오븐 사용 중에 breaker가 내려가며 전원이 꺼졌습니다. GE에서 사람이 와서 진단한 바로는 오븐은 문제가 없고 두꺼비집에 문제가 있을 거라고 했습니다. 특히 full-load test 중에 한 번 더 같은 상황이 발생해서 GE 직원과 함께 확인해보니 두꺼비집 오븐 쪽에서 미세한 냄새가 났습니다.
GE 직원의 춴대로 일단 오븐은 다시 플러그에 연결하고 breaker는 꺼두었습니다. 더 이상 같은 냄새는 안 나고 있고요. Electrician을 불러서 두꺼비집 검사를 받아보라고 해서 견적을 뽑던 중 특이한 이야기를 하나 들었습니다. 만약 오븐과 다른 기기가 함께 작동 중에 해당 상황이 발생하는 거라면, 오븐용 dedicated wiring이 필요할 수 있다고 합니다. 비용은 기본 점검 $250 정도에 이는 $500-$1,600 정도의 추가 비용이 들 수도 있다고 하네요. 다른 electrician들은 특별한 언급은 없이 시간당 비용(2시간에 $300 정도)과 material 비용이 추가된다고 합니다. Yelp 평은 다들 괜찮았습니다.
Home maintenance 쪽은, 특히 전기 계통은 전혀 문외한이라 dedicated wiring이 정말 필요한 걸까요? 아니면 오븐용 breaker의 간단한 보수 작업으로 끝날 수 있을까요? 생후 일주일도 안 된 아기와 엄마가 있다보니 가급적 빨리 수리를 하고 싶은데, 전기 작업은 제대로 안 하면 위험할 수도 있기에 의뢰 전에 마모 회원님들의 고견을 부탁드립니다.
- 전체
- 후기 6764
- 후기-카드 1817
- 후기-발권-예약 1242
- 후기-백신 79
- 후기-격리면제 28
- 질문 57201
- 질문-기타 20688
- 질문-카드 11687
- 질문-항공 10190
- 질문-호텔 5198
- 질문-여행 4034
- 질문-DIY 180
- 질문-자가격리 19
- 질문-은퇴 413
- 정보 24216
- 정보-자가격리 133
- 정보-카드 5219
- 정보-기타 8010
- 정보-항공 3829
- 정보-호텔 3234
- 정보-여행 1060
- 정보-DIY 205
- 정보-맛집 217
- 정보-부동산 39
- 정보-은퇴 259
- 여행기 3422
- 여행기-하와이 388
- 잡담 15474
- 필독 63
- 자료 64
- 자랑 722
- 금요스페셜 106
- 강퇴로 가는 길 11
- 자기소개 661
- 구라 2
- 요리-레시피 70
- 오프모임 200
- 나눔 2699
- 홍보 15
- 운영자공지 32
4 댓글
잔잔하게
2018-12-01 14:11:49
맞는말같아요. 서킷브레이커 하나당 허용전류가 있는데 오븐과 같이 물린 장치가 있어서 그걸 넘으면 곤란하죠. 차선으로 오븐과 같이 물린장치를 오븐과 같이만 안쓰시면 따로 와이어링 안하셔도 되죠. 서킷 브레이커 내려서 전원 안들어오는곳을 확인해보세요
쟈니
2018-12-01 14:33:05
오븐이 문제가 아니라 같이 뭘 돌려서 브레이커가 허용하는 최대 전력을 넘었나 보네요... 오븐 쓰실 때 다른거 (전자렌지, 전기 밥솥, 에어프라이어, 인스턴트 팟 등) 같은거 같이 쓰셨나요? 뭘 같이 써서 내려간거면 문제될 게 없는데 (불편한거 빼고) 그렇지 않고 오븐만 썼는데 브레이커가 내려간 거면 진짜 브레이커 자체의 문제라서 일이 커질 수 있습니다.
dedicated wiring은 해당 브레이커를 오븐만 쓰게 전선 작업을 해준다는 말입니다. 저희집은 오븐은 dedicated인데, 전자렌지랑 다른 아웃렛이 하나의 브레이커라 에어프라이어랑 동시에 돌리면 차단기 내려가더라구요... 애들 방에 전기히터 최대로 켜놓고 머리 말린다고 헤어드라이어 같이 써도 내려가구요... ㅎㅎ 한달에 한번 정도는 내려가는듯?
calypso
2018-12-01 14:39:58
보통 오븐에는 두꺼비집에서 선이 나와서 다이렉트로 오븐만 사용하게 돼있지 않나요? 오븐 서키트브레이커에 다른 전기 연결했을리 만무하죠. 그럼 제 생각에는 홈디포가서 서키트 브레이커 20불 짜리 새로 사서 갈아보세요. 보통 서키트 브레이커 떨어지는 것은 대부분 브레이커가 고장이 날 경우가 많이 있습니다. 전 전기를 공부하지 않았지만 이런 경우 몇번 당해서 일단 서키트 브레이크 떨어지면 새것 사다 교환합니다. 물론 기존의 제품 규격과 똑같은 거로 삽니다. 보통 15A, 20A이더군요. 일단 거기서 시작해보세요. 의외로 간단한 고장일 수도 있으니... 그래서 안되면 좀 더 전문적으로 파고 들어가야겠지요.
행복가득
2018-12-01 14:56:01
최근에 브레이커 내려갔을 때 오븐과 건조기를 함께 사용하고 있었습니다. 그 전에 같은 증상이 있었을 때는 (같은 증상으로 GE 기사를 한 번 더 불렀던 적이 있습니다.) 제가 집에 없어서 자세한 상황은 모르겠네요.
Panel에는 오븐 전용 브레이커가 있습니다. 아마도 브레이커를 교체해야 할 가능성이 높겠네요. 일단 이번에는 사람을 불러서 쓰고 수리 과정을 눈으로 보고 익혀둬야겠습니다. Youtube 영상도 몇 개 보기는 했는데 워낙 겁이 많아서요 ㅋㅋㅋ
답변달아주신 잔잔하게 님, 히든고수 님, 쟈니 님, calypso 님 감사합니다.