사무실에서 겨울에 기계를 하나 들였는데 250V 짜리 입니다.
사무실에 250V짜리 플러그가 하나 있어서 거기에 꼽고 몇달간 아무 문제 없이 사용을 하였는데,
날씨가 더워져서 같은 선을 쓰는 window AC를 켜니까 (에어컨도 250V용) 두개가 같이 돌아갈때 전기가 나가네요.
현재 Circuit breaker는 15A 짜리가 설치되어 있는데, 이걸 30A 짜리로 교체해도 별 문제가 없을까요?
또 너무 큰 circuit breaker로 교체하면 기계에 무리가 갈수 있다는 얘기를 들어서 해도 되는건지 모르겠네요.
- 전체
- 후기 6786
- 후기-카드 1819
- 후기-발권-예약 1248
- 후기-백신 79
- 후기-격리면제 28
- 질문 57437
- 질문-기타 20784
- 질문-카드 11735
- 질문-항공 10220
- 질문-호텔 5226
- 질문-여행 4051
- 질문-DIY 188
- 질문-자가격리 19
- 질문-은퇴 417
- 정보 24290
- 정보-자가격리 133
- 정보-카드 5234
- 정보-기타 8032
- 정보-항공 3837
- 정보-호텔 3246
- 정보-여행 1067
- 정보-DIY 206
- 정보-맛집 219
- 정보-부동산 40
- 정보-은퇴 259
- 여행기 3428
- 여행기-하와이 388
- 잡담 15509
- 필독 63
- 자료 65
- 자랑 722
- 금요스페셜 106
- 강퇴로 가는 길 11
- 자기소개 661
- 구라 2
- 요리-레시피 70
- 오프모임 200
- 나눔 2703
- 홍보 15
- 운영자공지 32
11 댓글
우찌모을겨
2023-06-29 00:54:04
큰거로 바꾸시면 과부하 걸릴때 안떨어지지만 그만큼 위험을 미리 감지를 못한다는거지요.
그런데 240볼트 예어컨용이면 15A는 먼가 잘못된듯도 싶습니다만.
120볼트 에어컨도 20A로 되어 있는데
전기 하시는분과 상의를 하시는게
케켁켁
2023-06-29 02:44:52
15A는 너무 작지 않나 싶은데 30A는 너무 큰거 같구요..
네, 아무래도 전문가한테 한번 물어봐야 겠습니다.
감사합니다~
조아마1
2023-06-29 01:05:02
규정상 circuit breaker의 용량을 늘리려면 거기에 물린 모든 전선들도 새로운 용량을 허용해야 하는 것으로 알고 있습니다.
혹시 기존 전선의 용량이 충분히 크지 않다면 더 큰 용량의 전선으로 바꾸던가 아니면 새 circuit breaker를 하나 추가셔야 할 것 같습니다.
케켁켁
2023-06-29 02:45:56
아.. 두꺼비집 열어보니 전선이 12 gauge 네요. 30A는 무리인거 같네요. 감사합니다~
명이
2023-06-29 01:26:50
ac unit은 전용 curcuit breaker가 있어야 하는거 아닌가요?
케켁켁
2023-06-29 02:48:20
아.. 그런가요? 윈도우 AC라 (벽 뚫고 설치 되어 있지만..) 그런거 까지는 몰랐는데.. 한번 컨펌 해 봐야겠네요.
감사합니다~
알로하와이
2023-06-29 01:29:13
이참에 새로운기계를 새 circuit breaker에 연결하시는게 어떨까요.? 두개를 하나에 물리는건 무리같습니다.
케켁켁
2023-06-29 02:50:03
두개는 무리일까요? 새 circuit breaker에 연결할려면 새로 outlet을 하나 파야 하는거죠?
전기공사까지 하는걸 최대한 피하고 싶긴 한데.. 아무래도 전문가랑 상의 한번 해 봐야 겠네요.
감사합니다~
욱호
2023-06-29 03:34:40
30A 서킷에는 dedicated circuit으로 장비 하나만 물려야지 아웃렛 여러개로 쉐어링 하는 거 자체가 안 되는걸로 알고 있습니다. 15-20A만 될거에요.
12ga면 20A까지 되지 싶은데 이게 서킷 전체 다 12ga인지 확인하셔야 될겁니다.
그리고 에어컨과 장비의 watt/amp rating을 확인해 보세요. 두개 합쳐서 16A 넘어간다면 20A 브레이커로 바꿀수 있어도 부족합니다.
우리동네ml대장
2023-06-29 04:12:11
위에 다들 잘 말씀 해 주셨지만,
copper wire 을 그대로 두고 브레이커만 바꾸는건 정말로 정말로 위험한 작업입니다.
30A를 꾸준히 쓰면, 해당 케이블이 뜨거워져서, 최악의 경우 집에 불이날 수도 있습니다.
알로하와이
2023-06-29 06:38:06
비프 보시면 그래서 불이나죠..
물론 비프에서는 전선을 규격보다 낮은걸 써서 그랬지만 둘다 위험한건 마찬가지.