여러가지로 계속 try해봤는데, 결국 못 고치고 electrician 을 불렀습니다.
Circuit breaker 가 고장난게 아닐까 하고 걱정을 많이 했는데,
다행히 (?) 교체한 공부방 스위치가 문제였습니다
결과적으로 보면
저희집의 경우 파우더룸의 전등/fan 은 파우더룸 outlet 이랑 연결안되어 있고 공부방이랑 연결되어 있었고요.
제 설명을 듣고 공부방 스위치를 뜯더니 다시 연결하더군요.
스위치 연결 자체에는 문제가 없었는데, 답변주신대로 hot wire 들끼리 뭉쳐져 (?) 있는 곳에 접촉이 안좋았던 것 같습니다.
보기에는 전선이 접촉이 잘 되었거니 했는데 실제로는 연결이 안되어 있었던 것으로 보입니다...
작업시간 10분, 비용 $50 에 한달간의 고민이 끝났네요.
-------------------------------------------------
이게 좀 일반적인 경우는 아닌 듯 합니다.
결국 전문가를 부르긴 해야 할 것 같은 느낌인데,
그 전에 체크해볼 수 있는 건 다 체크해 보고 싶어서요.
--------------------------------------
2주일동안 이것 저것 해보다 마지막으로 마모에 올려봅니다.
공부방 전등이 좀 어두워서 LED 로 바꿔주려고 했어요.
그래서 해당방의 Circuit breaker 를 내리고 전등과 스위치 교체작업을 했습니다.
하면서 다른쪽 스위가 부러진곳이 있어서 그쪽도 Circuit breaker 를 내리고 교체를 했고요.
어떤 circuit break 가 어느방인지 몰라서 하나씩 다 내려서 확인을 하고 진행을 했고요.
교체는 잘 끝났고 circuit breaker 도 on으로 해서 들어오는 걸 확인했고요.
근데 파우더룸을 이용하려고 전등을 켰는데 전등이 들어오지 않더라고요. fan도 들어오지 않고요.
(fan 과 전등이 각각의 스위치로 작동합니다.)
파우더룸이 어떤 circuit break에 연결되어 있었는지는 모르구요.
일단 스위치를 분리해서 전압계로 찍어보니까 0V 가 나옵니다. on/off 모두에서.
main breaker 밑에 breaker 15개 정도로 나뉘어 있는데, 일단 전체를 다 확인해도 파우더룸 외에 전기가 안들어오는 곳은 없습니다.
파우더룸도 outlet 은 별도로 회로가 구성되어 있어서 들어오고요.
연결했던 전등, 스위치를 전부다 해체한 후 on 시켜봐도 전기가 들어오지 않고요.
도대체 어디가 문제일까요?
- 전체
- 후기 6763
- 후기-카드 1816
- 후기-발권-예약 1242
- 후기-백신 79
- 후기-격리면제 28
- 질문 57174
- 질문-기타 20675
- 질문-카드 11681
- 질문-항공 10186
- 질문-호텔 5196
- 질문-여행 4034
- 질문-DIY 179
- 질문-자가격리 19
- 질문-은퇴 413
- 정보 24205
- 정보-자가격리 133
- 정보-카드 5216
- 정보-기타 8008
- 정보-항공 3827
- 정보-호텔 3231
- 정보-여행 1060
- 정보-DIY 205
- 정보-맛집 217
- 정보-부동산 39
- 정보-은퇴 259
- 여행기 3420
- 여행기-하와이 388
- 잡담 15469
- 필독 63
- 자료 64
- 자랑 722
- 금요스페셜 106
- 강퇴로 가는 길 11
- 자기소개 661
- 구라 2
- 요리-레시피 70
- 오프모임 200
- 나눔 2699
- 홍보 15
- 운영자공지 32
18 댓글
Superfresh
2020-07-13 14:00:36
어느방 콘센트에 또 다른 breaker 가 있지는 않은지 확인해보세요. 이전 집에서 1층 화장실 콘센트에 2층 등이 연결되어 있던 경험이 있습니다. 2개의 콘센트 사이에 TEST버튼과 Reset 버튼이 있는 Plug Outlet 한번 보세요.
코스
2020-07-13 14:05:41
답변 감사합니다. 현재까지 reset button 이 있는 outlet을 찾은 것은 총 4개인데 일단 4개모두 정상 작동을 하는 것은 확인했습니다. 파우더룸 전등외에 전기가 나간 곳이 있으면 좀 쉬울 것 같은데 딱 여기만 전기가 나간 상태입니다.
케어
2020-07-13 14:19:08
"circuit break 가 어느방인지 몰라서 하나씩 다 내려서 확인을 하고" 하셨는데 다시한번 반복해 보셨나요?
아직도 파우더룸이 어느 circuit breaker 에 물려있는지 제대로 확인하지 않으신듯 해서요.
코스
2020-07-13 15:10:58
네 반복해봤구요. 파우더룸쪽 스위치쪽으로 전기가 아예 들어오지 않기 때문에 어느쪽 Circuit breaker 인지 확인을 할 수 없는 상태입니다. 스위치도 새걸로 갈아봤고요. 각각의ㅐ Circuit breaker 에 최소 한개 이상 스위치나 outlet 이 정상 작동되는 것은 확인했는데, 왜 파우더룸 스위치쪽으로만 전기가 들어오지 않는지 모르겠습니다.
케어
2020-07-13 15:35:33
Circuit breaker 를 다 확인하셨으면 어딘가 gfci 문제가 있는게 제일 가능성이 높은것 같은데, 그것도 문제가 없으시다니 배선을 확인하셔야 하는게 아닌지.....
코스
2020-07-13 15:45:25
배선이라 함은 어디를 말씀하시는건가요?
케어
2020-07-13 15:54:05
파우더룸 스위치가 어디에 (아마도 gfci outlet 중 하나) 연결되있는지를 봐야할텐데, 전원을 차단하고 continuity 를 보거나, tone generator 같은걸로 확인해보셔야 하는게 아닌가 싶습니다.
코스
2020-07-14 09:25:11
이 부분은 제가 체크하기에는 너무 전문적인 것 같습니다. 전문가의 손길이 필요해 보입니다.
케어
2020-07-14 09:37:32
네. 일단 전압계를 사용하셨다고 쓰셨는데 multimeter 있으신거죠?
스위치 voltage 가 0 라고 적으셨는데, 전원에서 분리하셔서 switch 만 놓고 테스트 하신건가요? 그럼 분리된 상태에서 on/off 에서 저항 (resistivity) test 도 해보셨어요? 스위치 고장은 아닐듯 한데.
아무리 생각해봐도 어딘가 아직 찾지못한 hidden gfci siwtch 가 있는게 가장 reasonable 하다고 생각됩니다.
코스
2020-07-14 11:35:36
네, multimeter 로 측정했습니다. switch 에 연결한 상태에서 on/off 해서 측정을 먼저했고요, 두 경우 모두 0V 가 나오는 것 확인하고, switch 풀러서 전선에서 직접 측정했는데 여기서도 0V 가 나왔습니다. 혹시나 해서 switch 는 새걸로 이미 교체했고요. gfci 가 있어야 할 거 같은데, 그게 또 이상한게 전기가 안들어오는 switch 가 이것 뿐이라서요. 만약 gfci 문제면 같은 circuit breaker 에 물려 있는 라인들이 다 같이 off 되는거 아닌가요?
urii
2020-07-14 12:35:50
혹시나 저같은 초보적인 실수일수도 있어서 남기면요. 교체한 스위치들 hot wire를 한번 체크해보세요.
예전에 스위치 교체할 때 hot wire가 중간에 껍질만 벗겨서 원래 스위치 line 터미널에 동그랗게 물려져 있었거든요. 새 스위치에서는 그렇게 물릴 수가 없고 꽂아 넣어야 되어서 (다시 나가야 되는거 생각 안하고) 그냥 끊어서 한 쪽을 막고 한 쪽만 line terminal에 꽂아버렸어요.
그래 놓고서는 스위치 작동하니 다 됐다 싶었는데, 나중에 보니 같은 회로 끝에 있는 화장실 불이 안 들어와서.. 순간 멍해지고 머리를 재부팅시켜야 되었던 기억이 있네요.
코스
2020-07-14 15:57:28
네, 이 스위치도 두개가 연결되어 있는 거라 중간에 껍질이 벗겨져서 터미널에 동그랗게 물려져 있는 상태로 되어 있습니다. 그래서 새로 갈때도 동일하게 했고요.
사실 스위치 문제가 아니라 스위치쪽으로 전기가 올라오지 않는 것이 문제입니다. Circuit breaker 는 정상으로 보이고, 스위치에서 측정해보면 전기가 들어오지 않고. 현상만 보면 딱 접지스위치 문제인데, 그렇다고 여기 외에 불이 나간 곳이 있는 것도 아니고, 접지 스위치가 붙어 있는 것도 아니고. 저희집은 outlet 에는 접지 스위치 (test 랑 reset 버튼이 있는) 가 연결되어 있는데, 전등쪽에는 이게 없는 것 같더라고요.
케어
2020-07-14 16:40:15
파우더룸 말고 공부방 스위치 말씀하시는듯 합니다.
파우더룸 스위치가 공부방 스위치랑 병렬로 연결되있는데, 공부방 스위치 바꾸시다, 파우더룸 쪽으로 연결되야할선이 제대로 연결되지 않은 경우를 말씀하시는것 같습니다.
코스
2020-07-14 17:07:31
공부방 스위치는 1개짜리고요, 여기는 그냥 꽂기만 하면 스위치입니다. 일단 스위치를 분리한 상태에서 파우더룸 온오프 해봤는데 안되더라고요. 저희집은 선이 전부다 검은색이라 hot 선이 따로 구별이 안되는데, 이게 스위치 상에서 바꿔끼우면 안되는 건가요? 예를 들어 흰색/검은색이 있다면 흰색선을 무조건 스위치의 위쪽에 연결해야 한다는 규칙같은거.. 그런게 없다면 선이 너무 단순해서 잘못 끼울래야 끼울수도 없는 구조입니다.
코스
2020-08-03 17:33:31
네. 이게 문제였습니다. 제 눈으로는 문제 없어보였는데, 실제로 contact은 안되었던 것으로...
케어
2020-08-03 17:36:29
결국 @urii 님이 맞추셨네요.
그래도 비교적 (?) 잘해결되서 다행입니다.
속시원하시겠어요!
코스
2020-08-03 18:03:30
네. 속 시원합니다. 이리 간단한 걸 못 찾았을까 하는 자괴감(?) 도 좀 있고요, 고쳐보겠다고 쓸데없는(?) 스위치 몇개 갈았고요, hot wire detecting 하는 툴 ($11) 하나 샀고요..
urii
2020-08-03 20:25:55
완전 이해돼요. 배선 문제가 알고 나면 간단한데, 알기 전에는 온갖 경우의 수를 다 체크해봐야 되서 머리가 아프더라고요.