Nest Thermostat 설치 중 이슈

danke, 2019-04-17 16:25:47

조회 수
914
추천 수
0

이미지를 첨부했습니다. 감사합니다.

 

-------------------------------------------------------

 

안녕하세요,

최근에 Single house를 사는 과정에서 결정이 필요한 매순간마다 마일모아의 지식은 중요한 길잡이가 되었습니다. 늘 감사드립니다.

전기료 절감의 일환으로, Nest Thermostat을 덜컷 사서 Youtube 몇 개 본 후 설치를 시작했는데, Heating 임에도 차가운 바람만 나오는 사태가 발생했습니다. 그래서, 바로 마일모아 검색에 들어갔으나 원하는 답을 얻지 못해 이렇게 글을 올리게 되었습니다. 어제 3시간 동안 Nest 상담원과 통화하면서, setting이 제대로 되었는지.. wire가 제대로 꼽혔는지.. wire를 이리저리 swap 해보고.. 급기야 제가 가지고 있던 새 Nest까지 교체해가면서 문제를 해결하려 했으나 결과는 동일했고, 그래서 오늘 Specialist와 통화하기로 예약해둔 상태입니다. 그런데, 유선상으로 문제를 해결할 수 있을지 의문스럽기는 합니다.


그럼, 본격적으로 저희집 Furnace와 wiring에 대해 설명드리면,

Furnace 보드에 연결된 선은 2개로, 첫번째는 4가지색 wire (Green, Blue, White, Red)가, 두번째 선은 red wire 하나가 있으며, 

wiring은 아래와 같습니다. (아래 두번째 사진 참고)

Green wire - G
Blue wire - Com 24V
White wire - W/W2
Red wire - Y/Y2    <-- 두번째 선
Red wire - R
 

furnace_Carrier WeatherMaker 8000.jpg    furnace_wires connected with furnace.jpg

 

 
이제, 거실 벽에 붙어있는 이전 thermostat을 떼보니 아래과 같이 연결되어 있었습니다. 
Green wire - G - fan
Blue wire - B - com
Yellow wire - Y - cool   <- 이 wire는 furnace에는 없던 녀석입니다. 아마도 A/C에서 온 녀석으로, cool을 담당하는 듯 합니다.
White wire - W - heat
Red wire - R - power
Red wire - O(range) - ??  <-- 이 wire는 furnace에서는 Y/Y2에 연결되어 있던 녀석이나, 정체를 모르겠습니다. 상담원은 이 선은 연결하지 않아도 된다고 합니다만..
furnace_wires connected with controller1.jpg  furnace_wires connected with controller2.jpg

 

그래서, Nest thermostat은 아래과 같이 wiring 했고, 상담원의 조언대로 두번째 선의 Red는 연결하지 않았습니다.
Green wire - G - fan
Blue wire - B - com
Yellow wire - Y - cool
White wire - W - heat
Red wire - R - power
 
 
그런데, 좀 특이한 것은.. 1층 거실 말고 지하에도 thermostat이 하나 더 있습니다.
Heat pump도 없고 Station 1인데.. thermostat이 2개인 것이 신기하여 또 분해해보니.. 여기에는 3개 wire (Red, White, Yellow)만 연결되어 있었습니다.
furnace_wires connected with thermostat_basement.jpg

 

 
여기까지가 제 상황 설명이고, 그래서 궁금한 점은..
1. 위에서 언급한 정체불명의 Red wire (furnace에서는 Y/Y2에 연결되고, thermostat에서는 Orange에 연결된) 가  찬바람만 나오는 문제점을 해결할 수 있는 열쇠인지..
2. 이 문제를 해결할 제일 정확하고 저렴한 방법은 무엇일지.. 등입니다.
 
감사합니다.
 

6 댓글

조아마1

2019-04-17 22:22:23

사진에 모델명이 나오지는 않았지만 거실에 있는 thermostat이 아마 이 모델일 것 같은데요. 매뉴얼에 따르면 B와 O는 각각 heating damper와 cooling damper를 콘트롤하는 것으로 되어 있네요.

https://customer.honeywell.com/resources/techlit/TechLitDocuments/69-0000s/69-0537.pdf

만일 damper에 특별한 형태의 signal을 보내야하는 모델의 경우라면 Nest 설치가 어려울 수도 있어요.

https://nest.com/support/article/Does-Nest-work-with-zoned-systems

그리고 지하에 있는 thermostat이 wire에 세가닥밖에 없고 control board에 연결되지 않았다면 아무래도 damper만 콘트롤하는 slave일 확률이 높은 것 같네요. 이게 사실이면 그냥 그대로 놔두시면 될것 같아요.

danke

2019-04-18 08:08:50

역시 조아마1님이 답변을 주셨네요. 감사합니다.

 

어제 Nest에서 Specialist와 연결해준다고 하더니 2시간동안 전화기만 붙들고 기다리게 해서.. 소득없이 전화 끊고, 다시 이전 Thermostat으로 돌아간 상태입니다.

저는 Furnace 모델인 Carrier 매뉴얼만 열심히 찾아봤지, Thermostat 모델인 Honeywell 매뉴얼 생각은 전혀 못했네요. 맞습니다. Honeywell. 구글링해보면 이 Furnace 모델도 Nest 설치한 경우도 있어서 우리집도 가능할 것으로 생각했는데, 설치가 어려울 수 있다니..

 

조아마1님 말씀하신 내용 중에,

- B(heating)와 O(cooling)가 Damper를 컨트롤한다면, 이 두 wire를 Nest Thermostat의 어느 부분과 연결해볼 수 있을까요? 보내주신 링크 외에, Damper로 검색한 링크 에도 wire 연결에 대한 세부정보는 없고, Nest Pro를 부르라는 링크만 있네요.
- 지하의 Thermostat은 Slave 맞습니다. 1층 거실의 Thermostat을 turn off 하면 아무리 온도를 높여도 동작하지 않습니다. 처음에 Thermostat이 2개라서 Nest도 2개를 구입한 것인데.. 설치가 가능하면 1층 거실에만 Nest를 설치하면 된다는 말씀이죠? 그런데 보내주신 링크로 보면 호환되지 않을 가능성도 있다 하네요.

보내주신 내용을 보고 또다시 희망을 갖게 되는데.. 질문드리면,

1. Damper 역할의 Blue 와 (두번째 라인의, O에 연결된) Red wire를 Nest의 어느 부분에 연결하면 좋을까요?
2. Blue wire를 com 이라고 생각했는데, 그럼 common이나 C wire의 설치가 필요할까요? Nest 가이드에 의하면, But some zone relay panels don't provide the Nest thermostat with enough power to charge its internal battery. In this case, the Nest thermostat needs a common or “C” wire connected to provide power. 

조아마1

2019-04-18 09:35:09

표준규격의 thermostat은 damper를 control하는 wire가 따로 없고 그냥 heater/ac on/off 신호를 보내면 중간에 있는 zone controller가 이 신호를 가로채서 해당 zone의 damper를 on/off시키고 다시 heater/ac on/off신호를 main control board에 포워딩하는 것으로 알고 있거든요. 그런데 지금 가지고 계신 모델은 thermostat이 직접 damper를 control하는 형태라서 zone contoller가 없을 것 같아요. 혹시라도 heater/ac on/off시키는 전기신호가 damper on/off시키는 신호와 형태가 "정확하게 일치한다면" Y/W를 각각 O/B에 연결해 신호를 똑같이 보내서 damper를 동작시킬수도 있겠지만 정말 그럴 확률이 얼마나 되는지는 모르겠어요. 자칫하면 damper를 망가트릴 수도 있을 것 같구요. 정석대로 하자면 nest를 zone contoller에 먼저 연결하고 이 zone contoller가 damper를 control하게 하는게 맞을 것 같아요.

 

그리고 두번째 질문에 나온 가이드 내용은 zone controller (zone relay panel)가 있는데 여기에서 나오는 전력이 충분치 않을 경우를 말하는 것 같아요. 저는 개인적으로 c wire는 무조건 쓰시라고 말씀드리고 싶어요. nest가 안에 내장충전배터리가 있어서 비록 c wire가 없어도 많은 전력이 필요한 경우 배터리에서 보조전력을 끌어다 쓴다고 되어있는데요. 이렇게 갖다 쓰는 것이 아무래도 불안할 수밖에 없거든요. 나중에 배터리 용량저하나 수명 문제도 생길테구요.

https://nest.com/support/article/When-Nest-needs-a-common-C-wire#wire-may-thermostat

만일 main control board가 c wire를 지원하지 않는다면 따로 파워어댑터를 쓰셔야 하실 수도 있어요.

https://www.amazon.com/Adapter-Transformer-Honeywell-Thermostat-Fyve/dp/B075PN6NCV

c wire없이 다른 wire에서 파워를 갖다 쓸수 있게 하는 어댑터도 있긴한데 개인적으로는 아직 써본적이 없어요.

https://smartthermostatguide.com/c-wire-venstar-add-a-wire-adapter-review/

nysky

2019-04-18 08:43:02

도움이 못되서 죄송한데, 저도, 이거 설치하는데... 거실층이랑 베드층은 잘되는데, 지하층은 안되서 지하는 포기했어요. ;;; 

지하(히팅온니) 는 몇달 지나서 기억이 안나는데, 뭔가 위에랑 다르더라구요. ;; 

 

복숭아

2019-04-18 09:48:08

저도 도움이 못되서 죄송합니다 ;.; 저는 thermostat 하나 뿐이고 히팅 온리인데, 선 표기가 안되있어서 헷갈린거 빼곤 잘 작동해요...;.;

thermostat 여러개가 있으면 또 얘기가 달라지나봐요ㅠㅠㅠㅠ

physi

2019-04-18 10:47:01

기존 thermostat 때어낸 자리에 선이 7개가 보이는데, 왼쪽의 굵은 두 선은 실외기 컨댄서에서 온거 아닌가 싶네요.

사진을 찍은 각도때문인지 잘 구분은 안되는데. 실제로 좀 더 굵은(게이지넘버가 낮은) wire인게 맞나요?

 

컨덴서에서 오는 2가닥.. 보통은 furnace쪽에서 연결 하기 때문에 furnace control board쪽에 보이는 선이 7가닥, thermostat은 5가닥이 정석일텐데. board쪽에선 균일한 굵기의 5가닥밖에 안보이고요.

 

노란색 wire는 어디에서 오는건지.. 혹시 지하쪽 slave thermostat이랑 룹으로 구성된건 아닌지.. 먼저 선부터 좀 구분해야 하실거 같네요.

목록

Page 1 / 3816
Status 번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
  공지

마적단의 기초 | 검색하기 + 질문 글 작성하기

| 정보 33
  • file
ReitnorF 2023-07-16 33957
  공지

게시판의 암묵적인 규칙들 (신규 회원 필독 요망)

| 필독 110
bn 2022-10-30 58083
  공지

리퍼럴 글은 사전동의 필요함 / 50불+ 리퍼럴 링크는 회원정보란으로

| 운영자공지 19
마일모아 2021-02-14 79020
  공지

게시판 필독 및 각종 카드/호텔/항공/은퇴/기타 정보 모음 (Updated on 2024-01-01)

| 정보 180
ReitnorF 2020-06-25 185778
new 114453

Citi AA Business Customer Service 관련해서 SCAM 신고합니다.

| 정보-카드 1
ppf 2024-05-11 101
updated 114452

[5/11 하루 한정 $10 GC 추가증정, 총 $80worth] Mother's Day 기념 Applebee's 탈탈 털기($50 spending, up to $96 worth)

| 정보 17
  • file
음악축제 2024-05-08 1871
new 114451

엔진오일 갈아달랬더니 미션오일을 뺐다구요...?

| 질문-기타 6
mkbaby 2024-05-11 607
updated 114450

예약이 쉬운 일등석이나 호텔 예약은 어떤게 있을까요?

| 질문-기타 26
atidams 2024-04-21 2798
new 114449

유나이티드 Status 리셋 날짜

| 질문-항공 1
사십오 2024-05-11 35
new 114448

하얏 Guest of Honor 쿠폰 절약하기 (?)

| 정보-기타 2
memories 2024-05-11 119
updated 114447

집 잔디에 있는 이 구멍이 도대체 뭘까요?

| 잡담 48
  • file
poooh 2024-04-22 5410
new 114446

Shake Shack 가실 땐 항상 프로모션 확인하세요

| 정보-맛집 6
moooo 2024-05-11 1017
updated 114445

(미국 시민권자) 한국 방문시 배달의 민족 사용 가능?

| 질문 25
파이어족 2023-10-06 4188
updated 114444

한국 영화와 한글 자막이 있는 스트리밍/ott 서비스 추천받을수 있을까요?

| 질문-기타 10
atidams 2024-05-10 701
updated 114443

서울 노포 음식점 가보기

| 잡담 27
벨뷰썸머린 2024-05-09 2918
updated 114442

UR포인트로 칸쿤 올 인클: 어떤 방법이 좋을까요? 도움말을 부탁드립니다.

| 질문-여행 35
atidams 2024-04-14 2045
updated 114441

2024 기아 텔루라이드 구입후기

| 잡담 8
여행가즈아 2024-05-10 1869
updated 114440

Tesla 2024 구매전략에 대한 조언 부탁드립니다. (세금 크레딧 관련)

| 질문-기타 23
츈리 2024-01-17 2776
new 114439

벤처 X 승인이 늦네요

| 질문-카드 2
포인트체이서 2024-05-11 406
updated 114438

내년 아시아나 비즈니스 좌석 풀렸어요 (LAX, SEA, 3/26일 좌석부터)

| 정보-항공 101
알벗 2022-11-10 9782
updated 114437

미국 여권에 띄어쓰기가 있구요 아시아나 계정에는 없는데 탑승 문제가 될까요?

| 질문-항공 23
atidams 2024-04-25 3752
updated 114436

[업댓:영화추천] Cyberpunk 2077 덕분에 팬데믹 잘 버텼습니다. 비슷한 게임 추천해주세요.

| 질문-기타 64
초대박행진 2023-06-06 2436
updated 114435

모든 북미 Tesla FSD 이번주부터 한달 공짜

| 정보-기타 126
hitithard 2024-03-26 12195
new 114434

VS 대한항공 이콘 + ANA 퍼스트 발권 후기 (feat. seats.aero)

| 후기-발권-예약 7
Excelsior 2024-05-11 638
new 114433

City에서 하는 공사로 인한 Damage에 대해 보상 요구해본 경험 있으신분!?

| 질문-기타
  • file
일라이 2024-05-11 74
updated 114432

Update)) Monthly or Annual 서비스 어떤 것들 쓰시나요?

| 잡담 89
지현안세상 2024-02-26 5412
updated 114431

AA마일 사라진다고 하는데 어떻게 하면 좋나요?

| 질문-항공 23
  • file
atidams 2024-05-05 2843
updated 114430

LAX - ICN 아시아나 비즈니스 왕복 발권 후기

| 후기-발권-예약 10
킴쑤 2024-05-10 1427
updated 114429

미국 안경과 한국 안경에 차이, 다들 느끼시나요?

| 질문-기타 97
요리죠리뿅뿅 2024-05-08 5004
updated 114428

한국에 있으신분들 쿠팡 해외카드로 결제가능한것 같습니다!

| 정보-기타 65
  • file
미니어처푸들 2023-10-30 12881
new 114427

JW 메리어트 제주 후기와 패밀리 & 키즈프로그램 예약 링크 및 저녁 뷔페 씨푸드 로얄 후기

| 정보-호텔 2
  • file
햇살포근바람 2024-05-11 444
updated 114426

집에서 오로라가 보여요!

| 잡담 23
  • file
Alcaraz 2024-05-10 3148
updated 114425

사용해 보고 추천하는 Airalo 데이터 전용 전세계 esim

| 정보-여행 178
블루트레인 2023-07-15 13483
updated 114424

업데이트3- 약간?주의사항)신IHG 카드소지자에게 주는 United $25 크레딧 잘 사용하는 방법

| 질문-호텔 121
항상고점매수 2023-01-03 9649