안녕하세요.

 

검색에 검색을하다 마지막으로 업자 부르기전에 이곳에 글을 남겨 봅니다.

주방에 Garbage Disposa와 Dish washer 두개 설치가 필요하여 확인해보니 싱크 밑으로 기존 Dish washer에 Hard wired해서 사용한 것으로 보이는 두가닥의 선이 있어, 이 두 선으로 2개의 outlet 연결이 가능한 GFCI (20A) outlet을 만들었습니다.

이 때 Garbage Disposal사용에는 아무런 문제가 없습니다. -> Air Switch를 연결하여 사용하고 있습니다.

하지만 Dish Washer(120V 60Hz, Minimum 15A circuit breaker)가 40% 확률로? 30분을 남기고 GFCI tripping 되는 현상이 있습니다. 항상 그러면 뭐가 잘못되었다고 생각하겠는데 종종 tripping이 되니 원인을 모르겠네요. (최초 Hard wired 가능한 제품에 outlet으로 전기를 꼽아 쓸 수 있게 Hard wire kit로 선을 따로 사서 연결했습니다.)

 

2개의선으로 GFCI outlet을 만든것이 잘못되었는지,

15A minimum에 20A outlet을 설치한 것이 잘못되었는지,

누수는 없는것으로 확인됩니다. Ground에도 잘 연결 했었던 것으로 기억하는데요, 혹시 비슷한 경험 있으시거나 조언 해주시면 감사드리겠습니다.

 

14 댓글

겨우살이

2024-01-04 14:11:16

Netural을 disposal과 같이 쓰고 있으면 흐르는 미세한 전류때문에 dishwasher가 전기를 세게 끌어당길때 GFCI가 nuisance trip을 일으킬 수 있다고 합니다. 혹시 GFCI 브랜드가 뭔가요? Legrand인가요 leviton인가요?

9로D망

2024-01-04 14:27:58

FAITH? 입니다. disposal는 air switch라 평소에는 idle상태가아닌 disconnected 상태라고 생각했었네요.

겨우살이

2024-01-04 16:24:11

저도 처음에 새 dishwasher를 다른곳에 연결했는데도 트립되길래, 새로 바꿔달라고 했는데도 문제가 생겼습니다… 근데 이게 좀 복잡하더라고요. 

여러가지 시도한 끝에 dishwasher가 heating cycle로 넘어갈때나 모터가 세게 전류를 당길때 트립이 되더라고요 (근데 이것도 항상 그런건 아니였습니다). 

그 후 제 댓글과 같은 가설이 있었고, disposal을 완전히 제거하니까 문제가 발생하지 않아서 dishwasher를 위한 dedicated line을 만들어 달라고 했습니다. 

그런데 new construction 이라 구멍을 뚫고 큰 공사를 벌이기가 아깝더라고요.. 캐비넷도 좋은거였는데.. 물론 마감을 잘 하겠지만.. 

그러다 인터넷에서 비슷한 문제를 겪는 사람들을 많이 보았고 Leviton GFCI로 바꾸면 괜찮아졌다는 글을 보았습니다. 

제가 그래서 뚫기전에 다른 브랜드의 GFCI로 바꾸던지 아니면 circuit breaker를 AFCI/GFCI되는거로 바꾸고 위에 GFCI를 없애자고 제안했고, 첫 시도에서 Leviton제품으로 바꾸니 문제가 발생하지 않았습니다. 

제가 알기로는 dishwasher를 GFCI에 의해 protected되어야 한다는 코드가 NEC에 그리 오래된 요구사항은 아니라고 알고있습니다. 정확히 말하면 아울렛이 카운터탑보다 위에있는것만 GFCI가 필요하다 뭐 이런 language 일겁니다. 그래서 좀 오래된집에가면 hardwired가 아닌 경우에도 그냥 GFCI없이 연결되어 있는거죠. 따라서 인터넷에서의 가설이 dishwasher 들 (특히 인버터모터를 쓰는 LG같은 경우) 자체가 아직 코드에 맞춰서 디자인이 완벽하게 되지 않은건 아닌가? 하는 루머가 있었습니다. 


제 생각에는 이미 설치한 dishwasher를 건드는것보다

1. Disposal을 완전히 분리하고 테스트

2. GFCI outlet을 Leviton것으로 교체

3. Circuit breaker를 GFCI 되는것으로 교체하고 아울렛은 일반 아울렛으로 (근데 이때는 꼭 15A로 맞추셔야 하겠죠)

을 해보시고 그래도 트립된다면 dishwasher 를 의심해 보세요. 정확하게 말하면 dishwasher가 문제라서 이걸 바꾼다고 해결될 가능성이 높지 않다는 뜻입니다

9로D망

2024-01-04 18:07:15

소중한 경험담 감사드립니다

에타

2024-01-04 14:20:49

한번 Garabage disposal 선을 분리해보시지요. 분리한 후에도 계속 trip 되면 디시워셔 자체 문제일겁니다. 분리한 뒤에 trip현상이 멈추면 GFCI outlet연결에 문제가 있는듯 하구요..

9로D망

2024-01-04 14:28:52

한번 시도해보겠습니디. 사실 disposal가 air switch에 연결되어있어 사용하지 않을 땐 disconnected 된 것이나 다름없다고 생각했었네요. 감사합니다.

hogong

2024-01-04 14:57:37

15 amp circuit( 15amp breaker 14AWG)에 20 amp GFCI 아웃랫 설치하신게 문제인듯합니다. 서킷에 디시워셔만 쓰신다면 큰문제는 없는데 (작동시 10-15amp사용). 만약 같은서킷에 다른기기랑 같이 스실땐 문제가 되실듯하네요.

 

계속 문제 발생시 서킷 전체를 20amp (12AWG + 20amp breaker)으로 업글해주셔야 될듯하네요

9로D망

2024-01-04 18:09:33

circuit breaker 자체가 딸려서 그랬을수도 있겠네요. 감사합니다.

hogong

2024-01-05 11:34:53

서킷이 15amp인데 브레이커를 20amp짜리 쓰는것도 코드바이올레이션입니다. 반대로 서킷이 15인데 아웃렛을 20amp짜리 쓰는것도 코드 바이올레이션입니다. 그말은 안전하지 않다는것죠.

mkbaby

2024-01-04 15:06:18

저도 이런적이 있었는데 결국 디쉬워셔 자체 문제였습니다. 새거로 바꾸니까 아무 이상없이 잘 되더라구요. 

9로D망

2024-01-04 18:08:20

소중한 의견 감사드립니다.

조아마1

2024-01-04 16:05:52

그라운드가 연결되지 않았을 때 흔히 생기는 증상인데요.

혹시 GFCI에 그라운드까지 포함해서 3가닥을 연결하셨나요? 아니면 그라운드없이 2가닥만 연결하셨나요?

그라운드까지 연결하셨다면 GFCI에 단단하게 잘 연결되어 있는지 확인해보시겠어요?

9로D망

2024-01-04 18:08:05

확인해보겠습니다. 의견 감사드립니다.

초롱

2024-01-05 08:40:23

보통의 경우에는 디스포절과 디시워셔를 각각 다른 데디케이드된 파워를 주지 같이 쓰지 않아요. 지금은 100% 코드에 맞는 방법으로 쓰는 상황이 아니니 선을 새로 끄는게 아니라면 싸게 문제를 해결 할 수 있는 방법 부터 시도를 해보셔야 해요.

1. GFCI 에 핫 뉴트럴 그라운드 결선 확인.

2. GFCI 교체.

3. 2. 에서 문제가 생기면 전기 기술자를 부르시는거 추천해요. 그래도 그냥 DIY 진행 하시려면 GFCI 제거하고 일반 아웃렛 설치. 

4. 3 번에서 패널 브레이커가 트립되면 디시워서 자체 문제일 가능성이 큽니다. 문제 없으면 그냥 쓰시던지 안전을 위해서 패널에 있는 브레이커를 GFCI 브레이커로 바꾸세요. 바꾼 브레이커가 트립되면 다시 일반 브레이커 쓰시던지 아니면 전기 기술자 부르셔서 선을 다시 끄는 공사를 하셔야 할 듯합니다.  

  

목록

Page 1 / 9
Status 번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
  공지

마적단의 기초 | 검색하기 + 질문 글 작성하기

| 정보 33
  • file
ReitnorF 2023-07-16 32641
  공지

게시판의 암묵적인 규칙들 (신규 회원 필독 요망)

| 필독 110
bn 2022-10-30 57178
  공지

리퍼럴 글은 사전동의 필요함 / 50불+ 리퍼럴 링크는 회원정보란으로

| 운영자공지 19
마일모아 2021-02-14 78307
  공지

게시판 필독 및 각종 카드/호텔/항공/은퇴/기타 정보 모음 (Updated on 2024-01-01)

| 정보 180
ReitnorF 2020-06-25 180857
  175

Patio에 screen door 설치 질문요..

| 질문-DIY 29
  • file
Oneshot 2024-04-22 1455
  174

lawn pest control 어떻게 하시나요?

| 질문-DIY 8
초밥사 2024-03-27 919
  173

토크렌치가 없는데, 타이어 교체 후 얼마나 잠궈야 할까요?

| 질문-DIY 10
날아라호빵맨 2024-03-19 872
  172

애증의 덱 관리 - 덱에 낀 녹색 이끼 제거한다고 파워와싱 하다가 덱 표면이 다 쓸렸습니다. ㅠㅠ

| 질문-DIY 17
AnneA 2024-03-13 2363
  171

엔진오일 5W30 이용하다 5W20 사용해도 되는지요?(5W30으로 결정)

| 질문-DIY 22
시티투투 2023-07-31 3667
  170

집 환기통 철판 뚜껑을 때리는 빗소리를 잡아보자?

| 질문-DIY 8
  • file
덕구온천 2024-03-14 866
  169

지하실에 에어컨과 히터는 어떻게 하면 좋을까요?

| 질문-DIY 27
  • file
펑키플러싱 2024-03-07 1348
  168

LED Driver(Transfomer?) 교체. 헛갈리는 스팩

| 질문-DIY 16
  • file
한비광 2024-03-08 886
  167

자동차 자가 정비를 하려고 합니다. Tool set 추천 부탁드립니다.

| 질문-DIY 43
페파피그 2024-02-24 2072
  166

Junkyard 가보신분?

| 질문-DIY 5
시골곰 2023-11-09 1585
  165

8889 HSA form (Employers Contribution Amount - CareFirst) 질문입니다

| 질문-DIY 6
  • file
작성 2024-02-26 266
  164

Radon mitigation system

| 질문-DIY 1
멜준 2024-02-18 317
  163

Built-in microwave가 고장났어요

| 질문-DIY 9
  • file
doomoo 2024-02-13 1244
  162

테슬라 충전 (220V Transformer - 도란스) 사용하면 110V 보다 충전이 좀 더 될까요?ㅋㅋㅋ

| 질문-DIY 22
브리앙 2024-02-01 1714
  161

주방 Range Hood 교체하려는데 도움이 필요합니다.

| 질문-DIY 2
  • file
playoff 2023-04-07 736
  160

랩탑에서 사용하던 SSD를 그대로 다른 컴퓨터에서 부팅해서 사용할 수 있나요?

| 질문-DIY 14
ydad 2024-01-03 1282
  159

▶ DYI 설치 식기세척기가 계속 tripping 되는 이슈

| 질문-DIY 14
9로D망 2024-01-04 973
  158

Feit Smart Flood Security Light 라잇벌브가 나가면-리펀완료

| 질문-DIY 16
  • file
곰표여우 2023-12-13 443
  157

골프 클럽 그립교체 직접하시는 분께 질문있습니다.

| 질문-DIY 14
HappyHour 2023-04-15 1549
  156

DIY - 연수기 설치 (plumbing) 고수분들의 조언을 구합니다

| 질문-DIY 13
  • file
도매니저 2023-11-17 910

Board Links