- 전체
- 후기 6767
- 후기-카드 1817
- 후기-발권-예약 1245
- 후기-백신 79
- 후기-격리면제 28
- 질문 57219
- 질문-기타 20699
- 질문-카드 11692
- 질문-항공 10190
- 질문-호텔 5199
- 질문-여행 4035
- 질문-DIY 180
- 질문-자가격리 19
- 질문-은퇴 413
- 정보 24224
- 정보-자가격리 133
- 정보-카드 5221
- 정보-기타 8012
- 정보-항공 3830
- 정보-호텔 3234
- 정보-여행 1060
- 정보-DIY 205
- 정보-맛집 217
- 정보-부동산 40
- 정보-은퇴 259
- 여행기 3423
- 여행기-하와이 388
- 잡담 15481
- 필독 63
- 자료 64
- 자랑 722
- 금요스페셜 106
- 강퇴로 가는 길 11
- 자기소개 661
- 구라 2
- 요리-레시피 70
- 오프모임 200
- 나눔 2700
- 홍보 15
- 운영자공지 32
안녕하세요
인스펙션 중에 ac필터을 봤는데 교환을 하지 않은지 꽤 된 것 같더라구요.
문제는 필터에 insulation fiber glass가 보이네요. Insulation은 공기가 통과하는 쪽만 그러니깐 air flow가 화살표 시작쪽만 보입니다
집은 한 2년 정도 되었구요.
AC 하는 사람을 불러서 물어봤는데 유닛 밑쪽에 박스에서 올라온것 일수도 있다네요.
인스펙션중에 insulation이 좀 얕다고 들었습니다
Insulation이 ac필터에 보이는게 흔한가요? 혹에 덕트에 구멍이 나서 insulation을 빨아들이는게 아닐까요? 덕트는 익스펙션 중에 검사을 하는지.
내일이 인스펙션 마지막 날이라 걱정이 되네요
- 전체
- 후기 6767
- 후기-카드 1817
- 후기-발권-예약 1245
- 후기-백신 79
- 후기-격리면제 28
- 질문 57219
- 질문-기타 20699
- 질문-카드 11692
- 질문-항공 10190
- 질문-호텔 5199
- 질문-여행 4035
- 질문-DIY 180
- 질문-자가격리 19
- 질문-은퇴 413
- 정보 24224
- 정보-자가격리 133
- 정보-카드 5221
- 정보-기타 8012
- 정보-항공 3830
- 정보-호텔 3234
- 정보-여행 1060
- 정보-DIY 205
- 정보-맛집 217
- 정보-부동산 40
- 정보-은퇴 259
- 여행기 3423
- 여행기-하와이 388
- 잡담 15481
- 필독 63
- 자료 64
- 자랑 722
- 금요스페셜 106
- 강퇴로 가는 길 11
- 자기소개 661
- 구라 2
- 요리-레시피 70
- 오프모임 200
- 나눔 2700
- 홍보 15
- 운영자공지 32
5 댓글
투루판
2019-10-12 12:38:18
문제를 2개월전에 찾았습니다.
AC unit 밑에 insulation box가 완전히 망가졌더라구요. 이건 AC 회사에 클레임을 해야된다고 해서 사람을 불러 박스를 새로 했습니다.
그후에 AC 필터를 봤는데 더 이상 insulation fiber glass가 보이지 않네요.
mattk88
2019-10-12 12:41:35
아 이런일이 일을수도 있군요. 경험담 고맙습니다
투루판
2019-10-12 12:43:02
(저희집은) 나중에 안 사실이지만 지붕과 천정 사이에 있는 insulation은 회색(?)같은 것이였고 AC 필터에 보이는건 노란색이였습니다.
백만마일러
2019-10-12 12:41:54
소중한 경험 나누어 주셔서 감사합니다. 필터에 인슬레이션 껴 있어도 저같으면 그냥 그려려니 할텐데.. 이게 있으면 안되는 거군요. 다음부턴 필터 갈때 확인 해야겠네요. 그래도 잘 해결되셔서 다행이네요 ^^
투루판
2019-10-12 12:49:13
감사합니다 ! 찾아보니 입자가 생각보다 커서 아주 해가 되지는 않는다고 하는데 목과 심장에 irritation을 일으킬수는 있다고 하네요.
박스를 고치고 난후 그게 진짜 문제인지 확실하지 않아 저는 그냥 MARV14 필터를 끼웠습니다.
여기 MARV Rating에 따라 걸러지는 입자(?)에 관한 간략한 문서 첨부합니다.
Merv_Rating_Chart.pdf