안녕하세요.
새로 이사온 집 쿡탑이 문제가 있어서 질문드렸습니다.
쿡탑 모델명은 CR2B23T4W 입니다 (https://www.summitappliance.com/catalog/model/CR2B23T4W).
작동은 하는데, 15분이 지나도 물이 끓지 않습니다.
집주인이 일렉트리션 불러줬는데, 쿡탑 자체문제같다고 해서 오늘 새제품으로 받았습니다.
그래도 여전히 뜨겁지가 않습니다.
와이어링 혹은 outlet 문제같은데, 구글해봐도 답이 안나오네요..
(집에 멀티미터가 없습니다...)
- 전체
- 후기 6810
- 후기-카드 1822
- 후기-발권-예약 1251
- 후기-백신 79
- 후기-격리면제 28
- 질문 57645
- 질문-기타 20868
- 질문-카드 11784
- 질문-항공 10245
- 질문-호텔 5244
- 질문-여행 4067
- 질문-DIY 192
- 질문-자가격리 19
- 질문-은퇴 419
- 정보 24356
- 정보-자가격리 133
- 정보-카드 5240
- 정보-기타 8051
- 정보-항공 3848
- 정보-호텔 3258
- 정보-여행 1071
- 정보-DIY 207
- 정보-맛집 219
- 정보-부동산 42
- 정보-은퇴 262
- 여행기 3434
- 여행기-하와이 388
- 잡담 15535
- 필독 63
- 자료 65
- 자랑 722
- 금요스페셜 106
- 강퇴로 가는 길 11
- 자기소개 661
- 구라 2
- 요리-레시피 71
- 오프모임 200
- 나눔 2706
- 홍보 15
- 운영자공지 32
5 댓글
이랑아빠
2020-09-03 02:20:32
첫 번째 사진을 보면 제품이 미국 배선이 아닌 것 같습니다. 미국은 220~240 V 를 쓰기 위해서는 Hot wire (검은선) 2 개와 neutral 흰선 하나가 최소한 필요합니다. 그 외에도 다양한 이유가 있을 수 있으니 전기 전문가를 부르시는게 좋을 것 같습니다.
hack
2020-09-03 02:39:00
녹색이 가운데 흰색/검정색이 양 옆으로 연결되어야 합니다. (NEMA 10-50)
하지만 저도 전문가를 부르시길 권장드리겠습니다.
붕붕이
2020-09-03 02:39:33
녹색이 가운데인가요?? 한번 시도해보겠습니다!
physi
2020-09-03 02:40:22
말씀하신 증상과 배선 위치로 봐선 120v 공급되는걸로 보이네요. 그라운드(초록색)을 가운데 뉴트럴로 연결하고, L과 N을 양 끝으로 연결하셔야 할걸로 보입니다. (직접 멀티미터로 찍어보지 않고서는 확답은 못드립니다)
패널에서 뉴트럴바가 그라운드에 연결 되어있으면 무리 없는 배선일듯 합니다만, 이거 확인은 필수고, 양쪽 voltage가 spec (220-240V)에 속하는지 확인은 꼭 하셔야 겠습니다.
붕붕이
2020-09-03 02:50:22
감사합니다. 녹색 가운데로 하니까 바로 빨갛게 되면서 잘되네요!
역시 마모없으면 미국살이 어떻게 했을까싶습니다.
감사합니다!