제가 비전문가여서 배워 가는 입장에서 글을 쓰니까 의뢰로 공감 하시는 분들이 많아서 놀랐습니다.

 

그래서 힘을 얻어서 이제 2 편을 시작 합니다.

 

*********************************************

 

전기 전자 계열의 전문가님들이 제 글의 미흡한 부분을 지적하십니다.

 

그래서 저도 조금 더 자료를 찾아서 공부 해보면 다들 정확한 지적들입니다.

 

하지만 전기 쪽 일을 직접 해 본 일이 없는 저같은 일반인들은 지금까지 살면서 집의 전구 갈아본게 전부여서 가장 기본적인 지식에 목말라하고, 저도 그런 부분을 집 수리 해가면서배운 부분을 최대한 간단하게 설명하다 보니 자세하게 파고 들면 미흡한 부분이 있습니다.

 

제 글의 목적은 최대한 간단하게 기본적인 개념을 눈으로 보면서 이해할 수 있게 하는데 목적이 있으니 많이 부족하더라도 이해 해주시면 감사하겠습니다.

 

***********************************************

 

오늘은 제가 저에게 2년전에 던졌던 질문으로 시작하겠습니다.

 

(문제) 집 1층이 많이 어두워서 (천장에 등이 하나도 없어요... 부엌외에는) 집을 밝게 할 방법을 찾다가...  garage에서 들어오는 입구에 recessed light 하나가 눈에 들어옵니다. 이걸 연장해서 recessed light을 달 수 있을까?

 

(해답) 달았습니다. 아래 사진을 보시면 빨간 원 안에 있는 recessed light이 원래 있던 전등이고 여기에서 선을 따서 (흰 선은 흰선끼리, 검은 선은 검은 선 끼리, 구리 선은 구리선 끼리 연결 해서) LED recessed light  4 개를 연결 했습니다. 아래 첫번째 사진을 봐주세요.

 

여기서 저같은 초짜들이 가장 불안해 하는 부분은... 연결 해도 안전한가? 입니다.

기껏 연결해서 쓰다가 전기 화재로 불 나면 안 하느니만 못한 결과가 나오니까요.

 

여기서 1편에서 설명 드렸던 계산이 유용하게 쓰여집니다.

우선 계산 공식은 다시 복습 하면:

W = V x A 입니다.

 

두꺼비 집 수많은 스위치 중에서 어떤게 어디로 연결 되어 있는지 정확하게 알 수 가 없으니 대충 둘러 봅니다.

집 사기 전에 많은 집들을 둘러 봤어도 설계도, 전기 배선도가 존재 하는 집은 단 하나도 없더군요. :(

모든걸 눈대중으로, 짐작으로 알아내야 합니다.

 

세탁실에 있는 washer, dryer는 따로 차단기가 달려 있네요.

garage에 있는 water heater도 따로 차단기가 달려 있네요.

그리고 두 번째 사진에 나온 저희집 두꺼비집 (electrical panel) 을 보시면 대부분의 스위치들이 15A / 20 A 입니다.

그리고 미국은 Volt 는 120 V 입니다.

 

원래 있던 Recessed light 하나 달려 있는 주변을 살펴 봅니다. 화장실, 세탁실 전등.

그럼 전등만 3개네요.

모두 다 밝은 전구를 쓰기 위해서 가장 밝은 100W 짜리 옛날식 전구를 쓰고, 동시에 켜서 생활 하는 상황을 가정 하면:

전구 하나는 100 W = 120 V X (Amp). 

(Amp) = 100 W / 120V = 0.83 amp 입니다.

그럼 전구 3개 동시에 켜면 0.83 x 3 = 2.5 Amp 되네요.

 

hair dryer 우리집에 하나 있는 게 1875 W 를 사용 하네요! 1875 W = 120V x (amp).

Hair dryer 는 15.6 A 를 씁니다.

 

여기에 가전제품 몇 개 돌리고 (bidet, 등등)....

 

음... 이러면 20A 차단기 용량에 마구 근접 하고 있습니다...

 

LED recessed light 은 하나당 0.15 A 밖에 사용을 안 합니다 (3 번째 사진).

그러면 LED recessed light 4 개 새로 달아도 사용 하는 전류의 양은 0.15 x 4 = 0.6 (A).

 

어쨌든 모든 전자제품을 동시에 가장 많이 쓰는 경우도 20 A를 넘지 않는다는 결론이 나옵니다.

사실 전등만 켜 놓으면 5 A도 쓰지 않으니 20 A circuit breaker 용량으로 넉넉 합니다.

 

그래서 Project를 생각대로 진행 해도 괜찮겠다는 결론에 도달합니다. 

 

그리고 다른 전자 제품을 많이 쓰고 있을 때 hair dryer는 조심 해야겠구나... 하는 것도 배우죠.

 

****************************************************************

사진 세장 다음에 두 번째 질문 계속 됩니다. 

****************************************************************

 

IMG_7955.jpg

 

 

IMG_7953_Low resolution.jpg

IMG_7957.jpg

 

 

**************************************************************

 

이제 두 번째 질문입니다.

 

요즘 이산화 탄소 배출 덕분에 gas oven이 점차 사라질 것 같고, 청소나 관리도 번거로우니 전기로 induction oven을 많이 알아보십니다.

 

(문제) 그럼 우리집에 있는 낡은 gas oven / electric cooktop 빼고 그 자리에 그냥 넣고 플러그 꽂아도 되나요?

 

(풀이)

우선 실제로 induction oven을 하나 살펴 보겠습니다.

 

https://www.bestbuy.com/site/frigidaire-gallery-5-4-cu-ft-self-cleaning-freestanding-electric-induction-convection-range-stainless-steel/5990702.p?skuId=5990702

 

삼성이 좋기는 하지만 저는 비싸서 못 살걸 알기 때문에 싼 걸 T.T 골랐습니다. 무늬만 미국 브랜드, 중국산 Frigidaire...

웹사이트에 들어가셔서 "specification"을 찾아 눌러서 열심히 내려가면...

아래의 내용이 나와 있습니다.

 

Electrical Specification

 

  • 40 amperes
  • 208 volts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

사용 설명서가 웹사이트에 있어서 들어가 뒤적거려봅니다. 240 V, 40 A 라고 나와 있네요.

 

이 정보를 가지고 우리집 두꺼비집을 다시 봅니다.

다음편에 설명 하겠지만 스위치 하나짜리들은 120V 스위치들이고, 스위치 2개를 묶어 놓은 것 같이 생긴 것들은 240 V 입니다.

 

240 V 하나는 이미 다른 Oven이 차지 하고 있고...  용량이 40A 입니다.

그러면 이 차단기 (240V, 40A) 에서 선을 따와서 아웃렛 설치 하고 induction oven을 꽂으면 되나요? 

 

정답은..... 안됩니다!!!

 

기존에 있는 멀쩡하게 잘 사용하는 oven으로 가는 선을 끊고 induction oven쪽으로 새로 하나의 선만 내면 모르겠습니다만...

차단기 용량이 40A 이고 이미 전력 소모가 큰 oven이 하나 있는 상태에서 다시 40A 를 끌어다 쓰는 induciton oven을 하나 더 켜면...

용량 초과 = 전기 화재 100%.

물론 2개를 동시에 쓰면 차단기가 자동으로 내려가겠죠.

하지만 차단기도 사람이 만드는 물건입니다.

Oven 2개가 80 A를 (40+40이라 생각하고) 열심히 빨아 들이고 있으면 40A 용량까지만 설계된 차단기-배선 시스템이 금방 과열 됩니다.

차단기가 내려 가지 않는 최악의 상황에서는 어딘가에서 불이 납니다.

 

평소에 오븐 2개를 동시에 쓸 일이 없더라도 명절 때 가족 모인 상황에서 불이 나면 끔찍한 상황이 발생합니다.

 

와이프의 눈초리와 등짝 스매싱...을 미리 예방 하려면?

 

이런 경우 정답은 (집에 들어오는 전력에 여유가 있다는 가정하에) 240V 차단기를 induction oven용으로 하나 더 달고 거기에서 선을 빼서 outlet 하나만 설치해서 induction oven만 연결 하는게 정석입니다.

 

음... 그러면 $1000 짜리 induction oven 들여 놓으려다가 전기 배선 때문에 electrician 쓰는 비용이 상당하겠는데요?

 

 

휴.... 간단한 설명만 하려고 했는데 엄청 길어졌네요.

 

도움이 되었으면 좋겠습니다.

 

****************************************

 

다음 편에서는 아래의 내용으로 설명 하겠습니다.

 

교류 / 직류 / 120V / 240 V 

검은선 / 하얀선 / 구리선 

 

 

16 댓글

손님만석

2020-06-13 14:43:52

실무로 바로 들어가네요. 많이 도움이 될것 같습니다.

한번가자

2020-06-13 15:08:51

바로 스크랩했습니다.  기초이론을 어떻게 실무에 적용하는지까지 정말 설명을 잘하시네요.   

궁금마왕

2020-06-13 16:15:48

감사합니! 비전공자 이지만 흔히 갖는 질문내용에 답을 주신것 같습니다. 이 정도 스스로 찾으려면 이것 저것 찾고 또 찾는데 실수는 없었는지 불안해 했는데.. 꼭 뭐할까 수준별 학습? 눈높이 강의? 쪽집게 강의 받은 것 같습니다.

이랑아빠

2020-06-13 16:41:54

도움 되었다니 뿌듯합니다. 

 

저도 여기 저기 뒤적거리면서 물어가면서 배운거라 아직 많이 부족하네요. 

hogong

2020-06-13 17:51:25

맞습니다 LED라잇은 전류사용량이 작아서 여러개 연결하셔도 큰 차이가 없습니다. 가장 좋은 시나리오는 15amp브레이커에 라인 따서 복도용 전기를 따로 내시는게 좋긴 합니다. 브레이커박스에 공간별로 나눠져 있으면 가장 관리하기 편하겠죠.

 

 

 

오븐같은경우 240v 40amp가 필요하다면120v 브레이커를 2pole 240v 브레이커 바꾸시면 됩니다.

 

!! 잠깐 근데 기존 전선은 어떻게 하나요!?

 

기존선이 1hot(black) 1neutral(white) 1ground(green) 있고 모두 8awg굵기이다 하시면 wire하나가 부족합니다. 이럴때 어쩔수없이 8/3 awg 로 다시 작업하셔야 됩니다. 아니면 선하나만 더 뽑아오든지요. 

 

전선굵기별로 최대 용량이 있으니 넘지 않게 잘하셔야 안전하게 쓰실수 있습니다.

 

또 한가지 고려하셔야 할게 메인 패널 용량입니다. 100amp 패널인데 초과하면 또 곤란합니다. 그럴때는 200amp 혹은 그 이상으로 업글하셔야 합니다. 꼭 라이센스있는 일렉트리션하고 작업하셔야 하는 큰 작업인게 미터까지 봐줘야 하는 거라. 이왕이면 전기 인스팩션/퍼밋 받으시는게 좋을듯 합니다.

이랑아빠

2020-06-13 22:03:36

우리집에 들어오는 전력의 amperage 가 100 amp 인지는 어떻게 확인 하나요?

hogong

2020-06-13 23:23:46

Main breaker box 보시면 제일 위에 있는 breaker에 용량이 적혀 있습니다. 100이면 100앰프 200이면 200이런식이죠

이랑아빠

2020-06-14 10:39:01

설명 감사합니다. 그런데 저같은 비전공자의 부족한 전기 지식으로는 이 글 읽는게 수학 문제 푸는 것 깉아요~~~~. >_< 

빨간구름

2020-06-13 20:01:43

ㅎㅎㅎㅎ 상당히 유용합니다. 의식의 흐름이 아주 자연스러워요. 

그럼 전기공사에 인덕션 값보다 더 들게생겼는데 바꾸실 건가요?? 아이 궁금해

이랑아빠

2020-06-13 21:54:03

지금 있는 gas cooktop 을 영원히 쓰는게 가장 좋다는 결론에 도달합니다. If it ain't broken, don't fix it!

빨간구름

2020-06-14 00:54:02

망가지면 어디로 가실 건가요? Gas? Induction? cooktop??

이랑아빠

2020-06-15 00:36:14

모든 일은 적은 노력으로 최대의 결과를 얻으려 하고 있습니다. 당연히 gas cooktop 을 유지하고 살아야지요. 제가 올린 글은 그럴듯한 상황을 "가정" 한 것입니다. :) 

악어땡국

2020-06-15 14:16:44

화장실 등을 바꾸려고 안전을 위해 차단기을 하나씩 다 내려봤는데 아무 것도 연결된 것이 없는지 화장실 등은 계속 켜져있었습니다. 집안의 전기가 차단기랑 연결이 안된 경우도 있나요? 정말 하나하나씩 다 내려봤거든요. 이럴 경우는 어떻게  하고 전등을 바꾸어야 할까요? 

이랑아빠

2020-06-15 14:25:06

집에 들어오는 전원 메인을 차단 해보시면 어떨까요?

 

그리고 차단기로 내려지지 않는 전구는 배선이 비정상일 것 같습니다. Electrician 부르시는게 좋지 읺을까요?

우찌모을겨

2020-06-15 16:00:11

저같으면 (따라하셔도 책임은 안집니다만) 스위치만 내리고 바꿉니다.

스위치를 내리면 라이브 라인이 없거던요..

스위치가 라이브 (검은선 내지는 빨간선) 라인을 끊었다 이었다 하는거라..

집안 등 다 그렇게 바꿧습니다만..

악어땡국

2020-11-10 19:17:00

저도 우찌모을껴 님이 말씀하신대로 스위치 내리고 전류 흐르는지 확인하고 교체 완료했습니다. 조언 감사드려요 

목록

Page 1 / 3812
Status 번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
  공지

마적단의 기초 | 검색하기 + 질문 글 작성하기

| 정보 33
  • file
ReitnorF 2023-07-16 33368
  공지

게시판의 암묵적인 규칙들 (신규 회원 필독 요망)

| 필독 110
bn 2022-10-30 57646
  공지

리퍼럴 글은 사전동의 필요함 / 50불+ 리퍼럴 링크는 회원정보란으로

| 운영자공지 19
마일모아 2021-02-14 78716
  공지

게시판 필독 및 각종 카드/호텔/항공/은퇴/기타 정보 모음 (Updated on 2024-01-01)

| 정보 180
ReitnorF 2020-06-25 183531
new 114336

Krispy kreme FREE dozen of glazed donuts

| 정보-기타
connect 2024-05-06 42
updated 114335

아멕스 팝업 탈출 후기 입니다.

| 후기-카드 55
캡틴샘 2024-05-04 3668
updated 114334

아플 (Amex Platinum) 175k offer 역대최고 오퍼 ($8,000 스펜딩)

| 정보-카드 61
신발수집가1 2024-04-04 7638
updated 114333

초보자를 위한 코너: 아무거나 물어보세요 + 아무나 답변해 주세요

| 잡담 3362
  • file
shilph 2020-09-02 75101
new 114332

AA마일 사라진다고 하는데 어떻게 하면 좋나요?

| 질문-항공 3
  • file
atidams 2024-05-05 392
updated 114331

뉴욕 초당골 vs 북창동 순두부 추천해주세요!

| 질문-여행 31
오동잎 2024-05-03 2052
updated 114330

[업데이트: 인어났어요]//[원문]아플 비지니스 250,000 오퍼 (20K 스펜딩 조건)

| 정보-카드 15
  • file
bingolian 2024-04-28 2802
updated 114329

한국에서 회를 드시려면 배달횟집

| 정보-기타 8
  • file
쿠드롱 2022-06-14 2260
updated 114328

릿츠 보유 중 브릴리언트 사인업 받는 조건 문의

| 질문-카드 10
Dobby 2024-05-04 902
updated 114327

런던 히드로 (LHR) 터미널 5 환승기

| 정보-항공 36
찐돌 2023-01-04 3505
updated 114326

2023년 11월 현재 한국행 위탁수화물 규정은 어떻게 되는지요?

| 질문-항공 14
손만대면대박 2023-11-13 1187
new 114325

6/24만료인 델타 e크레딧 어떻게 사용해야할까요?

| 질문-항공 2
배구커비 2024-05-05 132
updated 114324

기아 자동차 보험 가격

| 질문-기타 12
BugBite 2024-05-03 1861
new 114323

분리발권 미국소도시-DFW-HND 모바일 체크인 가능한가요?

| 질문-항공 4
mkang5 2024-05-05 156
updated 114322

Sapphire Preferred Annual $50 credit을 Chase travel 사이트 말고 사용할 수 있을까요?

| 질문-카드 22
업비트 2024-04-29 3244
updated 114321

[05/02/24 온라인도 시작] 체이스 사파이어 프리퍼드 75k (지점은 10K 추가) / 사파이어 리저브 75k Offer

| 정보-카드 128
Alcaraz 2024-04-25 11549
updated 114320

그리스 여행하다가 지갑 잃어버린 후기

| 후기 30
두유 2024-05-03 2387
updated 114319

Toyota Land Cruiser 관심이 있는데 요즘도 마크업 심하나요? ㅠㅠ

| 질문-기타 23
Monica 2024-05-04 1598
updated 114318

런던 히드로 (Heathrow) PP 라운지 간단 후기

| 정보-항공 5
dokkitan 2020-02-01 1713
updated 114317

[9/30] 발 쭉펴고 쓴 카드 혜택 정리 - 만들 수 없지만 만들 수 있는 체이스 릿츠 칼튼 (업뎃: 6/28/23)

| 정보-카드 286
shilph 2019-09-30 34236
new 114316

에어프랑스 미동부-유럽행 마일 항공권 변동성이 심한가요?

| 질문-항공
프랭클린인스티튜트567 2024-05-05 130
updated 114315

9-10월 ICN-LAX (이콘)이 엄청 싸네요: AA 원스탑, 편도 $220, 왕복 $365 (인천-뉴욕도 저렴함)

| 정보-항공 46
  • file
그린앤스카이 2024-05-04 9344
new 114314

I-751 Late Submission, I-797 extension letter로 한국 여행 가능할까요?

| 질문-기타 1
놀궁리 2024-05-05 185
updated 114313

콜로라도 7월초 4인가족 9박 10일 여행에 조언을 구합니다.

| 질문-여행 16
  • file
도다도다 2024-05-02 917
new 114312

메리엇 5박 포숙시 4박후 마지막 1박은 무료인가요?

| 질문-호텔 4
  • file
백만송이 2024-05-05 396
updated 114311

그럴리야 없겟지만 은행이 파산 한다면 어찌 되나요?

| 잡담 58
알로하 2020-03-19 6570
updated 114310

Marriot brilliant pop up 경험 공유

| 정보-카드 15
  • file
StationaryTraveller 2024-03-18 2340
updated 114309

다양한 IRA 실수 32 가지 (32 Common IRA Mistakes)

| 정보-은퇴 343
도코 2024-01-27 16288
updated 114308

Hilton Aspire Card 리조트크레딧 DP 모음글

| 질문-카드 246
  • file
음악축제 2023-04-04 22104
updated 114307

(타겟) Hyatt (하얏트) Double Night Credits Promo (up to 10 nights)

| 정보-호텔 33
Globalist 2024-04-25 3363