렇더라구요. 저도 몇번이나 그걸로 고생해서...
AZRPP50
2024-02-26 22:20:55
사진으로 봐서는 Open Neutral 아닌가요?
유튜브에 "fix an open neutral receptacle" 검색하니까 비슷한 경우에 대해 설명하는 비디오가 많이 있네요.
던디카
2024-02-27 08:43:26
아 맞네요.. open neutral 이 맞아요...수정할꼐요.