이미지를 첨부했습니다. 감사합니다.

 

-------------------------------------------------------

 

안녕하세요,

최근에 Single house를 사는 과정에서 결정이 필요한 매순간마다 마일모아의 지식은 중요한 길잡이가 되었습니다. 늘 감사드립니다.

전기료 절감의 일환으로, Nest Thermostat을 덜컷 사서 Youtube 몇 개 본 후 설치를 시작했는데, Heating 임에도 차가운 바람만 나오는 사태가 발생했습니다. 그래서, 바로 마일모아 검색에 들어갔으나 원하는 답을 얻지 못해 이렇게 글을 올리게 되었습니다. 어제 3시간 동안 Nest 상담원과 통화하면서, setting이 제대로 되었는지.. wire가 제대로 꼽혔는지.. wire를 이리저리 swap 해보고.. 급기야 제가 가지고 있던 새 Nest까지 교체해가면서 문제를 해결하려 했으나 결과는 동일했고, 그래서 오늘 Specialist와 통화하기로 예약해둔 상태입니다. 그런데, 유선상으로 문제를 해결할 수 있을지 의문스럽기는 합니다.


그럼, 본격적으로 저희집 Furnace와 wiring에 대해 설명드리면,

Furnace 보드에 연결된 선은 2개로, 첫번째는 4가지색 wire (Green, Blue, White, Red)가, 두번째 선은 red wire 하나가 있으며, 

wiring은 아래와 같습니다. (아래 두번째 사진 참고)

Green wire - G
Blue wire - Com 24V
White wire - W/W2
Red wire - Y/Y2    <-- 두번째 선
Red wire - R
 

furnace_Carrier WeatherMaker 8000.jpg    furnace_wires connected with furnace.jpg

 

 
이제, 거실 벽에 붙어있는 이전 thermostat을 떼보니 아래과 같이 연결되어 있었습니다. 
Green wire - G - fan
Blue wire - B - com
Yellow wire - Y - cool   <- 이 wire는 furnace에는 없던 녀석입니다. 아마도 A/C에서 온 녀석으로, cool을 담당하는 듯 합니다.
White wire - W - heat
Red wire - R - power
Red wire - O(range) - ??  <-- 이 wire는 furnace에서는 Y/Y2에 연결되어 있던 녀석이나, 정체를 모르겠습니다. 상담원은 이 선은 연결하지 않아도 된다고 합니다만..
furnace_wires connected with controller1.jpg  furnace_wires connected with controller2.jpg

 

그래서, Nest thermostat은 아래과 같이 wiring 했고, 상담원의 조언대로 두번째 선의 Red는 연결하지 않았습니다.
Green wire - G - fan
Blue wire - B - com
Yellow wire - Y - cool
White wire - W - heat
Red wire - R - power
 
 
그런데, 좀 특이한 것은.. 1층 거실 말고 지하에도 thermostat이 하나 더 있습니다.
Heat pump도 없고 Station 1인데.. thermostat이 2개인 것이 신기하여 또 분해해보니.. 여기에는 3개 wire (Red, White, Yellow)만 연결되어 있었습니다.
furnace_wires connected with thermostat_basement.jpg

 

 
여기까지가 제 상황 설명이고, 그래서 궁금한 점은..
1. 위에서 언급한 정체불명의 Red wire (furnace에서는 Y/Y2에 연결되고, thermostat에서는 Orange에 연결된) 가  찬바람만 나오는 문제점을 해결할 수 있는 열쇠인지..
2. 이 문제를 해결할 제일 정확하고 저렴한 방법은 무엇일지.. 등입니다.
 
감사합니다.
 

6 댓글

조아마1

2019-04-17 22:22:23

사진에 모델명이 나오지는 않았지만 거실에 있는 thermostat이 아마 이 모델일 것 같은데요. 매뉴얼에 따르면 B와 O는 각각 heating damper와 cooling damper를 콘트롤하는 것으로 되어 있네요.

https://customer.honeywell.com/resources/techlit/TechLitDocuments/69-0000s/69-0537.pdf

만일 damper에 특별한 형태의 signal을 보내야하는 모델의 경우라면 Nest 설치가 어려울 수도 있어요.

https://nest.com/support/article/Does-Nest-work-with-zoned-systems

그리고 지하에 있는 thermostat이 wire에 세가닥밖에 없고 control board에 연결되지 않았다면 아무래도 damper만 콘트롤하는 slave일 확률이 높은 것 같네요. 이게 사실이면 그냥 그대로 놔두시면 될것 같아요.

danke

2019-04-18 08:08:50

역시 조아마1님이 답변을 주셨네요. 감사합니다.

 

어제 Nest에서 Specialist와 연결해준다고 하더니 2시간동안 전화기만 붙들고 기다리게 해서.. 소득없이 전화 끊고, 다시 이전 Thermostat으로 돌아간 상태입니다.

저는 Furnace 모델인 Carrier 매뉴얼만 열심히 찾아봤지, Thermostat 모델인 Honeywell 매뉴얼 생각은 전혀 못했네요. 맞습니다. Honeywell. 구글링해보면 이 Furnace 모델도 Nest 설치한 경우도 있어서 우리집도 가능할 것으로 생각했는데, 설치가 어려울 수 있다니..

 

조아마1님 말씀하신 내용 중에,

- B(heating)와 O(cooling)가 Damper를 컨트롤한다면, 이 두 wire를 Nest Thermostat의 어느 부분과 연결해볼 수 있을까요? 보내주신 링크 외에, Damper로 검색한 링크 에도 wire 연결에 대한 세부정보는 없고, Nest Pro를 부르라는 링크만 있네요.
- 지하의 Thermostat은 Slave 맞습니다. 1층 거실의 Thermostat을 turn off 하면 아무리 온도를 높여도 동작하지 않습니다. 처음에 Thermostat이 2개라서 Nest도 2개를 구입한 것인데.. 설치가 가능하면 1층 거실에만 Nest를 설치하면 된다는 말씀이죠? 그런데 보내주신 링크로 보면 호환되지 않을 가능성도 있다 하네요.

보내주신 내용을 보고 또다시 희망을 갖게 되는데.. 질문드리면,

1. Damper 역할의 Blue 와 (두번째 라인의, O에 연결된) Red wire를 Nest의 어느 부분에 연결하면 좋을까요?
2. Blue wire를 com 이라고 생각했는데, 그럼 common이나 C wire의 설치가 필요할까요? Nest 가이드에 의하면, But some zone relay panels don't provide the Nest thermostat with enough power to charge its internal battery. In this case, the Nest thermostat needs a common or “C” wire connected to provide power. 

조아마1

2019-04-18 09:35:09

표준규격의 thermostat은 damper를 control하는 wire가 따로 없고 그냥 heater/ac on/off 신호를 보내면 중간에 있는 zone controller가 이 신호를 가로채서 해당 zone의 damper를 on/off시키고 다시 heater/ac on/off신호를 main control board에 포워딩하는 것으로 알고 있거든요. 그런데 지금 가지고 계신 모델은 thermostat이 직접 damper를 control하는 형태라서 zone contoller가 없을 것 같아요. 혹시라도 heater/ac on/off시키는 전기신호가 damper on/off시키는 신호와 형태가 "정확하게 일치한다면" Y/W를 각각 O/B에 연결해 신호를 똑같이 보내서 damper를 동작시킬수도 있겠지만 정말 그럴 확률이 얼마나 되는지는 모르겠어요. 자칫하면 damper를 망가트릴 수도 있을 것 같구요. 정석대로 하자면 nest를 zone contoller에 먼저 연결하고 이 zone contoller가 damper를 control하게 하는게 맞을 것 같아요.

 

그리고 두번째 질문에 나온 가이드 내용은 zone controller (zone relay panel)가 있는데 여기에서 나오는 전력이 충분치 않을 경우를 말하는 것 같아요. 저는 개인적으로 c wire는 무조건 쓰시라고 말씀드리고 싶어요. nest가 안에 내장충전배터리가 있어서 비록 c wire가 없어도 많은 전력이 필요한 경우 배터리에서 보조전력을 끌어다 쓴다고 되어있는데요. 이렇게 갖다 쓰는 것이 아무래도 불안할 수밖에 없거든요. 나중에 배터리 용량저하나 수명 문제도 생길테구요.

https://nest.com/support/article/When-Nest-needs-a-common-C-wire#wire-may-thermostat

만일 main control board가 c wire를 지원하지 않는다면 따로 파워어댑터를 쓰셔야 하실 수도 있어요.

https://www.amazon.com/Adapter-Transformer-Honeywell-Thermostat-Fyve/dp/B075PN6NCV

c wire없이 다른 wire에서 파워를 갖다 쓸수 있게 하는 어댑터도 있긴한데 개인적으로는 아직 써본적이 없어요.

https://smartthermostatguide.com/c-wire-venstar-add-a-wire-adapter-review/

nysky

2019-04-18 08:43:02

도움이 못되서 죄송한데, 저도, 이거 설치하는데... 거실층이랑 베드층은 잘되는데, 지하층은 안되서 지하는 포기했어요. ;;; 

지하(히팅온니) 는 몇달 지나서 기억이 안나는데, 뭔가 위에랑 다르더라구요. ;; 

 

복숭아

2019-04-18 09:48:08

저도 도움이 못되서 죄송합니다 ;.; 저는 thermostat 하나 뿐이고 히팅 온리인데, 선 표기가 안되있어서 헷갈린거 빼곤 잘 작동해요...;.;

thermostat 여러개가 있으면 또 얘기가 달라지나봐요ㅠㅠㅠㅠ

physi

2019-04-18 10:47:01

기존 thermostat 때어낸 자리에 선이 7개가 보이는데, 왼쪽의 굵은 두 선은 실외기 컨댄서에서 온거 아닌가 싶네요.

사진을 찍은 각도때문인지 잘 구분은 안되는데. 실제로 좀 더 굵은(게이지넘버가 낮은) wire인게 맞나요?

 

컨덴서에서 오는 2가닥.. 보통은 furnace쪽에서 연결 하기 때문에 furnace control board쪽에 보이는 선이 7가닥, thermostat은 5가닥이 정석일텐데. board쪽에선 균일한 굵기의 5가닥밖에 안보이고요.

 

노란색 wire는 어디에서 오는건지.. 혹시 지하쪽 slave thermostat이랑 룹으로 구성된건 아닌지.. 먼저 선부터 좀 구분해야 하실거 같네요.

목록

Page 1 / 3828
Status 번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
  공지

마적단의 기초 | 검색하기 + 질문 글 작성하기

| 정보 33
  • file
ReitnorF 2023-07-16 35768
  공지

게시판의 암묵적인 규칙들 (신규 회원 필독 요망)

| 필독 110
bn 2022-10-30 59311
  공지

리퍼럴 글은 사전동의 필요함 / 50불+ 리퍼럴 링크는 회원정보란으로

| 운영자공지 19
마일모아 2021-02-14 80079
  공지

게시판 필독 및 각종 카드/호텔/항공/은퇴/기타 정보 모음 (Updated on 2024-01-01)

| 정보 180
ReitnorF 2020-06-25 193310
new 114840

에어캐나다 마일리지를 아마존 기카로 바꾸기? 미국서도 유효?

| 질문-항공 4
  • file
오동잎 2024-05-28 121
new 114839

Amex Platinum trip delay benefit, 비행기표 cancel 시 다른 항공권 구입하는것도 cover 가 되나요?

| 질문-항공 1
케어 2024-05-28 15
new 114838

데스크탑 컴퓨터, ,마우스와 키보드가 동작이 너무 느립니다

| 질문-기타 3
  • file
다비드 2024-05-28 122
updated 114837

RTW중인데 미들네임 빠졌다고 싱가폴항공에서 탑승거부하네요ㅡ결국..비행기 못탔습니다

| 질문-항공 97
Carol 2024-04-09 8751
updated 114836

한국 OpenVPN 설정 성공하신분 계신가요?

| 질문-기타 15
  • file
강태공 2022-08-01 2557
new 114835

뉴욕 여행 호텔위치랑 LGA->맨하탄 이동 질문입니다.

| 질문-여행 16
  • file
장래희망백수 2024-05-28 159
updated 114834

테슬라 구 모델Y vs 2024 모델Y

| 질문-기타 33
킵샤프 2024-03-25 4468
updated 114833

아플 (Amex Platinum) 175k offer 역대최고 오퍼 ($8,000 스펜딩)

| 정보-카드 82
신발수집가1 2024-04-04 12734
updated 114832

LA -> 한국 면세점 주류 구입 및 추천 질문!

| 질문-기타 17
  • file
달리는개발자 2024-05-23 1889
updated 114831

동생 남편감 찾습니다 (공개구혼)

| 질문-기타 47
풍선껌사랑 2024-05-27 8426
updated 114830

도쿄 하네다에 PP카드를 사용할수있는 라운지가 생겼네요 (3터미널, TIAT)

| 정보-항공 19
  • file
드라마덕후 2023-08-30 4558
updated 114829

로봇 물걸레 청소기 어떤 제품 쓰시나요?

| 질문-기타 30
눈뜬자 2024-05-27 1473
updated 114828

GV70 Electrified Prestige - Certified Pre Owned

| 잡담 14
  • file
레슬고 2024-05-22 2211
new 114827

호텔 크레딧카드 오픈 추천 부탁드립니다.

| 질문-카드 3
코코로로 2024-05-28 242
new 114826

wynn slots, myvegas slots로 라스베가스 호텔 이용해보신 분 계신가요?

| 질문-기타
시골사람 2024-05-28 76
new 114825

밤마다 하루살이같은 벌레들이 대량 죽어있습니다

| 질문-기타 1
라따뚜이 2024-05-28 700
updated 114824

Caesars Diamond $100 Celebration Credit / 득보다 실이더 많을수 있습니다. 경험담 공유합니다.

| 정보-호텔 28
Lucas 2024-05-27 1450
new 114823

비지니스 잉크카드 statement closing되기전 credit limit보다 약간 더 ($100 정도) 더 갚아도 되나요?

| 질문-카드 6
꿈꾸는소년 2024-05-28 255
updated 114822

질문: 데빗 카드만 쓰는 삶

| 잡담 71
Melody 2024-05-26 5122
new 114821

간단한 일본(시부야 & 긴자) 여행 팁 2024 5월 기준

| 후기 17
빚진자 2024-05-28 1086
new 114820

어린이 스마트워치 가입은 어떻게들 하세요?

| 질문-기타 8
보스turn 2024-05-28 301
new 114819

Chase Sapphire 사파이어 보너스 받은 날짜 Statement 에서 확인법 문의

| 질문-카드 4
  • file
홀인원 2024-05-28 426
new 114818

드림백(UPS-현대해운) 운송중 분실 대처 방안 문의

| 후기
대학원아저씨 2024-05-28 182
updated 114817

Uber Eats통해서 코스트코 주문시 $50 할인 (upto $70 할인) YMMV?

| 정보-기타 4
  • file
Passion 2024-05-27 1102
updated 114816

2023-24 NBA playoffs가 시작되었습니다 (뒤늦은 글)

| 잡담 57
롱앤와인딩로드 2024-04-25 2286
new 114815

현대 또는 기아 SUV 추천 부탁

| 질문-기타 10
백구두 2024-05-28 1119
new 114814

Air Premia는 비즈 카드로 결제가 불가능한가요?

| 질문-항공 1
명이 2024-05-28 351
updated 114813

[댓글로 이어짐] Skypass KAL 대한항공 라운지 쿠폰 나눔

| 나눔 129
ReitnorF 2024-01-14 4031
new 114812

Marriott 숙박권 35K and 85K

| 질문-기타 2
willlove 2024-05-28 659
updated 114811

서울 삼성동 인터컨 코엑스 7월 영업종료 후, 웨스틴 파르나스로 내년 재개장

| 정보 7
아란드라 2024-05-27 1877