MileMoa
Search
×

Central AC 에서 따뜻한 바람이 나와요 (80F)

RY_C, 2021-05-25 16:39:35

조회 수
2370
추천 수
0

 

 

 

요즘 날이 더워서 오랫만에? 뭐 겨울지나고 했으니 대략 4-5개월 되었죠?

 

중앙냉방장치를 틀었는데, 집에 온도가 더욱 올라가더군요.

 

2층집인데, 윗층은 덥고 온도가 85도. 

 

1층은 77도이었습니다. 

 

인터넷 찾아보니 필터가 더러울 수도 있다. 밖에 있는 유닛이 더러울수 있다 해서 모두 체크해보았습니다.

 

필터는 새로 갈았고 (이전것도 거의 새거수준- 작년 12월에 교체)

 

밖에 유닛도 깨끗했습니다. 바닥에 잔디찌꺼기만 쫌 있었을뿐. 코일에는 벌레같은건 없었습니다. (모두 청소함)

 

집이 모델홈이라 인설레이트도 제일 좋은걸로 한걸로 알고있는데, (새집이고 이사한지 이제 1년 쪼금 넘었습니다)

 

2층이 겨울엔 따뜻하고. 여름엔 덥고. 

 

브레이커도 내렸다가 올려보고, 청소도 다 해보고. 떨모스텟도 다시 세팅해보고 별짓을 다해서 천장에서 나오는 바람은 80-82F이네요.

 

(참고로 냉방을 2층만 켰습니다.)

 

윈도우 AC 온도 측정해보니 60F이던데, 이거 뭐 돈만 많이 먹고 차가운 바람은 안나오네요.

 

 

 

혹시 이런 경우있으신 분이나. 이거는 사람을 불러야하나요? 비용측면에서도 아시는분이나 조언 해주실수 있으면

부탁드리겠습니다. 

 

 

(거주 지역은 사우스캐롤라이나 입니다)

 

 

----------------------------------------------

 

업데이트 드립니다. 

 

금일 점심에 수리기사님 오셔서 점검하셨는데. 

 

따로 기계나 전기쪽으로는 이상없다고하시네요. 

 

냉매가 부족하다고 하셔서 냉매충전하고. 

 

Attic에 올라가서 보시더니. Coil leaking 이라고 하시면서 교체해야한다고 하네요. (오늘밤 올라가서 확인할 예정입니다 ㅎㅎㅎㅎ)

 

오늘 낸 금액은 대략 $250불정도입니다. 

 

추후 교체 비용은 quote 올려드릴께요. 

 

저희가 이사온지는 이제 1년 6개월 정도인데. 이 모델홈이 아마도 2015-16년도에 지었나봐요. Manufacturing warranty 는 5년이 지나서 만료라고하네요ㅠㅠㅠ 

 

와이프한테 얘기했더니 말도 안된다고 하고. 지금 일단 빌더한테 이메일 보내긴했습니다. 

 

저희가 이 집에서 3년이상 안살꺼같은데ㅎㅎㅎ 어찌해야할지요. 기사님 말로는 수리안하고 냉매만 충전해서 사용하는 사람들도 있다던데. 조언부탁드립니다. 

 

02A2BAFC-FB86-4AF2-A5DC-B3E452DBD5EF.jpeg

 

 

 

 

 

46 댓글

재마이

2021-05-25 16:45:05

한가지 더 체크하셔야 할 점이 있습니다. 에어콘에서 나오는 응결된 물을 집 바깥으로 빼주는 펌프랑 관이 있는데 펌프가 작동을 안하거나 관이 막히면 AC 가 작동하지 않습니다. 집 바깥으로 물이 잘 나가는지 확인해주세요. 그런데 1층이 77도이니 AC 가 작동을 하긴 하는거 같기도 하네요... 

RY_C

2021-05-25 16:53:46

아래층은 천장 실링팬만 틀어놔도 시원하더군요. 2층으로 올라가는 계단 중간부턴,,,,,,, 2층의 더운기운이 느껴집니다. 

 

그부분은 확인 못했네요. 확인해봐야겠네요. 

calypso

2021-05-27 00:10:58

저는 이것으로 뚫렀습니다. 물론 사용후 에어콘 정상적으로 돌아왔구요...

 

https://www.amazon.com/gp/product/B071JS76ZP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1

RY_C

2021-05-27 03:38:51

이거를  attic에서 사용해서 밖으로 배출해야하는거죠?

암수한몸

2021-05-25 16:45:20

혹시 refrigerant 가 샌건 아닐까요? 만약 그런거면 사람을불러야할 것 같은데...

RY_C

2021-05-25 16:54:11

일단 예약을 하긴 했는데. 그부분은 제가 할줄 몰라서요. 조언감사합니다. 

brookhaven

2021-05-25 17:02:47

저희 집도 재작년 여름에 이랬는데 Refrigerant가 샌다고해서 채웠습니다. 그리고 나서도 새서 코일 전체를 바꿨어요. 바꾸는데 1500-2000불 정도 냈나... 꽤 큰 금액 냈던 기억이 있습니다.

RY_C

2021-05-25 17:05:51

아.. 그러면 안되는데

brookhaven

2021-05-25 17:15:07

새집이고 1년 좀 넘었다고 하셨으니 업체에 연락해보시면 무료로 수리가 가능할 수도 있습니다. 에어컨 유닛 회사에 한번 연락해보세요. 보통 5년은 커버해주는걸로 알고 있습니다.

박건축가

2021-05-25 19:47:40

대부분 refrigerant 가 새는 경우일꺼라고 봅니다. 코일을 다 교체하기 부담스러우시다면 사람불러서 refrigerant를 채운 후에 refrigerant sealant (약80불) 를 넣어달라고 하세요. 직접 구매하셔서 작업자에게 주셔도됩니다. 그럼 그 액체 실런트가 코일을 돌아다니면서 미세하게 구멍난곳을 메워줍니다. 저희집도 매년 냉매 채우다가 작년에 그 실런트를 넣었는데 올해는 시원한 바람이 나오네요. 

RY_C

2021-05-27 03:39:48

refrigerant sealant 이거밖에 있는 유닛에다가 넣으면 attic에 있는 곳도 같이 seal이 되는건가요? 저희집 문제가 attic에서 샌다고 해서요.

똥고집

2021-05-25 18:08:02

밖에 팬 돌아가나요?팬은돌아가면 capacitor 작동안하는거고 더운바람만 나오더라구요 

그이유면 쉽게 본인이 갈수있고요..

RY_C

2021-05-25 18:18:58

네 에어컨 가동되면 밖에 팬은 잘 돌아갑니다. 팬이 안돌아야 하는건가요?

calypso

2021-05-25 19:24:52

바깥 팬이 돌아가고 (수정:  바깥 팬이 안돌아가고) 실내에서 더운 바람이 나오면 capacitor가 대부분 고장입니다. 뜯어보시면 capacitor가 고장나면 약간 배불뚝이 마냥 되있을거예요. 평평하지 않고...같은 모델로 아마존 주문하면 20불 정도됩니다. 이럴경우 혼자서도 바로 교체할 수 있습니다.

먼홀베

2021-05-26 09:14:55

저도 묻어가는 질문 드릴게요. 

 

저희 집도 지은지 1년 된 새 집입니다. AC 작동하고 밖에 유닛도 잘 작동하는데, 찬 바람이 나오지 않습니다. 얼마 전에 기사분 불렀더니 유닛 조금 보다가 pressure  가 낮다고 어딘가 새고 있는 것 같다고 했습니다. 문제는 어디가 새는지 모르기 때문에 집 전체를 조사해 봐야하며 비용은 조사하는데만 1,200불이고 고치는 비용은 알 수 없다고 하려 일단 돌려보냈습니다. 

 

이런 경우도 capacitor 교체하면 해결될 수 있을까요? 아니면 다른 가능한 방법 조언 부탁드립니다. 

 

감사합니다. 

케어

2021-05-26 09:34:24

아니요, 이건 다른 문제입니다. 냉매 (refrigerant) pressure 가 낮다는 소리고요

1,200 은 너무했네요... 

설치한지 1년 되었으면 warranty 로 해결하도록 하시는게 좋겠습니다.

먼홀베

2021-05-26 11:04:02

warranty 가 안된다고 하던데, 혹시 그냥 수리하면 견적을 대략 얼마나 생각하면 될까요? 그리고 어떤 식으로 수리를 하면 될까요? 

 

warranty  안된다고 한 것은 home builder에게 문의한 것인데, 혹시 제조사 warranty를 따로 받을 수 있을까요? 

나드리

2021-05-26 17:00:34

1200은 완전 과한데요. 동네마다 달라도 건 쯤 아니네요. Freon detector로 대충 쉽게도 찾고 진짜 search해도 그렇지 않을텐데 딴회사 보시는게 낫겠습니다. 전화로 leak search 얼만지 물어보세요. 제품워런티는 요즘 5년이 기본이고 등록하면 거진 10년.  아마나면 레이버도 커버해줍니다만...

먼홀베

2021-05-26 23:25:58

제조사는 carrier 이고, refrigerant 는 워런티 대상이 아니라고 합니다. 

 

기사분은 어디가 새고 있는지 모르기 때문에 집 전체를 조사해 봐야한다며 그렇게 견적을 불렀고, 당일에도 pressure 확인만 했는데 기본 출장비로 130불 했습니다. 

 

그날도 이상하긴 했는데, 아무래도 당한 것 같네요...

케어

2021-05-26 18:50:32

Home builder 가 왜 안된다는건지 설명했나요?

새기기가 1년만에 leak 하기 시작하진 않았을것 같고, 시공이 잘못된게 아닌가 싶은데. 그런 경우는 제조사 책임을 묻기도 애매하고요. 

Builder 가 못해주겠다면 Serial number가지고 제조사에 연락해서 현제 warranty status 가 어떻게 되는지, 시공한곳은 어디인지 알아보는게 다음수순인듯 합니다.

먼홀베

2021-05-26 23:19:40

Home builder 는 1년 check up 때 저희가 클레임하지 않았기 때문에 기간이 지나 자기넨 책임이 전혀 없다고 하네요. 

 

제조사에서는 refrigerant는 warranty 대상이 아니라고 합니다. 

여행지기

2021-05-27 05:58:05

leak이 있다면 warranty로 부품 교체 가능한데, refrigerant는 자비로 채우셔야 합니다. 다행히 puron은 비싸지 않습니다. 교체 공임은 될수 안될수도 있는데 알아보셔야 할겁니다.

손가락자본가

2021-05-27 06:28:01

새집이라면 HVAC 설치한 업체를 찾아서 거기 한번 문의해보세요. 싱크대 안쪽으로 보면 딱지 붙어 있지 않나요? 보통 밖에 보이는 것은 1년 안 보이는 건 2년 정도 워런티가 맞습니다만 HVAC는 manufacturer warranty가 따로 있을 껍니다. 새집의 경우 closing한 날로 부터 보통 5년으로 알고 있습니다. 저도 비슷한 경험있는데요, 집 살때 extended warranty를 HVAC manufacturer가 10년 연장해주는 promotion이 있어서 그걸로 evaporator는 무상으로 받았습니다. 그러고도 labor 만으로 1000불 정도 냈습니다. 무지 비싸다고 생각했는데 1000불에 2명이 3시간 넘게 일하더군요 (남아 있는 냉매 빼서 보관하고, 옛날 unit 짤라내고, 집 밖으로 빼내고, 새거 집어 넣어서 연결하고, 냉매 필터 갈고, 10파운드 정도로 냉매 다시 충전하고, 테스트 하구요). labor가 좀 싸보이는데, 혹시 빠져있는거 있나 한번 물어보시고 다른 곳 견적도 한번 받아보세요.  

RY_C

2021-05-27 17:08:48

이게 모델홈이라 2016년에 지었는데, (저희는 19년도 11월에 클로징). 유닛은 2015년도 꺼라 워런티가 5년뿐이래요. 2020년에 만료 되었다네요. 

지금 이메일을 빌더업체에 보내놨는데 연락이 없네요. 

컨트롤타워

2021-05-25 18:45:28

Thermostat 세팅이 AC로 되어있나요 HP(Heat Pump)로 되어있나요? 작동 원리가 반대여서? 세팅이 설치된 유닛에 맞게 되어있어야합니다. 새 집이면 HP방식일 가능성이 높습니다. thermostat은 정전 등으로 리셋되기도 합니다.

shine

2021-05-25 20:03:10

capacitor 나간거 같네요. 아마존에서 빠른배송으로 구매하셔서 직접 갈아끼시면 바로 해결될것 같습니다. 작년에 저도 똑같은 증상이었고 capacitor 교체하고 바로 찬바람 나왔습니다. 아마존 배송 기다리는 시간이 너무 길면 local warehouse 찾아보세요. 참 capacitor는 에어컨마다 규격과 용량이 정해져 있으니 현재 더운바람 나오는 에어컨유닛을 열어봐야죠. 

 

나드리

2021-05-25 20:43:59

이거 가는거 쉬운건 맞는데요......

이물건이 위험하거든요....혹시 하게되면 주의사항을 숙지숙지 하고 하시도록이요. 

이게 마이크로웨이브등등 들어가는데 이거 건들다가 죽는사람쯤 통계상으로 꽤 됩니다. 

shine

2021-05-25 20:51:29

네 맞아요. 꼭 장갑끼고 전원내리고 에어컨 유닛 열어봐야 합니다. 유투브에서 찾아보시면 잘 나와있어요. 

RY_C

2021-05-25 22:43:23

감사합니다. 내일 수리기사분 오시기로 했는데, 오늘 열어서 모델명부터 찾아봐야겠네요. 조언들 감사합니다. 간단한일이길 바래야지요. 

 

 

kjkim75

2021-05-25 20:17:40

안녕하세요, 저랑 너무 똑같은 증상이어서 댓글 남깁니다.

저희 집은 1년 전에 수리해서 들어왔고 그 때 에어콘도 새로 설치 했습니다.

10일전에 산호세 날씨가 엄청 더웠을때 에어콘을 틀었는데 안 시원해지는거에요.

그래서, 바람 나오는곳에 서있었더니 시원한 바람이 나오지 않고 미지근한 바람이 나오는거에요.

전 첨에 에어콘 가스가 다 됐나...했죠...

아니 1년밖에 안됐는데 벌써 이렇게 고장이 나나하고.....에어콘 기사님을 불렀습니다.

에어콘 기사님께서 오셔서 정말 이것저것 다 확인해봤었는데...

기사님께서 확인해 보니 에어콘을 켰을때 heater도 같이 켜지더라구요.

그래서 미지근한 바람이 나왔던거구요.

다시 기사님께서 원인을 확인하러 이것저것 확인해보시며 volt meter로 에어콘 선과 heater선을 확인했는데....

두선이 short난거였어요...
그래서 에어콘켜면 heater도 같이 켜진거구요...

기사님께서 에어콘 공사하실때 집에 원래 있는 선을 사용했다고 하시더라구요. (참고로 집은 약 70년대 지어졌고 2층 집입니다)

에어콘이 사용하는 전기선을 다른 전기선으로 바꿨더니 문제 해결됐습니다.

기사님도 30년 일하면서 이런 경우는 처음 본다고 하시더라구요...ㅋㅋㅋ

전기선도 오래되면 이런경우가 있나봅니다.(집안에 짐승이 없기 때문에 짐승이 갉아먹은것은 아닙니다)

혹시나 도움이 되실까 글 남깁니다.

DaMoa봐

2021-05-25 20:39:11

밖에 컴프래서 Fan 은 돌아가는지요?

RY_C

2021-05-25 22:43:35

팬 돌아갑니다. 아주 잘 돌아가요. 

포트드소토

2021-05-25 21:28:49

SC 면 더위가 심해지기 전에 빨리 고치셔야 겠는데요.

 

capacitor 가 망가지면 fan 이 안돌거나 compressor 가 안 돌 수 있습니다. fan은 잘 작동한다고 하시니 compressor 가 안 도는 걸수도 있는데요.

밖에 있는 AC 열어보세요. 거기 보면 원통 모양의 컴프레셔가 있는데, 이게 돌아가면 소리도 크고 진동도 큽니다. 간단히 확인하실 수 있습니다.

컴프레셔가 안 돈다면 캐패시터 가시구요..

그런데, 온도가 1F 77F, 2F 85F 인걸 보면 컴프레셔가 망가진게 아닐 것 같아요. (지금 밖에 온도는 몇도인가요?) 냉매 refrigerant 가 새서 효율이 나빠진 걸수도 있구요..

 

혹시 Dual Unit 인가요? 듀얼이면 2F HVAC 가 attic 에 있는 경우도 있거든요.  1F 은 시원한데, 2F 은 더우면 2F HVAC 만 망가진 걸수도 있구요..

또는 다 제대로 작동하는데, 실내에 있는 blower fan (밖에 있는 큰 팬 말구요) 이 작동 안하는 걸수도 있죠.. 시원한 바람까지 다 만들었는데.. 집안으로 퍼뜨리지 못하는 걸수도 있구요..

 

직접 하나 하나 테스트 해보셔야겠네요.. 또는 간단히 HVAC 점검회사에 의뢰하시거나요..

잘 고치시길 빕니다.

 

>> 윈도우 AC 온도 측정해보니 60F

윈도우 AC 온도라는게 뭔가요?

RY_C

2021-05-25 22:45:29

유닛 가운데 있는 검은색 큰게 어제 열어서 청소하려고 했더니 열이 많이 나 있더군요. 작동하다가 꺼서 그런건지 열받아서 그런건지는 잘 모르겠고요.

 

유닛은 한개인데 2존입니다. 1층 2층 따로따로. 거의 2층만 에어컨 틀고 1층은 그다지 덥지 않아서 실링팬만 틀어놓고 생활합니다.

 

어제 필터 새로 갈때 blower air는 정상 작동하는걸로 보였습니다. 

 

윈도우 ac/ portable ac unit 말씀드린거에요. 

채울아비

2021-05-26 00:11:16

에어컨 키면 밖에 컨덴싱유닛의 팬하고 컴프레서는 다 작동하나요?

지큐

2021-05-26 19:34:39

간혹 그 에어컨 게스가 다 새어 나갈수도 있더군요... 네 저희집이 그랬어요... ㅜㅜ

업체 불러보니 깨진? 부위가 고칠 수가 없는 부분이라 attic 에 들어가는 유닛 전체를 다 갈았습니다.

다행히 워런티가 있어서 위기 모면!

calypso

2021-05-27 00:07:09

댓글 첫번째로 다신 재마이님의 말씀 처럼 저도 그런 경험을 했습니다. 물 나오는 배수구 관에 (물이 배수관으로 안흐르고 바닥에 흥건히 고였음) 이것을 꽂고 총 한번 꽝하고 쏴주니깐 그 파이프에 쌓였던 찌꺼기가 다 제거됐습니다. 물론 에어콘 잘 돌아갔네요. (총 쏘니 그 충격으로 파이프와 파이프 이음새가 다 분리됐는데 그냥 본드로 발랐던게 아니고 꽂아 놨더군요. )

https://www.amazon.com/gp/product/B071JS76ZP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1

 

지큐

2021-05-27 00:34:50

이 배수구는 매년 한번씩은 손봐주는게 좋더군요...

그리고 혹시 가볍게 막혔으면 집에 wet/dry vac 있으면 그걸로 빨아들여도 되는 경우 있습니다. 시도는 해볼만 해요.

지큐

2021-05-27 01:51:26

업뎃하신것 보고 씁니다.

Coil leaking 이면 저희가 겪은거랑 증상이 똑같네요.

저희도 첨엔 충전했다가 며칠 후에 또 다 개스가 빠져나가서 교체했습니다.

한 한달 정도 쓰시다 이상 없으면 그대로 충전만해서 쓰셔도 되고... 아니면 교체해야죠...

RY_C

2021-05-27 03:43:01

아. 그랬군요. 저희도 어찌야 할지 고민입니다. 최대한 제가 할수있는 선에서 이것저것 해보려고는 하는데,  sealant  a/c leak  이런거 효과 있을까요?

지큐

2021-05-27 04:07:01

제가 듣기론 고칠수 있는 leak이 있고 없는게 있다고 하건데 제 경우는 고칠수 없는 부위여서 유닛 전체를 교체한거거든요. 저는 워런티가 있었기 때문에 교체하면 업체가 손해니 일부러 그런  말을 하지는 않았을겁니다. 그러니 업체가 이건 고칠수 없는 부위여서 coil을 교체해야 한다고 하면 그 말이 맞을겁니다.

Sealant 는 들어는 봤는데 제가 써본 경험이 없어서 뭐라 말씀드릴게 없네요. 다만 수리 업체가 그런걸 모를리는 없을 것 같아요. 그런걸로 고칠수 있다면 아마 옵션을 줬을것 같은데.. 한번 업체에 문의해보면 알 수 있지 않을까요?

 

일단 한달 정도 쓰시고 그 전에 개스가 빠지면 그때 고민해보셔도 될것 같긴 해요.

brookhaven

2021-05-28 17:21:13

저도 처음에 백불인가 이백불 주고 가스 채웠는데 이틀 만에 바로 빠져서 결국 유닛 다 바꿨습니다. 임시방편에 불과하고 바꾸셔야 할 거에요 ㅠㅠ

채울아비

2021-05-27 05:31:58

설치후 5~6년에 1LBS 정도 빠졌다면 micro leak 일 가능성이 큰데요. (제가 보질 않아서 확실하진 않습니다.) 

두어달 정도 써보시구요. 또 시원하지 않다면 그때 sealer 를 쓰시거나 다른 technician 한테 leak repair 가능한지 상담해보셔도 되구요.

 

제 경험상 leak sealer 로 잡힌게 대략 50% 정도네요.

sealer 를 쓰면 TXV 쪽이 막힌다는 말도 있긴한데 전 아직 그런적은 없습니다만...만약에 막히면 일이 좀 커질 수도 있으니 염두해두시구요.

RY_C

2021-05-27 17:11:35

수리기사는 고칠수 없다고 하는데, 제 기분상 호구놀이 하려고 그런거 같고요. 

뭐 사진을찍어서 보여주면서 여기가 너무 크게 새서 고칠수가 없다. 무조건 떼내고 새로 설치해야 한다 했으면 믿을텐데.

 

그래서 지금 아마존에서 leak detector 주문해놓았습니다. 이번 연휴주말은 이걸로 leak 테스트해보고 하려고요. ㅎㅎㅎ

flyhigh

2021-05-27 17:18:36

저희도 이사온지 이제 3년차 되가는데요.

작년에 갑자기 에어컨이 안되고 해서 기사님 불렀는데 압이 낮다고 하셔서 냉매 충전하고 여름동안 잘 썼습니다.

그런데 올해 두번째 켠날부터 안되길래 나가서 보니, 외부기에 연결된 두꺼운 라인에 얼음이 얼어있었습니다... 냉매부족 증상.... 그래서 또 기사님 불러서 확인해보니 냉매가 부족합니다....헐.... 작년에는 $180...올해는 $280.......아시는분이 소개시켜주신분인데...첫해는 너무 싸게 해주셨는지...ㅎ 저희는 오랜된기계라서...R-12.....오존망가트리는 종류라 생산중단된 가스라서 비싼더라고요....저희도 코일에서 샐수도 있다고 하시네요.... 1년1년 버텼네요... 저희도 이사를 가려고 하는데...여기에 몇천불씩 들이는게 맞는지 고민이 하면서 지내고 있습니다... 이러면 1-2년사이에 새 코일값을 쓰게될지도요....

RY_C

2021-05-28 04:12:11

저희는 410A인가 였던거 같네요. 글 써주신거 보니 왠지 저의 앞날같은 기분이 들어요. 

목록

Page 1 / 3810
Status 번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
  공지

마적단의 기초 | 검색하기 + 질문 글 작성하기

| 정보 33
  • file
ReitnorF 2023-07-16 33116
  공지

게시판의 암묵적인 규칙들 (신규 회원 필독 요망)

| 필독 110
bn 2022-10-30 57480
  공지

리퍼럴 글은 사전동의 필요함 / 50불+ 리퍼럴 링크는 회원정보란으로

| 운영자공지 19
마일모아 2021-02-14 78564
  공지

게시판 필독 및 각종 카드/호텔/항공/은퇴/기타 정보 모음 (Updated on 2024-01-01)

| 정보 180
ReitnorF 2020-06-25 182566
updated 114297

[05/02/24 온라인도 시작] 체이스 사파이어 프리퍼드 75k (지점은 10K 추가) / 사파이어 리저브 75k Offer

| 정보-카드 110
Alcaraz 2024-04-25 9589
updated 114296

뻘글입니다. 징크스가 있으신가요?

| 잡담 9
고구마엔사이다 2024-05-02 943
updated 114295

revel (테슬라 모델 Y 라이드 쉐어) 리퍼럴 공유 - NYC only

| 정보-기타 14
소녀시대 2022-11-28 2004
new 114294

[5/3/24] 발느린 늬우스 - May the LoveLive be with you!

| 정보 9
shilph 2024-05-03 146
updated 114293

사파이어 프리퍼드에서 리저브로 업그레이드 가능한가요?

| 질문-카드 20
렝렝 2018-03-06 3237
new 114292

출산휴가 유급/무급 회사의 규정에 관한 질문

| 질문-기타 5
돌고도는핫딜 2024-05-03 402
new 114291

버진 마일로 산 델타 Schedule Change쉽나요?

| 질문-항공 2
ParisLove 2024-05-03 147
updated 114290

(타겟) Hyatt (하얏트) Double Night Credits Promo (up to 10 nights)

| 정보-호텔 21
Globalist 2024-04-25 1749
new 114289

3살 아이를 데리고 6월 엘에이 다져스 경기장을 가보려고 합니다. 특별히 아이를 데리고 가기 좋은 자리가 있을까요?

| 질문-여행
피로에트 2024-05-03 31
updated 114288

(2024 카드 리텐션 DP 모음) 카드사 상관없이 남겨주세요

| 정보-카드 4167
24시간 2019-01-24 199357
updated 114287

본인의 운을 Hyatt와 확인해보세요 (Hyatt Q2 '24 Offer) [YMMV a lot]

| 정보-호텔 23
이성의목소리 2024-05-02 2882
updated 114286

인도인 동료가 좋아할만한 한국음식 뭐가 있을까요?

| 질문-기타 38
Strangers 2024-05-02 1568
updated 114285

초보자를 위한 코너: 아무거나 물어보세요 + 아무나 답변해 주세요

| 잡담 3355
  • file
shilph 2020-09-02 74951
updated 114284

[부동산] Rental property에 투자 하실때 현재 나오는 렌트 수익은 어디에서 확인하시나요?

| 질문-은퇴 14
메기 2024-05-01 908
updated 114283

체이스 사프 UR 프로모션: 애플 제품 구매시 기존 포인트 + 25% 보너스 포인트 사용가능 (~5/31/2024)

| 정보-카드 5
  • file
망고주스 2024-05-02 831
updated 114282

집 창문이 끝까지 닫히지 않습니다.

| 질문-기타 10
  • file
Krystal 2024-05-02 1006
updated 114281

(05/01/2024) 만년 위기 경제를 가늠하는 포인트들 - 시즌4

| 잡담 62
urii 2023-10-06 8334
updated 114280

2019 오딧세이 혼다 서비스 코드 A(B)145 질문입니다.

| 질문-기타 9
ALMI 2024-05-02 450
updated 114279

어디 은행의 체킹 어카운트 쓰시나요?

| 질문-기타 40
망고주스 2024-04-24 3089
updated 114278

오피스에서 일하시는 분들 중 낮잠 주무시는 분 계신가요?

| 질문-기타 36
playoff 2024-05-02 3130
new 114277

인천공항에서 리무진 콜벤 서비스업체

| 질문-기타 1
흙돌이 2024-05-03 265
updated 114276

30대 중반에 순자산 50만불 어떻게 만들었나 - 마인드편

| 잡담 33
  • file
티큐 2024-05-02 3530
updated 114275

세탁실에 있는 가스라인 살아 있을까요? + 삼성 washer dryer combo 가격이 좋네요

| 질문-기타 9
소바 2024-05-02 1013
updated 114274

2024 Amex Airline Credit DP

| 정보-카드 3416
바이올렛 2019-03-18 214257
updated 114273

한국->미국 또는 미국->한국 송금 (Wire Barley) 수수료 평생 무료!

| 정보-기타 1282
  • file
뭣이중헌디 2019-08-26 101399
new 114272

소소한 태블릿 꿀?딜... 갤럭시 탭 a9+ 5g

| 정보-기타 2
resoluteprodo 2024-05-03 625
updated 114271

[새오퍼] BoA 프리미엄 엘리트 카드 ( 연회비 550불 짜리 ) 75,000 점 보너스

| 정보-카드 62
레딧처닝 2023-06-06 9692
updated 114270

Sapphire Preferred Annual $50 credit을 Chase travel 사이트 말고 사용할 수 있을까요?

| 질문-카드 17
업비트 2024-04-29 2659
updated 114269

P2 메리엇 숙박권을 제가 사용 가능할까요?

| 질문-호텔 19
흙돌이 2024-03-24 1164
new 114268

댓글달면 토잉되는 게시판.. 어디까지 읽었는지 어떻게 확인하시나요?

| 질문-기타 5
별밤 2024-05-02 1126