정원과 연결되는 콘센트에 쇼트가 났습니다.
집안 전원 다 내렸다가 올려서 확인해보는데도 돌아오질 않네요...
이런 경우는 어떻게 하면 좋을지요.
그리고 전기배선 전문가분 모시고 오면 비용은 어느정도 예상해야 할지 궁금합니다.
여기는 southern california, LA입니다.
집안에 불이 다 들어오는데 그부분만 전원이 안들어 오면 그 정원과 연결되는 서키트 브레이커를 새로 갈아보세요. 제 경험입니다. 그것 빼서 홈디포에서 20불 정도..
혹시 정원과 연결되는 콘센트가 GFCI이면 리셋을 해주셔야할꺼에요! 대부분 키친이나 집 밖에 콘센트는 GFCI를 사용하거든요.
+1
리셋 버튼은 콘센트에 있어요.
답변이 아니라 죄송합니다. 저도 키친 옆 dining 룸에 열이 많이 나는 것 두개를 동시에 꼽았다가 circuit breaker 가 작동해서 다시 리셋하고 GFCI 도 리셋 했는데 그후로 아무거나 꼽아도 circuit breaker가 작동하네요. 열나는 것도 아니고 cell phone충전기만 꼽아도. Calypso님 말씀처럼 circuit breaker를 갈아볼까봐요. 이게 난이도가 얼마나 될지...
사실 메인만 잘 차단해 놓고 작업하면 안전하긴 한데요...
https://www.youtube.com/watch?v=jKAPpxK5T2E
제 기준에서 난이도는 별 2개정도 될것 같습니다.
집 안에서 비슷한 경험이 있었는데 아웃렛 안이 타서 붙어버려서 아웃렛을 새걸로 교체하니 해결된 적이 있습니다.
아 친절한 답변에 정말 감사드립니다.!!!
전문가분 모시고 오기전에 말씀 해 주신대로 인터넷 동영상을 보면서 직접 해보겠습니다. 예전에도 전기배선 접합하고 DIY로 해본적이 있긴해서 한번 도전해보겠습니다 ^^
동영상을 보고 따라할 수 있을것 같아 오늘에야 주문한 circuit breaker를 받아 갈아보았습니다. 정상적으로 작동이 되는 군요. 도움주신 모든 분들께 감사드립니다