업데이트) 다행히 에러 메세지를 읽을 수 있게 된 뒤, 나드리님이 공유해주신 비디오 (https://youtu.be/3Jonl_TLkpE) 를 보고 Flame Sensor를 청소해주었더니 다시 난방이 되고 있습니다. 센서를 청소할때 너무 센 것으로 하면 안된다고 하여 (샌드페이퍼는 추천하지 않으며, 스카치 주방 스폰지 아니면 Steel Wool로 청소하라는 글을 참고했습니다) 주방 스폰지 동원해서 청소했습니다.

 

만약을 대비해서 센서 하나 추가로 샀는데 혹시 모르니 계속 놔둬야 겠습니다. 많은 댓글로 도움 주셔서 감사합니다-

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 

HVAC 유닛 바꾼지는 한 2년 정도 되었고, 그 전부터 Nest Thermostat을 사용하고 있었습니다. 사는 동네에 겨울이 임박해서 난방을 다시 튼지 한 2-3주 안된것같은데, 며칠 전부터 난방 상황이 좀 이상합니다.

 

집안 마루 온도가 한 67-68일때 72 정도로 난방을 틀면 일단 72로는 난방이 나오면서 잘 올라갑니다. 그런데 72에 도달한 뒤 유닛이 (당연하지만) 작동을 멈춘 이후로 다시 온도가 내려가면 (한 70-71?), "난방 중" 이라고는 나오면서 "72도 약 15분 후 도달" 메세지는 나오는데 찬 바람이 나옵니다. 당연히 찬 바람이 나오니 72도에 도달이 되지 않고 찬 (엄청 찬 바람은 확실히 따뜻한 바람은 아니고요) 바람이 나오니 작동만 계속하고 멈추질 않네요. 며칠 간 자다 깨보면 찬 바람이 나오면서 계속 돌아가고 있는 걸 확인하고 끈게 몇번입니다.

 

검색해보니 별별 추천이 다있길래 하나씩 해봤는데 (히팅 와이어에 녹색 라인이 있길래 부식 같다고 해서 자르고 다시 연결, 필터 12월에 바꾸려고 했었기 때문에 그냥 일찍 교체 등등) 해결이 되지는 않네요. 왠지 Furnace 문제 같은데 기분이 쎄하고 참 겨울 맞이 걱정이 됩니다.

 

혹시 비슷한 경우 겪으신 분이 계시면 문제가 어느 부분이었는지 공유 부탁 드립니다.

29 댓글

미국멋쟁이

2021-11-15 03:10:39

유닛은 난방중인데 찬바람이 나올때 버너 내부에 불이 붙은 상태인가요? 찬바람이 나온다고 하신걸보니 불이 안붙었을것 같은데. 유닛은 동작하고 불이 안붙으면 프레임 센서에 의해 가스가 차단되고 유닛이 꺼지는게 정상이예요. 

그리고 유닛에 빨간불 깜빡이는게 있는데 정상으로 읽히나요? 유닛 어딘가에 에러코드 보시는법 있어요. 대게 뚜껑열어보면 나와요

Respond

2021-11-15 03:17:13

유닛은 Furnace 유닛 말씀하시는거겠죠? 빨간불 깜빡이는 거 어디 있을지 한번 찾아봐야겠습니다. 유닛 뚜껑은 열어봤는데 오래된 유닛이라 설명이 좀 복잡하게 되어있어서 이해가 잘 안되더라고요 ㅠㅠ 지금 꺼놓고 (리셋하라는 추천을 받아서 한 2-30분 꺼놓으려고 합니다) 있으니 뚜껑 다시 열어봐야겠습니다.

Respond

2021-11-15 03:57:20

에러 코드 보는지 이제 알게 됐는데 파워 다시 킨 상태에서 아래 뚜껑을 열어서 에러 코드 보려고 하면 Furnace 파워가 나가버리네요. 뭔가 문제가 있는 것같다는 생각이 강해졌습니다 -_-

나드리

2021-11-15 04:22:56

뚜껑열면 원래 꺼집니다.  구멍으로 보셔야됩니다.  2년이면 워런티 살아있을텐데. 그냥 사람 뷰르심이..

Respond

2021-11-15 04:28:35

그렇군요 ㅠ_ㅠ 

 

아 2년은 외부 유닛이고 Furnace는 아주 한~참 됐을겁니다. 그래도 결국 사람을 불러야할 것 같습니다.

나드리

2021-11-15 04:38:09

증상으론 센사나 점화쪽 문젠 아닌듯싶고..메인보드나 thermostat같네요...그럼 잘 고치시길

Respond

2021-11-15 04:41:25

말씀 감사합니다! 다시 가서 조그만 창으로 (말씀해주시기 전까지는 닫고 보는 법도 몰랐습니다 -_-;;) 다시 키면서 보니 에러 내용은 "Ignition Retry Lockout" 이네요.

나드리

2021-11-15 04:50:35

설명은 fan on으로 바뀌는거였는데.  잠시 찬바람이 나오는가요? 천천히. Ignition sequence를 보시죠. Ignition 문제면 가스냄새좀 날꺼에요...미국멋쟁이님이 설명한게 맞아요

 

https://youtu.be/3Jonl_TLkpE

 

Respond

2021-11-15 05:27:12

네 영상 보고 Flame Sensor 청소하려고 보니 L-shape Screwdriver가 필요해서 내일 아침에 사서 바로 해보려고 합니다. 다시 한번 댓글 감사드려요.

케어

2021-11-15 03:27:05

Gas supply 나 Ignitor 문제가 아닐까 싶은데

그럼 밤중에 꺼두기만 하면 다음번에는 문제없이 작동하는게 신기하네요.

일단 집안에 다른 가스 사용하는 기기가 있나요 (water heater)? 그건 잘 작동을 하나요?

Respond

2021-11-15 03:59:52

지금은 (여러 번 좀 다르게 하려고 시도해본 뒤) 아직 난방이 돌아오지 않았습니다 ㅠㅠ 

 

따뜻한 물은 잘 나옵니다.

CEO

2021-11-15 03:54:57

Heat+Cool mode에서 airwave mode가 설정이 되어있는거 아닐까요? 

Respond

2021-11-15 04:00:33

그런건 다 꺼져있습니다. Nest 팩토리 리셋해도 상황이 같아서 Nest 설정 문제는 아무래도 아닌 것 같다고 생각하고 있습니다-

ohp1

2021-11-15 05:17:35

원글님 상황이 난방이 아예 안된다는 말씀이신지 아니면 설정온도에 도달한 후에는 fan mode로 자동 circulation이 되어 찬바람이 나오는듯 느껴지신다는 것인지 궁금하네요. 저희는 ecobee인데, 비슷하게 찬바람이 나오는 걸 느껴서, smart themostat이란게 이런식의 실내대류로 난방비를 아끼는 세팅이 아닐까 생각했었죠. 시간이 지나 설정온도보다 떨어지면 다시 따뜻한 바람이 나오지 않나요?

Respond

2021-11-15 05:31:08

보통 잔 공기를 밀어내고 난방이 되서 바로 키자마자는 찬 바람이 나오다가 난방으로 전환이 되는데요, 저희 경우는 며칠 전까지는 난방이 되다가 (정상적으로 온도 도달) 온도 도달 뒤 다시 도달하려고 할때 찬 공기만 지속적으로 나오면서 난방이 안되는 경우였습니다.

 

다시 시도하다보니 난방이 더 실패를 많이 해서 그런지 안전을 위한 락아웃으로 넘어가면서 난방이 이제는 아예 안되는데, 댓글에 주신 내용 및 제가 찾아본 내용을 더하니 결국 Flame Sensor 청소를 해주면 다시 난방이 될 것으로 생각됩니다. 만약 청소 해줘도 안되면 Igniter 및 다른 쪽으로 가야겠지만, 다만센서 청소하면 다시 잘 됐으면 합니다 ㅠㅠ

지구별하숙생

2021-11-15 06:11:45

저도 이런 자잘한 히터, 에어컨디셔너 고장들에 여러번 고생해봤는데 사람부르면 수리비가 겁나서 부르질 못하니 참 불편하죠. 그렇다고 혼자 고쳐보려면 잘 안고쳐질때가 많으니 며칠 고생하다가 결국 사람부르는 경우도 많았구요. 근데 그래도 요즘은 어지간한 것들은 다 유튜브에 영상으로 잘 안내되어 있어 밑져야 본전이라는 생각으로 혼자 한번 도전해보시는것도 나쁘진 않아 보입니다. 잘 고치시길 바랍니다. 

Respond

2021-11-15 06:32:39

네 일단은 센서 청소 내일 해보려고요! 공간이 너무 좁게 일반 드라이버는 들어갈 수 없는 구조로 되어있어서 렌치 종류 도구를 아마존에서 주문했습니다. 이 청소로 좀 해결 되었으면 좋겠습니다 ㅠㅠ

어기영차

2021-11-15 06:43:59

저도 예전에 비슷한 문제를 겪었습니다. 알아본 바로는 furnance에 문제가 있어서 난방이 되지 않는 경우에 문제가 있음을 알리기 위해서 찬바람을 송풍한다고 합니다.

Respond

2021-11-15 06:51:32

그런 것 같습니다! 제가 해결 가능한 문제이길 바라면서 체크할 준비 중입니다 ㅠㅠ

커클랜드

2021-11-15 07:10:33

Igniter가 나간거 같아요.  --> 불을 못 붙여서 찬바람만 나올꺼예요. 

 

Respond

2021-11-15 16:34:37

불 붙이는 소리는 나는데, 불이 못 붙어서 그런건지 아니면 불이 붙는데 센서가 인식을 못해서 그런건지 라고하는데, 센서 문제였으면 좋겠습니다 ㅠㅠ 댓글 감사드립니다!

조아마1

2021-11-15 10:01:12

제 경우는 flame sensor 표면을 사포로 갈아내고 심지어 새 제품으로 교체해도 계속 찬바람이 나왔는데 결국 콘트롤보드 문제였습니다. flame sensor가 불꽃을 감지하지 않았어도 보드는 계속 불꽃이 켜져 있는 것으로 착각하고 강제송풍모드로 들어갔었던 것 같은데 보드 교체 후에 이 증상이 사라졌었습니다.

Respond

2021-11-15 15:55:10

경험 공유 감사드립니다 ㅠㅠ 아무쪼록 간단히 해결이 되는 상황이었으면 좋겠습니다.

에타

2021-11-15 17:09:24

저 같은 경우에도 작년에 비슷한 일을 겪었어요. Nest에선 heating한다고 하는데 계속 찬바람만 나오더라구요. 인터넷 찾아보니 flame sensor 혹은 ignitor가 문제인것 같다고 하길래 공구 사서 이것저것 해봤지만(flame sensor 청소포함) 실패하고 결국엔 사람을 불렀지요. 에러코드도 ignition failed였던것 같습니다.

 

암튼 결론은 예상외의 gas valve 문제였습니다. furnace에는 전기로 컨트롤되는 gas valve가 달려있는데 거기 위에  PVC 파이프 inlet이 있더라구요. 사용하면서 거기 위에서 습기에 찬 물이 떨어지게 되고 gas valve가 부식이 되면서 히팅이 되었다 안되었다하는 상황이 발생한 것이었습니다. gas valve가 제대로 동작을 못하니 ignition fail할수밖에요 ㅠ

 

아무튼 그래서 gas valve도 교체하고 PVC  파이프 inlet 위치도 바꾸었습니다. 다 따지면 거의 800불 가까이 나온듯 싶네요 ㅎㅎ ㅠ 그래도 저 혼자서는 못했을 작업이니 아깝지는 않습니다. 아무튼 결론은 난방시스템이 제대로 동작안하는데에는 수만가지 원인이 있으니 비싸더라고 사람 쓰는게 가장 낫다입니다 ㅠㅠ

Respond

2021-11-15 17:44:02

경험 공유해주셔서 감사합니다! 정말 생각도 못했던 부분에서 문제가 생기는 경우가 많더라고요. 그래서 처음에 이 글을 쓴 것이기도 합니다. 찾아봐도 영 답이 안나와서요 ㅠㅠ ㅎㅎ

brookhaven

2021-11-15 22:56:31

저도 이런 문제가 있었는데 ignitor 문제였습니다. 홈디포에서 부품사서 유튭 보고 교체한 기억이 있네요. 원인을 찾아 해결하실 수 있으면 좋겠습니다.

Respond

2021-11-15 23:07:59

공유해주셔서 감사합니다! 일단 센서 청소하고 다시 난방이 작동이 되고 있는 상황입니다. 만약을 대비해야하니 계속 지켜보고 있습니다. 아무쪼록 더 문제가 없길 바랄 뿐입니다 ㅠㅠ

Oldgluta

2021-11-15 23:53:28

저도 찬 바람만 나오던 문제가 있었는데, 습도 설정을 너무 낮게 해 놓았더니 습도 조절하려고 블로워만 도는게 문제 였습니다. 습도 설정을 올렸더니 해결 되더군요. 

Respond

2021-11-16 01:52:27

네 저희는 그런 경우는 아니었습니디만, 충분히 가능한 일이라고 생각됩니다!

목록

Page 1 / 9
Status 번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
  공지

마적단의 기초 | 검색하기 + 질문 글 작성하기

| 정보 33
  • file
ReitnorF 2023-07-16 32543
  공지

게시판의 암묵적인 규칙들 (신규 회원 필독 요망)

| 필독 110
bn 2022-10-30 57112
  공지

리퍼럴 글은 사전동의 필요함 / 50불+ 리퍼럴 링크는 회원정보란으로

| 운영자공지 19
마일모아 2021-02-14 78260
  공지

게시판 필독 및 각종 카드/호텔/항공/은퇴/기타 정보 모음 (Updated on 2024-01-01)

| 정보 180
ReitnorF 2020-06-25 180584
  175

Patio에 screen door 설치 질문요..

| 질문-DIY 29
  • file
Oneshot 2024-04-22 1452
  174

lawn pest control 어떻게 하시나요?

| 질문-DIY 8
초밥사 2024-03-27 919
  173

토크렌치가 없는데, 타이어 교체 후 얼마나 잠궈야 할까요?

| 질문-DIY 10
날아라호빵맨 2024-03-19 869
  172

애증의 덱 관리 - 덱에 낀 녹색 이끼 제거한다고 파워와싱 하다가 덱 표면이 다 쓸렸습니다. ㅠㅠ

| 질문-DIY 17
AnneA 2024-03-13 2361
  171

엔진오일 5W30 이용하다 5W20 사용해도 되는지요?(5W30으로 결정)

| 질문-DIY 22
시티투투 2023-07-31 3662
  170

집 환기통 철판 뚜껑을 때리는 빗소리를 잡아보자?

| 질문-DIY 8
  • file
덕구온천 2024-03-14 865
  169

지하실에 에어컨과 히터는 어떻게 하면 좋을까요?

| 질문-DIY 27
  • file
펑키플러싱 2024-03-07 1348
  168

LED Driver(Transfomer?) 교체. 헛갈리는 스팩

| 질문-DIY 16
  • file
한비광 2024-03-08 885
  167

자동차 자가 정비를 하려고 합니다. Tool set 추천 부탁드립니다.

| 질문-DIY 43
페파피그 2024-02-24 2070
  166

Junkyard 가보신분?

| 질문-DIY 5
시골곰 2023-11-09 1585
  165

8889 HSA form (Employers Contribution Amount - CareFirst) 질문입니다

| 질문-DIY 6
  • file
작성 2024-02-26 266
  164

Radon mitigation system

| 질문-DIY 1
멜준 2024-02-18 317
  163

Built-in microwave가 고장났어요

| 질문-DIY 9
  • file
doomoo 2024-02-13 1244
  162

테슬라 충전 (220V Transformer - 도란스) 사용하면 110V 보다 충전이 좀 더 될까요?ㅋㅋㅋ

| 질문-DIY 22
브리앙 2024-02-01 1712
  161

주방 Range Hood 교체하려는데 도움이 필요합니다.

| 질문-DIY 2
  • file
playoff 2023-04-07 736
  160

랩탑에서 사용하던 SSD를 그대로 다른 컴퓨터에서 부팅해서 사용할 수 있나요?

| 질문-DIY 14
ydad 2024-01-03 1280
  159

DYI 설치 식기세척기가 계속 tripping 되는 이슈

| 질문-DIY 14
9로D망 2024-01-04 973
  158

Feit Smart Flood Security Light 라잇벌브가 나가면-리펀완료

| 질문-DIY 16
  • file
곰표여우 2023-12-13 443
  157

골프 클럽 그립교체 직접하시는 분께 질문있습니다.

| 질문-DIY 14
HappyHour 2023-04-15 1548
  156

DIY - 연수기 설치 (plumbing) 고수분들의 조언을 구합니다

| 질문-DIY 13
  • file
도매니저 2023-11-17 908

Board Links