baseboard 방식 히터이구요, 작년까지는 아무 문제가 없었습니다.
올해 iginiter를 수리한 적이 있는데 그 후부터 히터가 제멋대로 켜지네요.
써모스탯은 nest를 쓰고 있구요, 온도를 72도에 맞춰놔도 77도 79도까지 올라가서 더운데도 히터가 안꺼집니다.
지하실, 2층은 멀쩡하고 1층만 그럽니다.
써모스탯을 꺼보기도 했고, 벽에서 분리도 해봤는데 저혼자 히터가 켜져서 돌아가네요.
테크니션을 한번 불러봤는데, 네스트를 쓱 보더니 자기는 네스트에 대해 전혀 모른다고 그냥 가버렸구요(저기 그문제가 아닌데... 라고 말하고 싶었지만요)
다른 테크니션을 불러놓긴 했는데 23일이나 되어야 온답니다. 현 상황에 대해 설명을 했더니 그건 말이 안되는 일이라고 얘기를 하는것이, 와도 별 도움이 안될 것 같은 느낌이 듭니다.
혹시 비슷한 경험 하신 분이 계실까 해서 질문 올려봅니다.
- 전체
- 후기 6753
- 후기-카드 1813
- 후기-발권-예약 1241
- 후기-백신 79
- 후기-격리면제 28
- 질문 57069
- 질문-기타 20630
- 질문-카드 11665
- 질문-항공 10166
- 질문-호텔 5186
- 질문-여행 4026
- 질문-DIY 177
- 질문-자가격리 19
- 질문-은퇴 409
- 정보 24171
- 정보-자가격리 133
- 정보-카드 5209
- 정보-기타 7999
- 정보-항공 3821
- 정보-호텔 3227
- 정보-여행 1057
- 정보-DIY 204
- 정보-맛집 217
- 정보-부동산 38
- 정보-은퇴 257
- 여행기 3417
- 여행기-하와이 388
- 잡담 15459
- 필독 63
- 자료 64
- 자랑 722
- 금요스페셜 106
- 강퇴로 가는 길 11
- 자기소개 661
- 구라 2
- 요리-레시피 70
- 오프모임 200
- 나눔 2699
- 홍보 15
- 운영자공지 32
3 댓글
명이
2020-12-12 22:40:57
다른 층은 다 멀쩡한거 보니 퍼니스는 문제가 아니지 않을까 싶네요.써모스텟이 어떤 이유로든 스위치 역할을 제대로 못하는 것 같으니 먼저 그걸 스스로 바꾸고 정상작동 하는지 확인하심 될듯 해요. 와이어링도 한번 더 확인해 보시구요
채울아비
2020-12-12 23:18:42
Control board malfunction 일 가능성이 높구요. sensor 쪽 문제일 수도 있구요. Thermostat wiring 도 한번 확인해보세요.
zombiepower
2020-12-14 01:44:39
답변들 감사합니다. 테크니션한테 그렇게 얘기해 볼께요.