안녕하세요, 샤워 부스 문제로 질문 드리고 싶습니다... 리모델링 된 집으로 이사온 후 1년 반 정도 지났는데요 (1층 집에 concrete slab foundation이고 지하실은 없습니다). 일단 저희 집 샤워 부스는 이렇게 생겼는데요.
처음에는 여기 1번 위치 (샤워시 등진 쪽) 에 작은 구멍이 있더라구요. 그래서 거기로 들어간 물이 2번 틈으로 새어나가는 걸 발견하고 1번을 그라우트랑 실리콘으로 막았더니 더 이상 2번으로는 새지 않았는데요.
얼마 후에 (2-3달 후) 드레인이 막혔는지 물이 잘 안내려가고 샤워 중에 물이 샤워 타일 위로 좀 차오른 상태가 계속 됐었는데 (귀찮아서 안 뚫고 그냥 버텼는데) 이번엔 물이 당황스럽게도 3번 위치로 새어 나오기 시작했습니다....
그래서 일단 이 샤워부스를 안 쓴지 2-3달쯤 되었는데 또 문제가 얼마 전부터 텁텁한 냄새가 나는 거예요. 하수구 냄새 같지는 않고 정확히 표현은 못하겠는 부스 안에 mortar가 물에 젖어서 나는 냄새 같기도 하고..
일단 육안으로 점검했을 때 타일에 물이 샐만한 구멍은 없는 거 같구요. 드레인 연결되는 쪽이 문제인 건지.. 공사자체가 잘못된건지 (워터 프루핑이 제대로 안됐다던지)..
혹시 이런 경험있으신 분이나 이런 문제 잘 아시는 분이 있으신지.. 도움 부탁드리고 싶습니다..
- 전체
- 후기 6758
- 후기-카드 1815
- 후기-발권-예약 1241
- 후기-백신 79
- 후기-격리면제 28
- 질문 57146
- 질문-기타 20668
- 질문-카드 11679
- 질문-항공 10177
- 질문-호텔 5190
- 질문-여행 4032
- 질문-DIY 178
- 질문-자가격리 19
- 질문-은퇴 412
- 정보 24196
- 정보-자가격리 133
- 정보-카드 5214
- 정보-기타 8004
- 정보-항공 3824
- 정보-호텔 3231
- 정보-여행 1060
- 정보-DIY 205
- 정보-맛집 217
- 정보-부동산 39
- 정보-은퇴 259
- 여행기 3419
- 여행기-하와이 388
- 잡담 15468
- 필독 63
- 자료 64
- 자랑 722
- 금요스페셜 106
- 강퇴로 가는 길 11
- 자기소개 661
- 구라 2
- 요리-레시피 70
- 오프모임 200
- 나눔 2699
- 홍보 15
- 운영자공지 32
7 댓글
케어
2023-09-21 11:10:25
샤워 시공이 뭔가 잘못됐을 확율이 높은것 같고요.
별도로 2-3개월동안 사용안한 샤워에서 냄새가 난다면, 하수구쪽으로 들어오는 냄새가 아닌지 확인해 보세요.
P-trap 에 물이 말라서 생기는 문제일수가 있으니, 물을 한두컵 정도 하수구에 직접 부어 보세요.
명이
2023-09-21 15:40:57
샤워 부스 방수가 깨진것 같습니다. 부스 내부의 타일 밑에 두꺼운 방수천이 있는데, 이게 찢어지거나 잘 못 시공한 것 같네요. 그래서 샤워팬 부스 내부의 물이 댐을 넘어 새어나오는거지요. 수리를 위해서는 작지 않은 공사가 될 것 같습니다.
조아마1
2023-09-21 17:37:26
이미 윗분들께서 잘 말씀해주셨는데요. 2번이나 3번위치에서 절대로 물이 새어나와서는 안됩니다. 지금 상황으로서는 shower pan을 다시 만들어야 할것 같은데요. 만일 동일한 타일을 구할 수 있다면 솜씨가 좋은 타일공을 구해 부분수리를 시도해볼 수도 있지만 그게 여의치 않으면 shower실 전체를 다시 만들어야 할 것 같습니다. 그나마 다행인 것은 1층바닥이 콘크리트라서 썩을 일이 없다는 것이구요. 만일 crawl space가 있었거나 2층이었다면 서브플로어 뿐만 아니라 조이스트까지 썩어서 보강/교체해야 하는 대공사가 될수도 있어요.
heesohn
2023-09-21 18:08:16
저희 집 화장실 샤워부스와 너무도 비슷한 디자인과
색깔 그리고 물 샌 것도 같은 위치라 깜놀했네요.
명이님 말씀대로 샤워부스 바닥 부분에 문제가
있었는데 공사하시던 분의 직원이 타일깔때
샤워부스 방수 콘크리트를 쓴 게 아니고 일반
콘크리트로 써서 같은 부분에 물이 샜구요.
방수천은 다시 씌우진 않았는데 샤워부스 바닥
타일 들어내고 방수용 콘크리트로 재시공 했더니
물이 안 샜습니다. 공사하셨던 분이 오셔서 AS
해 주셨구요. 냄새 부분은 모르겠는데 드레인쪽에
뭔가 걸려서 썩고 있는 게 아닌가 싶네요.
moonlover
2023-09-21 23:24:15
답변 해주신 분들 감사드립니다.. 역시 걱정했던대로 큰 공사가 될 것 같네요ㅠㅠ.. Flipper가 리모델링해서 파는 집을 산 건데 대충 공사한 느낌이 여기저기 있더라고요.. 이런 경우에는 어떤 업자를 불러야 될까요? 타일이나 플로어링 업자를 불러야할지 아니면 bathroom remodelling 전문 업자를 불러야 될까요?
조아마1
2023-09-22 01:38:55
제대로 수리하시려면 비싸더라도 permit받고 공사를 해주는 전문업체를 선택하시는 것이 좋긴 합니다.
사실 city/county의 permit을 받고 공사를 한후 inspection까지 통과하면 이렇게 문제될 일이 없어요.
이때, 규정(코드; https://up.codes )에서 명시된 대로 liner(방수천)이 설치되고 테스트를 통과되어야 하는데요.
hydraulic cement(수경시멘트) 뿐만 아니라 그 어떤 시멘트도 100% waterproof일수는 없기 때문에
shower pan이 샐 경우 위 규정에 명시된 재료의 liner(방수천)을 새로 깔아야 하는 것이 원칙입니다.
xerostar
2023-09-22 02:02:54
윗분들 말씀대로 전문가의 작업이 필요한 사안입니다만, 아쉬운 대로 물이 샐만한 틈을 다 막아보면 어떨까 합니다. 샤워부스가 다 마른 다음 바닥쪽 모서리 전체와 배수구 주변을 실리콘 넓게 발라서 꼼꼼하게 커버해 주는 것이죠. 보기엔 별로라도 일단 물이 바깥쪽으로 안새고 냄새가 더이상 안난다면 그냥저냥 사용할만 하지 않을까 생각되네요.