이제 추워지기 시작했는데 gas furnace문제가 생겼습니다. A/C는 문제없는데 heater 가 안되더라구요. igniter 가 문젠가 하고 교체해 줬는데도 ignition 문제가 있네요. blower motor도 아예 돌지 않고요.
지금 까진 ignitor , flame sensor 도 갈았는데요. 유투브 찾아보니 High limit sensor (switch) 에 문제가 생기면 heating이 안된다더라구요. multi meter 로 limit sensor continuity check 를 확인해봤는데요 소리가 나는게 딱히 문제점은 없어보이네요.. 하지만 부품을 분리하고 전선도 뽑아놨는데 저항값 Ω 이 0 아니고 자꾸 변합니다.
몇주간 고민하다 high limit sensor를 주문하긴 했는데 뭐가 문제인지 도무지 감이 안잡힙니다. technician 을 부를까 하다가 rent집이고 집주인도 빨리 해결해주지 않아서 골치아프네요. 혹시 furnace 잘아시는분 계시면 뭐가 문제인지 알려주실수 있나요?
감사드립니다
- 전체
- 후기 6758
- 후기-카드 1815
- 후기-발권-예약 1241
- 후기-백신 79
- 후기-격리면제 28
- 질문 57124
- 질문-기타 20659
- 질문-카드 11675
- 질문-항공 10175
- 질문-호텔 5189
- 질문-여행 4028
- 질문-DIY 178
- 질문-자가격리 19
- 질문-은퇴 410
- 정보 24189
- 정보-자가격리 133
- 정보-카드 5213
- 정보-기타 8001
- 정보-항공 3824
- 정보-호텔 3230
- 정보-여행 1060
- 정보-DIY 204
- 정보-맛집 217
- 정보-부동산 39
- 정보-은퇴 259
- 여행기 3418
- 여행기-하와이 388
- 잡담 15467
- 필독 63
- 자료 64
- 자랑 722
- 금요스페셜 106
- 강퇴로 가는 길 11
- 자기소개 661
- 구라 2
- 요리-레시피 70
- 오프모임 200
- 나눔 2699
- 홍보 15
- 운영자공지 32
17 댓글
불루문
2017-10-30 22:01:19
hogong
2017-10-31 01:03:09
답변 감사합니다. 문제 원인을 찾진 못했지만 증상을 알려드리자면 ignitor spark가 일어나질 않습니다. 이부분이 제일 궁금한건게 파트를 새걸로 교체했거든요. 그리고 blower는 thermostat 에서 on/off가능하고요... 하나 걱정되는게 예전에 전기쪽 문제(혹은 과부하로) A/C condenser 쪽에 퓨즈가 나간적이 있었구요. 그후에 블로어가 꺼지지 않는 증상이 있었습니다. 그때는 technician 이 와서 고쳤구요.. 그후에 히팅이 안되더라구요. 보드 문제일수도 있을거 같긴한데 (LED도 모두 green입니다.) 보드는 너무 비싸서 싼부품들만 갈고 있구요. 일단 집주인한테 말해놨으니 고쳐주겠지요.. 제가 diagnosis 해볼려고 했는데 능력밖인거 네요
wonpal
2017-10-31 05:53:18
hogong
2017-10-31 11:47:46
집주인이 고쳐주는게 맞는데요.. 좀 꾸물거려서 어떻게 한번 고쳐볼까 해볼라고요
업글여신
2017-10-31 06:41:10
이메일이나 서면으로 집주인에게 지금 문제를 리포트하시고 기한을 언제까지로 정하셔서 그간 집에 거주할수 있는 상태가 아니므로 호텔에서 생활을 해야하고 그에 대한 청구를 렌트비에서 제하고 보내겠다라고 보내세요
야박한것 같은데 안그럼 집주인이 추위에 떨며 사는게 아닌데 빨리 해줄 이유가 없겠죠
hogong
2017-10-31 11:52:05
일반적인 landlord랑 tenant 사이가 아니어서요. 친한 친구같은 사이거든요. 요새 집주인도 바쁘다보니 신경을 덜쓰는거 같긴한데, 집값도 시세보다 싸게 내고 몇년째 랜트비도 동결이었구요. 요새좀 기온이 떨어지긴했어도 LA겨울날씨라 그리 춥진 않네요. 암튼 집주인에게 연락해서 해결 봐야겠네요. 감사합니다.
업글여신
2017-10-31 15:11:49
초콘
2017-10-31 08:05:08
hogong
2017-10-31 11:55:05
저도 처음에 필터 의심 했었습니다. 필터 -> ignitor -> flame sensor 교체했는데 아직 문제가 해결이 안됬구요.. 보드까지 교체하면 돈이 많이들어가서.. (물론 집주인이 부품값 돌려줍니다)
DaMoa
2017-10-31 08:29:33
괜히 덤탱이 쓸수도 있는데 주인한테 독촉하는수밖에...
hogong
2017-10-31 11:56:30
집주인이 다행히 그럴 사람은 아닙니다 ^^;
Martian
2017-10-31 08:33:20
rent 인데 furnace부품을 마음대로 바꿔도 되나요? 나중에 덤탱이 써서 주인이 furnace바꿔달라 요청하면 어쩌실려구;
hogong
2017-10-31 11:58:11
이제껏 제가 고치고 부품값 청구한게 있어서 싸게 고친다면 ok죠. 근데 새부품 교체로 망가진거라면 그전부터 망가져있었으니 별반 다를건 없을거 같네요..
노력한만큼얻는다
2017-10-31 10:09:31
저 저번주에 히터 안돌아서 고쳤어요. 저는 히터를 틀변 돌아가는 소리가 들리다가 2분 후에 꺼져요. 써모스탯도 나가고요. 그리고 조금 후에 다시 들어옵니다. 알아보니, 블로우모터가 나갔는데, 뜨거운 공기가 안나가니 furnace가 자동 셧다운 하더라구요. 모터 갈았습니다.
hogong
2017-10-31 12:05:02
블로우 모터까지 갈상태라면 돈이 많이 나가 겠군요 모터값만 2-300불 하지 않나요? 그정도 되는 일이면 집주인 쪼아야 겠군요 ㅎㅎ. 제 경우는 블로우 모터도 안도니 좀 골치를 썪고 있네요.
physi
2017-10-31 12:16:22
Thermostat 띄어내면 벽 마운팅 패널에 와이어 꼽혀 있을텐데요, 그게 일반적인 컬러코드 스탠다드에 맞는지 먼저 확인하시고. furnace쪽 콘트롤 보드에 그 와이어가 맞게 들어갔는지 확인하세요.
저도 예전에 급하게 A/C 손본 뒤에, 겨울되니 히터가 안나온적 있었습니다. 고친다면서 딱 A/C만 되게끔 와이어링을 엉망으로 해놨더라구요. -.- 인터넷에서 두어시간 공부뒤에 컬러 코드 맞게 직접 다시 와이어링 했었습니다. 그 뒤로는 이런문제는 자가수리해요.
hogong
2019-03-18 13:25:39
정답!! 역쉬 재야의 고수님들은 다르시네요.
동네 HVAC 회사 리뷰 좋은데 골라서 79불 주고 점검 받았습니다. 10분만에 해결되었구요.
그냥 저번에 와서 히팅 고친 사람이 와이어링 개판으로 해놓고 간거더라구요.
집주인한테 리임벌스 받고 예전 HVAC기사는 사기꾼인걸로 밝혀졌구요.. 괜한 부품탓만 했었네요. 정말 모르면 당한다가 교훈이네요