안녕하세요
날이 많이 추워졌는데 집 퍼내스 에 불이 않붙고 있습니다
온도 조절계로 히터가 틀어지가 온도를 높이면
퍼내스에 블로어 모터는 잘 돌아갑니다 그래서 벤트마다 바람이 나오는데 찬 바람이 나오고요
퍼내스 안에 Inducer 모터라고 타다 남은 개스를 밖으로 빼주는? 거 같은 모터선에 멀티미터를 찍어보면
볼트가 120v 찍혀야 하는거 같은데 2v 정도 찍히고요
그리고 HSI 라고 버너 안에 있는 히팅 앨레멘트 점화플러가로 가는선을 또 멀티미터로 찍어보면
그것도 120v 정도 찍혀야 하는데 이것도 몇볼트 밖에 않 찍히고 있네요
그래서 혹시 콘트롤 보드가 문젠가 싶어 콘트롤 보드 새거 사서 교체 했지만 같은 상황입니다
혹시 아시는분 계신가요? ㅎㅎ
- 전체
- 후기 6807
- 후기-카드 1821
- 후기-발권-예약 1251
- 후기-백신 79
- 후기-격리면제 28
- 질문 57591
- 질문-기타 20847
- 질문-카드 11771
- 질문-항공 10243
- 질문-호텔 5237
- 질문-여행 4063
- 질문-DIY 191
- 질문-자가격리 19
- 질문-은퇴 418
- 정보 24337
- 정보-자가격리 133
- 정보-카드 5239
- 정보-기타 8044
- 정보-항공 3845
- 정보-호텔 3255
- 정보-여행 1071
- 정보-DIY 207
- 정보-맛집 219
- 정보-부동산 41
- 정보-은퇴 262
- 여행기 3430
- 여행기-하와이 388
- 잡담 15527
- 필독 63
- 자료 65
- 자랑 723
- 금요스페셜 106
- 강퇴로 가는 길 11
- 자기소개 661
- 구라 2
- 요리-레시피 70
- 오프모임 200
- 나눔 2706
- 홍보 15
- 운영자공지 32
4 댓글
채울아비
2020-12-22 03:53:51
Thermostat 에서 low voltage 신호가 제대로 오는지 부터 확인해야 할 것 같은데요. Thermostat on 하시고 blower motor 돌아가면 control board 에 thermostat wire 연결되어있는 부분에 w 하고 c 를 멀티미터로 찍어보셔서 24v 정상적으로 나오는지 보세요
DaMoa봐
2020-12-22 09:50:20
감사합니다. 체크해봤는데 26 정도 나오고요 R 하고 C 해봐도 26 정도 나옵니다. 떠모스탯은 정상인거 같네요.
이것저것 보고 확인해 봤는데.
rolling switch 를 빼고 퍼내스 케비넷 문을 닫으니 Induce 모터가 돌아가는걸 확인했습니다. 콘트롤러 보드에 LED 2개가 잇는데 히터를 키면 LED 가 깜박이는 코드를 찾아보니 High limit open 이라는 애러 코드로 나오네요. High Limit switch 가 어딘가 있나본데. 내일 찾아서 멀티미터 찍어봐야겟네요
Tahoe
2020-12-22 04:13:01
1. thermostat 확인
2. flame sensor 닦아 보는걸 추천해요
DaMoa봐
2020-12-22 09:51:54
감사합니다
플래임 센서도 빼서 닦아서 넣어 봣는데 같은 증세입니다.
이김에 퍼내스 잘 배우고 잇네요 ㅎㅎ