안녕하세요
집 에어컨 때문에 문의드립니다.
에어컨을 켰는데, 찬 바람이 나오지를 않고, 팬으로 모드가 바뀌고 바람만 나옵니다.
새 에어컨을 구입할 때가 된 걸까요??
제가 기계를 잘 몰라서..... 조언 부탁드립니다.
이게 compressor가 고장인건지, 아니면 wiring 연결이 잘못 되어 그런건지 먼저 파악 하셔야해요.
멋 모르고 HVAC 부르면, 멀쩡한 compressor 갈라고 그러는 경우 많습니다. 주변에 손재주 괜찮은 분들께 먼저 보여 드리길 권합니다.
바깥에 있는 팬이 돌아가는지 확인하시고 안돌아간다면 bad capacitor 문제일 수 있어요.
https://www.youtube.com/watch?v=bpYHcXwu9JA
본인이 문제를 확인하기가 어려우시다면 전문가를 부르시기를 추천합니다.
저도 바깥에 있는 팬이 안돌아가서 capacitor가 보기엔 멀쩡했지만 갈았는데 여전히 안돌아가서 다음으론 팬 모터를 갈았어요. 팬 모터도 뜯어서 Grainger에 가져가서 테스트해보니 멀쩡하다고 해서 다시 집에 가져와서 조립하고 에어컨을 가동하니 여전히 안되서 그냥 새 모터로 교체했더니 모든게 정상으로 작동했어요. 모든게 정상 작동하기까지 시간이 좀 걸렸지만 에어컨에 대해 공부도 하고 돈도 세이브했네요.
모든 기기 문제에는 제일 싼거부터 바꿔야죠.
전문가/딜러 가저가면 제일 비싼거 바꿔야한다해요. ㅋㅋ
저희집 에어콘이 20년넘었는데 찬바람이 나오지않는데 팬모드로바뀌진않습니다. 작년에 프레온을 넣은것같은데 또 넣어야하는지 걱정이네요... 이렇게 자주 리필하진않죠?
5년전 멋모르고 사람불러 에어콘 바깥 팬 Capacitor 교체(육안으로도 배불뚝 오렌지쥬스 토하고 있었어요) 하고 $250 페이하는데 단 10분 걸리더군요.
그때 너무 아까웠었어요. 이후로는 유투브로 공부한뒤에,,,, 세탁기, 가라지 보일러, 천정위에 숨은 히터,,, 직접 다 고쳤답니다. 업자 불렀으면 벌써 1000불이상 들었을것 같아요.
근데,,, 아직 못고친것 하나가,,, 연수기 (브랜드 ECOWATER, 모델명 ESD1502R30) 콘트롤 보드(PCB P/N : 7195050B.001)에 전원이 안들어와서 보드 사려고 이베이/아마존/구글서치 다 해봐도 없네요. AC adapter 는 정상으로 출력되어서 보드자체의 어떤 부품이 문제인것 같은데,,, 혹 연수기 제품 전원부품 파는데 아시는곳 있으시면 조언부탁드립니다.
문제된 보드 요렇게 생겼어요
저도 똑같은 증상이 잇엇는데 뜯어보니 보드에 블루어 쇼킷이 기판 뒷면에 탄것 같아요. 그래서 탄 부분을 납뺌을 한번 해보려구요.
그래도 않되면 그 커킷을 갈아보려고 이베이에서 주문했구요. 10불 미만이구요. 정않되면 보드 전체를 갈아야죠. 140불 정도하네요.
그래도 요즘 날씨가 많이 덥지 않아서 다행입니다.
저희 집은 몇 년 전에 2년에 걸쳐 문제가 발생했는데요, 첫 해는 배관이 낡아 구멍이 나서 물이 조금씩 새는 걸 천장과 다락 사이 틈새에 찰 때까지 몰랐는데 어쩐지 바람이 시원치 않더라구요. 물바다가 된 후에야 알게 되었어요. 다음 해는 아예 찬 바람이 안 나왔는데 사람을 불러서 확인해 보니 그냥 냉매가 떨어진 문제라 저렴하게 해결했어요.